Niskie ciśnienie ssania. - Wersja do druku +- Forum Klimatyzacja (https://forum.klimatyzacja.pl) +-- Dział: Klimatyzacja.pl (https://forum.klimatyzacja.pl/forumdisplay.php?fid=3) +--- Dział: Chłodnictwo (https://forum.klimatyzacja.pl/forumdisplay.php?fid=12) +--- Wątek: Niskie ciśnienie ssania. (/showthread.php?tid=7724) |
Niskie ciśnienie ssania. - piotr5 - 2014-01-13 Mam pytanie, w mroźni na -18stC i czynnik 404 po włączeniu agregatu ciśnienie ssania wynosi ok 1Bara. Kiedy temperatura w komorze spadnie do ok -10 to zaczyna też spadać ciśnienie ssania i przy kiedy osiągnie 0,5 sprężarkę wyłącza presostat LP i jest problem z osiągnięciem niższej zadanej temperatury. Ciśnienie tłoczenia 24 Bary wskazuje że ilość czynnika jest odpowiednia. Czy tak niskie ciśnienie na ssaniu jest normalne? Niskie ciśnienie ssania. - szumi - 2014-01-13 kolego na pewno masz za wysokie ciśnienie skraplania prawidłowe to około 15 bar, niskie ciśnienie ssania to może być za mała ilość czynnika - uszkodzony zawór rozprężny Niskie ciśnienie ssania. - barbie - 2014-01-13 prawidłowe napełnienie wskazuje wziernik . Niskie ciśnienie ssania. - crocens - 2014-01-13 proponuję napisać sticka, i przykleić jako pierwszy temat na forum, aby wszyscy pisali temperatury skraplania i parowania a nie ciśnienia... nie wiem, może koledzy mają tabele w głowie, ale większość z nas chyba nie... Niskie ciśnienie ssania. - mister - 2014-01-13 mnie na ssaniu interesuje temperatura a na tłoczeniu ciśnienie - proszę to podkleić Niskie ciśnienie ssania. - crocens - 2014-01-13 jeżeli to ma pomóc to piszmy i temperaturę i ciśnienia. Niskie ciśnienie ssania. - piotr5 - 2014-01-14 Zawór jest nowy, dusza 1, obawiam się że czynnika może być nawet za dużo i dlatego jest takie wysokie ciśnienie tłoczenia. Ale zastanowią mnie dlaczego jest tak nisko na ssaniu. Jak odciągnąłem czynnika żeby tłoczenie e było na poziomie 17 bar to ssanie odrazu spada do 0,5 i sprężarka wyłącza się i zalacza co kilka sekund Niskie ciśnienie ssania. - crocens - 2014-01-14 hm... podałbyś te temperatury odpowiadające tym ciśnieniom... informacja o dyszy nic nie mówi bez podania producenta zaworu oraz podania mocy agregatu. Ciśnienie tłoczenia nic nie mówi o ilości czynnika, o ilości czynnika mówi nam w kolejności: 1. Poziom dochłodzenia cieczy 2. Poziom przegrzania par 3. Wziernik (ale tu ostrożnie...) Zanim się zabieramy do diagnozy, robimy konserwację, czyścimy skraplacz i parownik (o ile jest taka potrzeba), patrzymy czy wszystkie wentylatory pracują, czy otuliny są w całości itp. Niskie ciśnienie ssania. - piotr5 - 2014-01-14 Według tabel podane ciśnienia dają - 0,8 bara to -33, komora na -20, tłoczenie +52 Niskie ciśnienie ssania. - crocens - 2014-01-14 no to teraz trzeba sprawdzić, czy filtr nie jest zatkany, czy elektrozawór przepuszcza, da się to zmierzyć przy użyciu termometru dotykowego (nie powinno być różnicy temperatur) dalej jeżeli wszystko jest ok to wymienić dyszę, wcześniej upewniając się o dobrej ilości czynika chłodniczego (przy czystym skraplaczu dochłodzenie o wartości ok. 4K, przegrzanie wynikowe) jeżeli przegrzanie >12*C, wymień dyszę... temperatura parowania 10-15K niższa od temperatury komory. Kluczowm tutaj są parametry przegrzania i dochłodzenia w celu postawienia trafnej diagnozy... Niskie ciśnienie ssania. - klimatolog - 2014-01-14 Fakt. do sprawdzenia filtr.barbie napisał.Co wziernik pokazuje.Słuszna uwaga barbie.W układzie zazwyczaj mamy 3 filtry. da się to zmierzyć przy użyciu termometru dotykowego .I nie tylko.Tylko trzeba znać różnicę ciśnień bądż temperatury przed i za filtrem która dyskwalifikuje taki element z układu.Podawanie tylko temperatury bez podania ciśnienia jest błędem szkolnym.I odwrotnie.To jakby ktoś mierzył Dochłodzenie za zabrudzonym filtrem nie znając ciśnienia za filtrem i przed.Zapewne coś dławi przepływ czynnika.Może chłodnica zalodzona? Niskie ciśnienie ssania. - Freezer - 2014-02-02 ale kombinujecie, a może po prostu uklad jest zapowietrzony albo skraplacza zabrudzony... Niskie ciśnienie ssania. - wit - 2014-02-03 wysokie tłoczenie... mały skraplacz, brudny skraplacz, uszkodzone wentylatory, zasłonięty przez konstrukcje skraplacz, za dużo czynnika, zapowietrzony układ.... źle dobrana -za duża sprężarka w stosunku do skraplacza niskie odparowanie... za mały zawór /dysza rozprężny, zapchany zawór /filtr /elektromagnetyk mało czynnika brudna/ zalodzona chłodnica, awaria wentylatora, za mała chłodnica, zasłonięta chłodnica/złe zatowarowanie, źle dobrana -za duża sprężarka w stosunku do chłodnicy czyli albo coś zapchane -albo układ źle zaprojektowany błędy doboru -być może po jakiś naprawie dano inny element niż był poprzednio. ogólnie przypadek trudny -coś było źle -potem ktoś "usilnie naprawiał" maskując oryginalną przyczynę przez kolejne nakładające się błędy. łatwiej naprawić awarię -bo można logicznie sprawdzić co siadło -niż znaleźć co kolejni "naprawiacze" spaprali -pomysłowości fuchowców nie sposób przewidzieć... a jeszcze gorzej gdy dochodzi "radosna Tfurczość oszczędnego użytkownika" (zazwyczaj twórczość przez duże TFU
Niskie ciśnienie ssania. - jack63 - 2014-02-03 Freezer napisał(a):ale kombinujecie, a może po prostu układ jest zapowietrzony albo skraplacza zabrudzony...Coś w tym jest. Facecik ściągał i napełniał pewnie kilka razy a to najlepszy sposób na nieskraplające się gazy i brudy w filtrach/dyszach itp . A może kapilara od TZRa (lub on sam?) poszła do krainy wielkich łowów. Przecież tak łatwo to sprawdzić... Niskie ciśnienie ssania. - klimatolog - 2014-02-03 jack63 napisał(a):Nic w tym nie jest.Nieskraplający się. powietrze powoduje napewno wzrost ciśnień parowania i skraplania w układzie.W gorszych przypadkach zawilgocenie układu.Gdybyśmy mieli do czynienia(kiedyś pomp próżniowych się nie używało) z powietrzem to wskazówki manometru to widzą.Jeżeli byśmy mieli do czynienia z wilgocią to na pewno ona nie odpuszcza po kilku sekundach aby ponownie uruchomić układ chłodniczy.Zainteresowany nie podał wartości przegrzania.Wartość podstawowa w diagnozie.Zbyt mała może świadczyć o zalodzeniu parownika-chłodnicy.Zalodzeniem zaworu?Numer dyszy nic mi nie mówi nie znając wielkości układu chłodniczego ani producenta zaworu .Brałem pod uwagę że układ na spompowaniu a wartość zadana przez sterownik osiągnięta a dyferencjał ciśnienia do dupy.Freezer napisał(a):ale kombinujecie, a może po prostu układ jest zapowietrzony albo skraplacza zabrudzony...Coś w tym jest. Facecik ściągał i napełniał pewnie kilka razy a to najlepszy sposób na nieskraplające się gazy i brudy w filtrach/dyszach itp . Niskie ciśnienie ssania. - mg - 2014-02-03 Najmniej magiczny jest wit a chłodnictwo to nie magia
Niskie ciśnienie ssania. - barbie - 2014-02-04 praca układu prawidłowa .presostat wymaga mniejszej nastawy . Niskie ciśnienie ssania. - wit - 2014-02-04 odparowanie około -37 dla komory -18 jest prawidłowe ? a właściwie wg opisu w pierwszym wątku -37 odparowania gdy w komorze jest -10 ? zejść jeszcze niżej z nastawą presa LP ? to ja podziwiam -zwłaszcza projektanta układu i sprawność energetyczną EER . Niskie ciśnienie ssania. - klimatolog - 2014-02-04 barbie napisał(a):praca układu prawidłowa .presostat wymaga mniejszej nastawy .Jeśli układ prawidłowo pracował i pracuje to po co w niego ingerować barbie.Sugerujesz że zbyt niskie ciśnienie wyłącza i włącza urządzenie?Ciekawe jest że zainteresowany tematem się nie interesuje.Dlaczego?Bo dostał odpowiedż w poście od jednego z nas?Po co się kłócić na łamach forum odpowiadając idiotom. |