agregat w mroźni - przegrzewa się - Wersja do druku +- Forum Klimatyzacja (https://forum.klimatyzacja.pl) +-- Dział: Klimatyzacja.pl (https://forum.klimatyzacja.pl/forumdisplay.php?fid=3) +--- Dział: Chłodnictwo (https://forum.klimatyzacja.pl/forumdisplay.php?fid=12) +--- Wątek: agregat w mroźni - przegrzewa się (/showthread.php?tid=7690) |
agregat w mroźni - przegrzewa się - jacek 64 - 2013-12-14 Witam Co powinienem sprawdzić w agregacie pracującym przy mroźni ( minus 10 do minus 15 C) . Agregat przegrzewa się . Wyłącza go zabezpieczenie termiczne . Pracuje kilka godzin . Schłodzi komorę do minus 12 a potem go wyłącza termik . agregat w mroźni - przegrzewa się - coldtherm - 2013-12-14 od kiedy urządzenie zachowuje się w ten sposób? czy mierzyłeś prądy sprężarki? porównaj je z katalogowymi agregat w mroźni - przegrzewa się - klimatolog - 2013-12-14 1-Przegrzanie 2-ilość czynnika 3-filtr 4stycznik 5-olej lub nie agregat w mroźni - przegrzewa się - barbie - 2013-12-14 może zbyt mocno naciągniente paski klinowe ? . agregat w mroźni - przegrzewa się - klimatolog - 2013-12-14 barbie napisał(a):może zbyt mocno naciągniente paski klinowe ? .Zazwyczaj pękały i nie posiadały zabezpieczeń termicznych? agregat w mroźni - przegrzewa się - barbie - 2013-12-14 może jest problem z kopertą ? . agregat w mroźni - przegrzewa się - klimatolog - 2013-12-14 mg napisał(a):Wy się domyślacie a wiem?klimatolog napisał(a):A to ciekawe... skąd ty to wszystko wiesz?barbie napisał(a):może zbyt mocno naciągniente paski klinowe ? .Zazwyczaj pękały i nie posiadały zabezpieczeń termicznych? agregat w mroźni - przegrzewa się - klimatolog - 2013-12-14 mg napisał(a):Pisząc Ty o kim myślisz mg?klimatolog napisał(a):A to ciekawe... skąd ty to wszystko wiesz?barbie napisał(a):może zbyt mocno naciągniente paski klinowe ? .Zazwyczaj pękały i nie posiadały zabezpieczeń termicznych? agregat w mroźni - przegrzewa się - barbie - 2013-12-14 to pracuje na amoniaku ? . agregat w mroźni - przegrzewa się - klimatolog - 2013-12-14 Może tacy fachowcy jak barbie zwrócili by uwagę na temat mrożni a raczej na temperaturę mrożni.Osobiście mówiąc to nie mrożnia.A zakres temperatur wskazuje na przejściówkę do szokówki.A docelowa temperatura +2 stopnie agregat w mroźni - przegrzewa się - klimatolog - 2013-12-14 barbie napisał=jesli sprezarka jest tlokowa i zuzyta czasami pomaga zmiana kierunku obrotow silnika wtedy cisnienie oleju troche sie zwieksza.Czy odpowiedż jest pod wpływem doświadczenia? agregat w mroźni - przegrzewa się - jacek 64 - 2013-12-19 Witam kolegów . Nie miałem czasu aby ją opisać . Teraz wyjaśniam . Zgłoszenie miałem telefoniczne , że przegrzewa się sprężarka . Ale klient nic nie mówił o innych objawach. na miejscu okazało się że uszkodzony jest układ odladzania. Upalił się styk na bezpieczniku. Nie było kilkunastu cykli odszraniana. Parownik zmienił się w jedną bryłę lodu i śniegu. Stąd przegrzewanie się sprężarki . Musiałem na stałe podłączyć grzałki pod zasilanie , wyłączyć sprężarkę . Po 7 godzinach wszystko się odlodziło. Wymieniłem popalone styki . Układ hula . Z 6 grzałek w parowniku dwie są uszkodzone . Od biedy może chodzić . Ale będę szukał grzałek . Są to dwa pręty - układ podwójny. długość około 2,5m . W jednej hurtowni to mają . Ale transport tak długich elementów będzie droższy od grzałek . agregat w mroźni - przegrzewa się - klimatolog - 2013-12-20 mg napisał(a):Jesteś pewny, że przyczyną skutku awarii był brak odbioru ciepła na chłodnicy?Przypuszczam że powodem przegrzewania był i będzie nieprawidłowy obieg oleju związany z bardzo dużym obniżeniem wydajności.Brak smarowania.Podstawowo należy zapytać o jakim termicznym rozmawiamy.Prądowym czy temperaturowym.Na gazowej podczas niemal spompowywania czynnika bo zawór przymknął na maksa?Z powodu braku odtajania niejednokrotnie nie skutecznego? agregat w mroźni - przegrzewa się - coldtherm - 2013-12-20 nietypowa dłużyca to 6 metrów a nie 2,5 myślę że dostaniesz takie w wielu hurtowniach a jeśli nie to: termorad zgogluj to producent i zrobi ci każde cudo na patyku u nich przesyłka nie będzie kosztować 250 agregat w mroźni - przegrzewa się - jacek 64 - 2013-12-20 Przy uszkodzeniu układu odszronienia - pojawia się lód na parowniku. Każda cykl pracy powodował kolejne odkładanie się lodu. Po przekroczeniu pewnej granicy oblodzenie działa jak izolator . Odparowanie następuje coraz dalej i czynnik zalewa sprężarkę powodując jej nagrzanie agregat w mroźni - przegrzewa się - mister - 2013-12-20 co ty pieprzysz , jak parownik się zaszroni to sprężarka wygląda jak bałwan. agregat w mroźni - przegrzewa się - klimatolog - 2013-12-21 mister napisał(a):co ty pieprzysz , jak parownik się zaszroni to sprężarka wygląda jak bałwan.To fakt i nie zawsze przyczyną jest uszkodzenie 20procent grzałek .Istnieją także inne przyczyny które skutkują zalodzeniem.Np uszkodzona czujka końca odszraniania-Niedobór czynnika-Uszkodzony EZX w układach-uszkodzona czujka pomieszczenia wiodąca-zbyt duża sprężarka i wiele innych przyczyn.Do wymiany 2 grzałki i nastawy presostatów do sprawdzenia napewno. agregat w mroźni - przegrzewa się - jacek 64 - 2013-12-21 mister napisał(a):co ty pieprzysz , jak parownik się zaszroni to sprężarka wygląda jak bałwan.Jeżeli przyjeżdżam do klienta - i zastaję bryłę lodu i szronu na parowniku a sprężarka jest gorąca tak że wyłączyło ją zabezpieczenie termiczne - to znajdź wytłumaczenie - a nie rzucaj pieprzem ......... Stwierdzam stan zastany . Po naprawieniu zasilania układu odszraniana , sprężarka pracuje z temperaturą około 30 st C. A w mroźni panuje założona temperatura minus 15 stC . I parownik się nie zaszrania. agregat w mroźni - przegrzewa się - klimatolog - 2013-12-22 jacek 64 napisał(a):Zamiast stwierdzać stan zastany poszukaj jego przyczyn.Sprawdż ilość czynnika?Zalewanie ciekłym czynnikiem nie doprowadza do podwyższenia prądu pobieranego przez sprężarkę.Jestem przekonany że wrócisz do miejsca awarii.Bo zlikwidowałeś tylko jej skutek a nie przyczynęmg ma rację że to nietrzyma się TKZ. kupymister napisał(a):co ty pieprzysz , jak parownik się zaszroni to sprężarka wygląda jak bałwan.Jeżeli przyjeżdżam do klienta - i zastaję bryłę lodu i szronu na parowniku a sprężarka jest gorąca tak że wyłączyło ją zabezpieczenie termiczne - to znajdź wytłumaczenie - a nie rzucaj pieprzem ......... Stwierdzam stan zastany . Po naprawieniu zasilania układu odszraniana , sprężarka pracuje z temperaturą około 30 st C. A w mroźni panuje założona temperatura minus 15 stC . I parownik się nie zaszrania. agregat w mroźni - przegrzewa się - jacek 64 - 2013-12-23 Stycznik sterujący agregatem jest dobry. Gdyby był uszkodzony np. jeden styk wtedy nastąpił by gwałtowny wzrost wartości prądu na pozostałych fazach i bezpiecznik rozłączył by układ . Uszkodzony był styk na bezpieczniku od grzałek. Jeżeli grzałki nie odladzały parownika - to doszło do oblodzenia . Nie szukajcie nadsubtelnych przyczyn. Jeżeli parownik jest oblodzony - to jakie zjawiska zachodzą w układzie ? Czy zawór jest cały czas otwarty , a w komorze wzrasta temperatura bo nie ma wymiany na parowniku ? Agregat cały czas pracuje . agregat w mroźni - przegrzewa się - klimatolog - 2013-12-23 Napisałem=1-Przegrzanie 2-ilość czynnika 3-filtr 4stycznik 5-olej lub nie |