Problem VTS centrala - Wersja do druku +- Forum Klimatyzacja (https://forum.klimatyzacja.pl) +-- Dział: Klimatyzacja.pl (https://forum.klimatyzacja.pl/forumdisplay.php?fid=3) +--- Dział: Wentylacja (https://forum.klimatyzacja.pl/forumdisplay.php?fid=13) +--- Wątek: Problem VTS centrala (/showthread.php?tid=7292) |
Problem VTS centrala - hubertox - 2013-06-28 Witam mam problem z komunikacją falownika wymiennika obrotowego w centrali. Wyskakuje błąd 69 na sterowniku i ooL na falowniku. Centrala pracowała do tej pory rok. Startuje ale tylko w trybie ręcznym. Ustawiałem falownik na nowo i zmieniłem na nowy i nic. Czy podczas ustawiania falownika odłaczyć komunikację falownika nawiewu i wywiewu? Problem VTS centrala - Shitashii - 2013-06-28 Sprawdź adres falownika ( zarówno w sterowniku jak i w falowniku). Problem VTS centrala - hubertox - 2014-02-14 Założyłem mostek na falowniku p4 com i jest ok Pozdrawiam Problem VTS centrala - klimatolog - 2014-02-14 Wymień filtry. |