Witam wszystkich bardzo serdecznie.
Planuję wykonać w swoim domu mroźnie (Na dzień dzisiejszy korzystamy z 7 zamrażarek skrzyniowych). W pomieszczeniu o kubaturze 20m^3. (4x2x2.5) chciałbym aby temperatura w mroźni była taka jak w zamrażarkach czyli poniżej -20.
Pomieszczenie jest wewnątrz budynku ogrzewanego jest wybudowane z suporeksu, w żaden sposób nie ocieplone. Mroźnia będzie otwierana około 3 razy w tygodniu

Kupiłem 2 agregaty chłodnicze bitzer 2Q -4.2 z czego jeden jest sprzężony z wymiennikiem ciepła Do tego dostałem duży skraplacz.

Chciałbym żeby odebraną energię cieplną ze sprężarki połączyć z buforem CWU.

I teraz pytanie do Państwa żeby mieć jakąś wiedzę przed spotkaniem z chłodniarzem.

1. Czy jest możliwość ocieplenia od wewnątrz płytami z izotermy samochodowej/ styropianem (co lepsze lub co innego polecacie)
2. Czy podany typ agregatu "da radę" i czy będzie to oszczędniejsze od zamrażarek skrzyniowych
3. Do jakiej temperatury jest w stanie nagrzać CWU takowy agregat, i czy ma sens zaprzęganie do tego agregatu.
4. Czy w mroźni można stosować półki drewniane
5. Jaki byłby koszt wg Państwa na podłączenie instalacji (robocizna+ niezbędne elementy). (Odległość od zasobnika CWU 4m, odległość agregatu od pomieszczenia 1m

Zdjęcia elementów jakie zakupiłem. dla odniesienia powiem że skraplacz znajduje się na całym podeście w drzwiach rozsuwanych VW T4 , sprężarki są w bagażniku w T4

Będę bardzo wdzięczny za wszelkie sugestie na temat mojego pomysłu

Pozdrawiam
Jędrzej


adaptacja pomieszczenia na mroźnię - barbie - 2014-02-20

Jak sprawdziłeś agregaty przed zakupem ? .


adaptacja pomieszczenia na mroźnię - spoxsik - 2014-02-20

Są to agregaty od znajomego z czego 1 pracował w lodziarni tylko w sezonie (ten razem z wymiennikiem) a drugi jest zapasowy nigdy nie używany. w przypadku gdyby nie działały albo szybko się sypneły mam możliwość oddania ich i odzyskania pieniędzy. Sam ich nie sprawdzałem i nie mam pomysłu jak sprawdzić "na sucho"


adaptacja pomieszczenia na mroźnię - barbie - 2014-02-20

na jaki czynnik są agregaty ? .


adaptacja pomieszczenia na mroźnię - spoxsik - 2014-02-20

wg noty katalogowej którą do nich otrzymałem zakres dla chłodzenia i głębokiego mrożenia obsługują:
R12, R22, R502, a dla klimatyzacji R12

Uprzedzając kolejne pytania
Model poprzedni BHS 592;
Silnik 3kW;
obj skokowa przy 1450 m^3/h 22,14
obj oleju 1,75l
liczba cylindrów 2
waga 85kg
przewód ciśnieniowy 16mm
przewód ssawny 28
prąd obc 15,5/9 (zależy czy 230/400V)
prąd rozruchu 72,5/42 A

wymiennik ciepła jest wykonany z pojemnika na czynnik


adaptacja pomieszczenia na mroźnię - barbie - 2014-02-20

te trzy czynniki są wycofane .


adaptacja pomieszczenia na mroźnię - spoxsik - 2014-02-20

i nie ma żadnych zamienników na to czy jest szansa aby te sprężarki na czymś chodziły. bo nie wiem czy oddawać je czy nie zapłaciłem za całość 2300


adaptacja pomieszczenia na mroźnię - wit - 2014-02-20

analogia... kupiłem tanio silnik od starego parowozu... -czy da radę zamontować go mojego fiata pandy ?

pewnie radę da -ale to wyższa szkoła jazdy i tylko sztuka dla sztuki.

z duża biedą agregaty pójdą na r134 -ale to się nie nada do mroźni a jedynie do plusówek. ekonomicznie jak silnik od czołgu zamontowany do roweru.... weź chłodniarza który Ci podobiera PASUJĄCE urządzenia.

niestety za 2 tysie tego nie zbudujesz.

izolacja ze starej izotermy... da radę ale doskonałość tego będzie... jak starej izotermy -czy da się zbudować dom z błota... ? da się -ale kto w tym będzie chciał mieszkać ?

półki do mroźni z desek ? a lubisz bakterie ?

koszt sensownej instalacji + sensowne elementy -końcowa cena zależy jak bardzo sensowne i ile elementów używanych ile nowych. i nikt rozsądny nie poda tego w ciemno nie widząc obiektu i nie mając wiedzy jak wykonana izolacja. koszt -to także odpowiedzialność za prawidłowe działanie. wiec sporo wyżej niż to co dałeś za bezsensowne agregaty.

izolacja koszt dodatkowy. dobra izolacja -koszt spory -nawet większy niż urządzeń. zła izolacja (np wskutek oszczędności) duże zużycie prądu i woda płynąca po ścianach lub wręcz zamarzające i walące się ściany wokół mroźni.


adaptacja pomieszczenia na mroźnię - mg - 2014-02-20

Dziwne, a może typowe? Dylematy pojawiają się po fakcie dokonanym. Typowa rzeźba w...
Czy nie sądzisz, że bardziej rozsądnym rozwiązaniem byłoby spotkanie z chłodniarzem przed zakupem niebezpiecznego, bezużytecznego złomu?


adaptacja pomieszczenia na mroźnię - spoxsik - 2014-02-20

Ok dziękuje za odpowiedzi liczyłem że będę mądrzejszy ale tak jak wyżej Panowie napisali zaczekam na chłodziarza
Agregaty kupiłem po sprawdzeniu po ile chodzą na allegro i wydawało mi się atrakcyjnie. ale jak to mówią jak nie utopisz to się nie nauczysz
dziękuje serdecznie i pozdrawiam.


adaptacja pomieszczenia na mroźnię - mg - 2014-02-20

Mroźnie to dość wymagający temat, tworzenie ,,z tego co na magazynie" zazwyczaj kończy się porażką nie koniecznie chłodniarza. Smile


adaptacja pomieszczenia na mroźnię - romek - 2014-02-21

jako zamiennik możesz użyć R422


adaptacja pomieszczenia na mroźnię - klimatolog - 2014-02-22

barbie napisał(a):te trzy czynniki są wycofane .
Czynniki tak.Ale nie agregaty.


adaptacja pomieszczenia na mroźnię - Freezer - 2014-03-16

jako zamiennik możesz użyćkazdy dowolny freon... kwestia oleju i tego jakie parametry to coś osiągnie Wink


adaptacja pomieszczenia na mroźnię - coldtherm - 2014-03-17

jakie to typowe że sprytny inwestor dobiera duży skraplacz do profesjonalnie złożonego twin-a
teoretycznie wszystko da się zdobić pytanie czy warto płacić później to w energii elektrycznej