zawór rozprężny - czesio26 - 2014-05-04

Witam kolegów.
Mam zapytanie,a mianowicie chodzi mi o to,czy w zbiornikach do chłodzenia mleka konieczne jest stosowanie zaworów rozprężnych z zewnętrznym wyrównaniem ciśnienia?
Bo widzę,że różnie producenci do tego podchodzą,montowane sa TEX 2 jak i TX 2.
A zawór bez wyrównania zewnętrznego jest trochę tańszy i czy jego zamontowanie zamiast TEX będzie miało jakiś wpływ na wydajność ??? czy inne parametry???
Zbiorniki o pojemność 2-4 ton,chodzące na jednym,czasami na dwóch zaworach.
I jeśli zachodzi konieczność wymiany to ja zamieniam na TX a rurkę tą 6 mm zaspawuję i jakoś nie widzę różnicy w wydajnośći.
Jakie sa wasze opinie??


zawór rozprężny - radekklimat - 2014-05-04

Zawor z zewnetrznym wyrownaniem cisnien ma byc podłaczony rurka 6 do ssania.
Zawory bez podłaczania rurki 6 maja wewnetrzne wyrownanie cisnien.


zawór rozprężny - barbie - 2014-05-04

Technika chłodnicza Poradnik Tom 1 strona 214 .


zawór rozprężny - klimatolog - 2014-05-06

Kolego barbie prawie wszystko się zgadza co napisał człowiek któremu uległeś.Strona 13-sta.Wiele poradników posiada błędy.Tak że i ten.Napisane w podręczniku Tom-1-rwszy.Jeżeli jednak doprowadzić po membraną niższe ciśnienie z końca parownika wówczas nastąpi większe otwarcie zaworu.I ztym się zgadzam.Na stronie 212Autor powinien napisać że strefa przegrzania regulowana śrubą regulacyjną ma wyłącznie zakres dostrojenia układu chłodniczego.A przegrzanie jest efektem doboru wielkości parownika i sprężarki.Np.za duży parownik w stosunku do agregatu oznacza duże przegrzanie.Dochodzi do tego długi rurociąg i regulacja zaworem nic nie da.Fakt.Poradnik dedykowany.Nawiązując do tematu czesio 26 uzasadnij ten brak różnic(Czasy pracy urządzenia-Ciśnienia i pobory prądów urządzenia mnie interesują przed tuningiem i po)


zawór rozprężny - Mechanik - 2014-05-22

czesio26 napisał(a):Witam kolegów.
Mam zapytanie,a mianowicie chodzi mi o to,czy w zbiornikach do chłodzenia mleka konieczne jest stosowanie zaworów rozprężnych z zewnętrznym wyrównaniem ciśnienia?

Jeśli nie ma rozdzielacza na wtrysku i większych spadków ciśnień na parowniku to zazwyczaj będzie zawór bez wyrównania ciśnienia. Z tego co pamiętam to jakoś nie widywałem wyrównań przy zbiornikach mleka(typowe, kilkaset litrów). Chyba że masz do czynienia z jakimiś zbiornikami o dużych pojemnościach(kilka tysięcy litrów), wtedy może być inaczej.