Problem z ladą chłdoniczą R404A - Wersja do druku +- Forum Klimatyzacja (https://forum.klimatyzacja.pl) +-- Dział: Klimatyzacja.pl (https://forum.klimatyzacja.pl/forumdisplay.php?fid=3) +--- Dział: Chłodnictwo (https://forum.klimatyzacja.pl/forumdisplay.php?fid=12) +--- Wątek: Problem z ladą chłdoniczą R404A (/showthread.php?tid=8141) |
Problem z ladą chłdoniczą R404A - Bock - 2014-07-02 Witam! Naprawiam po kimś starą ladę. Problem jest z ciągłym zamrażaniem parownika. Zaczęło się od wymiany sterownika, bo stary się uszkodził, ale problem z zaladzaniem był w niej od zawsze. Lada składa się z 2 części ( 2 parowniki) pierwszy ma ok 160cm drugi 180cm. Obieg powietrza wymuszony wentylatorami. Całośc sterowana jest jednym sterownikiem który załącza cewkę elektrozaworu Na początek wymieniłem agregat stary CAJ 4519z HR (404) wydał mi się za mocny dla takiej lady i wymieniłem go na mniejszy Aspery UNJ 9226GK. Pochodziło z miesiąc ok i zaś zaczął zarastać lodem. Rozkręciłem ostatnio zawory tzr wewnątrz dysza 3 więc wymieniłem oba na TS2 z dyszami 00. Temat powrócił po 6 dniach z zalodzonym parownikiem. Parametry pracy układu: Na wyjściu pierwszego parownika(160cm) 3,6-4,0 bara, na 2 parowniku (180cm) 3,4-3,6bara. Ciśnienie zasysane prze agregat LP = 3-3,2 bara. Wentylator sterowany presem Hp przy 18barach załaczony. Wziernik pełny/ filtr cieczowy wymieniony Agregat wyłącza się po odessani gazu. Dodam jeszcze że czujnik sterownika umieszczony jest w drugiej ladzie, więc osiągnięta temp. wyłacza cała ladę. Może ma ktoś jakiś pomysł ? Pozdrawiam! Problem z ladą chłdoniczą R404A - wit - 2014-07-02 po pierwsze -mało danych -jakie masz przegrzania? -bo to podstawa.... jaka ma być temperatura lady? czy jest/jak jest realizowane odtajanie parowników? czemu zmieniałeś dysze na mniejsze ? zalewało sprężarkę ? trojki były raczej za duże -ale zerówki -to chyba przesada w drugą stronę... -zmierz przegrzania. opisz funkcje elektrozaworu... przełącza pracujące parowniki ?- odcina dopływ cieczy od obu parowników jednocześnie ?może jakaś inna funkcja ? - może kiedyś ktoś naprawiał -i usunął jakieś elementy ? czy układ chłodniczy jest szczelny -czy była/jest nominalna ilość czynnika? Problem z ladą chłdoniczą R404A - barbie - 2014-07-02 parametry odszraniania ? . Problem z ladą chłdoniczą R404A - Bock - 2014-07-02 Więc tak, przegrzanie na nowych zaworach wychodziło mi w granicach 8- 10K. Temp. w ladzie zadana na 4 stopnie, delta 2. Na starych zaworach zalewało sprężarkę nie miałem do nich dysz, więc wrzuciłem komplet Danfossów. Odtajanie parowników za pomocą sterownika EVCO czasowe co 7h wyłączenie po 42 min, lada nie ma grzałek, więc odtajanie odbywa się tylko przy pomocy wentylatorów. Elektro zawór zlokalizowany jest na końcu lady obsługuje całą (tzn. 1 część i 2 część) otwiera i zamyka go sterownik w momencie wzrostu temp. powyżej 6 stopni otwiera przy 4 zamyka. Agregat odsysa czynnik do wartości 0.5 bara i wyłącza się. Tak dziś oglądałem wentylatory w ladzie i na pół parownika przypada jeden mały wentylatorek ebmpapst o mocy 10W który ledwo co dmucha w sumie w ladzie są tylko 2 takie maleństwa i w sąsiedniej mnijeszej też dwa. Co do dysz to agregat przy -10 ma 1,8kW, a dysza 00 to 700W a mam dwa parowoniki i dwa zawory co daje 1,4kW, (kolejna 01 ma już 1.6kW). Mogę ewentualnie w tej większej ladzie wrzucić jedynkę danfossa. Co do napełnienia to układ jest szczelny i napełniony poprawnie. Problem z ladą chłdoniczą R404A - coldtherm - 2014-07-02 mi do określenia potrzebne było by jeszcze co trzymamy w ladach i jaka rotacja ... na mój gust to tajanie za rzadko ponieważ lada ma duży udział powietrza zewnętrznego tzn wilgotnego czy kończysz tajanie temperaturą czy tylko czasem ? wentylatory 10W są w porządku i tak cieszył bym się gdyby w każdym urządzeniu była wymuszona cyrkulacja gdy jej nie ma to zwykle pojawia się problem przy większej wymianie towaru/ powietrza Problem z ladą chłdoniczą R404A - Bock - 2014-07-02 W ladzie jest od lewej wędliny, duża przegroda sery, kolejna przegroda, ryby, przegroda i na końcu mięso. Zatowarowana jest poprawnie. Odtajanie zawsze trwa tyle ile jest na sterowniku czyli 42min, nie kończy go temp. bo sterownik nie ma takiej opcji. W wentylatorkach martwi mnie to że niektóre ledwo co się kręcą a inne zapylają równo. Przegrody są bardzo wysokie i mierzona temeperatura przez sterownik jest tak naprawdę na małym obszarze, bo z 2 stron są przegrody. Wystarczy że tylko w tym obszarze powstaną jakieś problemy z uzyskaniem temp. i cała lada zacznie się zaladzać. Problem z ladą chłdoniczą R404A - mg - 2014-07-02 Wymień sterownik na programowalny, z dwiema czujkami, czujkę końca odszraniania zainstaluj w sensownym miejscu. Temperaturę końca odszraniania ustaw na 8, częstotliwość co 5h. Ustaw w sterowniku odszranianie po zaniku napięcia. Powinno pomóc. Problem z ladą chłdoniczą R404A - Bock - 2014-07-02 Nad wymianą sterownika na 2 czujnikowy zastanawiałem się dziś ale nic nie znalazłem w zapasie. Czujkę końca odtajania chcę umieścić w górnej części parownika, czyli tam gdzie najbardziej go zamraża, skrócę jeszcze te czasy miedzy kolejnymi odtajkami. Włączenie odmrażania po zaniku napięcia też wydaje się być rozsądne. Dzieki za odpowiedź Problem z ladą chłdoniczą R404A - mg - 2014-07-02 Sprawdź jeszcze czy nie leje elektrozawór, czy wentylatory pracują podczas odszraniania. Problem z ladą chłdoniczą R404A - Bock - 2014-07-03 Wentylatory pracują cały czas, elektrozawór zamyka się po odessaniu czynnika i trzyma dopóki temp. w meblu nie wzrośnie powyżej 6 C Problem z ladą chłdoniczą R404A - aras - 2014-07-04 wit napisał(a):po pierwsze -mało danych -jakie masz przegrzania? -bo to podstawa.... No właśnie , kolego wit, a jakie ma być przegrzanie dla chłodni i mroźni przy R-404A, nigdzie tego nie mogę znaleźć ? Problem z ladą chłdoniczą R404A - klimatolog - 2014-07-04 Bock napisał(a):Wentylatory pracują cały czas, elektrozawór zamyka się po odessaniu czynnika i trzyma dopóki temp. w meblu nie wzrośnie powyżej 6 CNa pewno trzyma?Może puszcza. a sprężarka na kilka sekund spompuje obniżając krytycznie temperaturę parownika uniemożliwiając skuteczne odszranianie.Przyczyna uszkodzony elektrozawór.Może być tak jak napisał barbie parametry odszraniania.Może być mała ilość czynnika. Problem z ladą chłdoniczą R404A - Bock - 2014-07-09 Domontowałem jeden mały wentylatorek 10W( kwadrat) na samym początku lady, a stary przesunąłem tak by zachować symetrie w większej ladzie i odpukać parowniczek czyściutki i zero lodu. kobiety na mięsnym zadowolone jak nigdy czasy odtajek też ustawiłem co 5h (było co 7h). Juto jadę i zajrzę do wnętrza mam nadzieje że już będzie spokój! Problem z ladą chłdoniczą R404A - frost-ch - 2014-07-09 Bock napisał(a):Domontowałem jeden mały wentylatorek 10W( kwadrat) na samym początku lady, a stary przesunąłem tak by zachować symetrie w większej ladzie i odpukać parowniczek czyściutki i zero lodu. kobiety na mięsnym zadowolone jak nigdy czasy odtajek też ustawiłem co 5h (było co 7h). Juto jadę i zajrzę do wnętrza mam nadzieje że już będzie spokój!A jak z osuszką towaru? Problem z ladą chłdoniczą R404A - Bock - 2014-07-09 też się o to martwiłem, ale tak dużo tam sprzedają że towaru nie zdąży przysłuszyć Problem z ladą chłdoniczą R404A - klimatolog - 2014-07-09 frost-ch napisał(a):Kobiety zadowolone będą przy wypłacie?Bock napisał(a):Domontowałem jeden mały wentylatorek 10W( kwadrat) na samym początku lady, a stary przesunąłem tak by zachować symetrie w większej ladzie i odpukać parowniczek czyściutki i zero lodu. kobiety na mięsnym zadowolone jak nigdy czasy odtajek też ustawiłem co 5h (było co 7h). Juto jadę i zajrzę do wnętrza mam nadzieje że już będzie spokój!A jak z osuszką towaru? Problem z ladą chłdoniczą R404A - Haurox91 - 2014-07-09 Czepiacie sie, nie wszystkie urządzenia sa dobrze zaprojektowane. Mozliwe ze ktos dal du** na samym początku :p Problem z ladą chłdoniczą R404A - p.obelix - 2014-07-09 TEORIA jest wtedy gdy wszystko wiemy a nic nie działa, PRAKTYKA jest wtedy gdy wszystko działa a nikt nie wie dlaczego. Problem z ladą chłdoniczą R404A - Bock - 2014-07-10 Byłem dziś obejrzeć ladę i działa bez zastrzeżeń, więc myślę że temat można zamykać. |