Forum Klimatyzacja
jaki agregat mroźniczy do 12-15m3 - Wersja do druku

+- Forum Klimatyzacja (https://forum.klimatyzacja.pl)
+-- Dział: Klimatyzacja.pl (https://forum.klimatyzacja.pl/forumdisplay.php?fid=3)
+--- Dział: Chłodnictwo w transporcie (https://forum.klimatyzacja.pl/forumdisplay.php?fid=28)
+--- Wątek: jaki agregat mroźniczy do 12-15m3 (/showthread.php?tid=6978)



jaki agregat mroźniczy do 12-15m3 - savitar7 - 2013-04-18

Witam,

potrzebuję kupić agregat mroźniczy z pompą napędzaną paskiem do mroźni 12-15m3, mroźnia do -20 będzie stacjonarna, w pomieszczeniu magazynowym, wykonana z płyty poliuretanowej 20-22cm.

Potrzebuję agregat samochodowy ponieważ wtedy będzie możliwość napędy pompy silnikiem elektrycznym jak i spalinowym w miejscach gdzie nie ma sieci.

Czy taki agregat działa analogicznie do klimy w samochodzie - gdy sterownik stwierdzi, że temperatura za wysoka to załącza sprzęgło na pompie?

Zielony jestem i nie wiem jaki (firma) i jakiej mocy poszukiwać.


jaki agregat mroźniczy do 12-15m3 - radekklimat - 2013-04-18

mroźnia do -20 będzie stacjonarna, w pomieszczeniu magazynowym, wykonana z płyty poliuretanowej 20-22cm.

Potrzebuję agregat samochodowy ponieważ wtedy będzie możliwość napędy pompy silnikiem elektrycznym jak i spalinowym w miejscach gdzie nie ma sieci.



To jak stacjonarna to po co ci naped z diesla chyba ze czesto pradu nie ma.
Wystarczy jakas nieduza Supra Carriera albo Thermo King RD II tylko ze to ciezkie agregaty i sciana na ktorej beda wisiec musi byc wzmocniona stelazem stalowym.


jaki agregat mroźniczy do 12-15m3 - wenon - 2013-04-21

tylko jest mały problem supra nie przełączy się sama jak będzie zanik prądy w sieci elektrycznej. trzeba wtedy włączyć samemu.
nie wiem jak się ma sprawa w TK.

w carrierze jedyny agregat który przy braku zasilania elektrycznego przełączy się sam na zasilanie z silnika spalinowego jest Vector. ale na 15m3 trochę zadurzy.

bardziej bym szedł w układ- zwykła stacjonarka + do tego agregat prądotwórczy ze sterowaniem podczas zaniku prądu- przełączenie na generator.


jaki agregat mroźniczy do 12-15m3 - andreokz - 2020-05-17

Witam. Najlepiej agregat z silnikiem diesla chłodzony cieczą i przystosowany do pracy ciągłej z system automatycznego załączenia w przypadku zaniku napięcia. pozdrawiam


jaki agregat mroźniczy do 12-15m3 - maras954 - 2020-05-19

wenon napisał(a):tylko jest mały problem supra nie przełączy się sama jak będzie zanik prądy w sieci elektrycznej. trzeba wtedy włączyć samemu.
nie wiem jak się ma sprawa w TK.

w carrierze jedyny agregat który przy braku zasilania elektrycznego przełączy się sam na zasilanie z silnika spalinowego jest Vector. ale na 15m3 trochę zadurzy.

bardziej bym szedł w układ- zwykła stacjonarka + do tego agregat prądotwórczy ze sterowaniem podczas zaniku prądu- przełączenie na generator.


kazda supra przelaczy sie na diesla przy braku zasilania z sieci kiedy sie ja opowiednio skonfiguruje(funkcja
FN6)