Forum Klimatyzacja
Napełnianie Czynnikiem Chłodniczym stołu mroźniczego - Wersja do druku

+- Forum Klimatyzacja (https://forum.klimatyzacja.pl)
+-- Dział: Klimatyzacja.pl (https://forum.klimatyzacja.pl/forumdisplay.php?fid=3)
+--- Dział: Chłodnictwo (https://forum.klimatyzacja.pl/forumdisplay.php?fid=12)
+--- Wątek: Napełnianie Czynnikiem Chłodniczym stołu mroźniczego (/showthread.php?tid=8498)



Napełnianie Czynnikiem Chłodniczym stołu mroźniczego - Adams7 - 2015-01-21

Witam!
Mam problem z uzupełnieniem czynnika chłodniczego w stole mroźniczym. Układ był nieszczelny, awarie usunąłem, zrobiłem próbę szczelności (azot), próżnia zrobiona (2 godziny), urządzenie jest wyposażone w agregat z kapilarą. Stół nie ma żadnej tabliczki znamionowej i nie wiem dokładnie ile gazu powinienem nabić. Jedyna informacja jaką znalazłem była naklejka na sprężarce iż czynnikiem jest R404.
Tu moja prośba, o instrukcję, jak nabić gazu przy pomocy manometrów tak aby nie było go ani za dużo ani za mało a w sam raz. Dodam że urządzenie ma nastawę na -20, a temperatura pomieszczenia w którym pracuje ok 25 st. C.

Pozdrawiam!


Napełnianie Czynnikiem Chłodniczym stołu mroźniczego - miezala5 - 2015-01-21

Zależy od wilekości stołu i doświadczenia! jak byś wcześniej zrobił kilkanaście stołów mroźniczych to byś pamietał że ilość czynnika była w granicach 300-350g ale w tej sytuacji musisz napełnić układ np 250g i poobsrwować manometr LP ale i całość urządzenia w tym rurke ssącą!
Dopełniaj po 30-50g do LP 1,5bar i żeby nie zaciągało i szroniło korpusu sprężarki itp. itd!Wink
Lepiej nie dopełnić niż przepełnić!Smile
Powodzenia!
Pozdrowienia!Wink


Napełnianie Czynnikiem Chłodniczym stołu mroźniczego - radekklimat - 2015-01-21

Manometry, termometr do pomiaru przegrzania, miernik cegowy do pomiaru pradu sprezarki i tyle ci potrzeba.
Nie potrzebujesz wiedzy ile napełnic czynnika bo to co pisza na tabliczkach nijak ma sie do rzeczywistosci, poprostu takie urzadzenie nie może miec wiecej niz pół kilo ze wzgledu na ekologie i takie tam bzdety.


Napełnianie Czynnikiem Chłodniczym stołu mroźniczego - joker - 2015-01-21

radekklimat napisał(a):Manometry, termometr do pomiaru przegrzania, miernik cegowy do pomiaru pradu sprezarki i tyle ci potrzeba.
Nie potrzebujesz wiedzy ile napełnic czynnika bo to co pisza na tabliczkach nijak ma sie do rzeczywistosci, poprostu takie urzadzenie nie może miec wiecej niz pół kilo ze wzgledu na ekologie i takie tam bzdety.
Wszystko się zgadza radekklimat.I tutaj mój szacunek.Ale dodam od siebie.Aby bazować na pomiarach musimy upewnić się o stanie filtra Mierząc najlepiej ciśnienie lub temperaturę przed i za filtrem.Ponieważ zbytnia różnica tego pomiaru przed i za filtrem może zaowocować błędnymi wskazaniami pomiaru przegrzania.I napełniamy do bólu.I tutaj czego byłem od początku zwolennikiem idzie nam na pomoc pobór prądu sprężarki.Aby diagnozować instalację nie należy sugerować się jedną metodą.Bo np. podwyższony prąd sprężarki nie musi świadczyć o przepełnieniu instalacji.Czym więcej pomiarów tym więcej danych do oceny instalacji.Każdy pomiar powinien być mierzony w tym samym czasie.Nie zawsze awaria wysokiego ciśnienia oznacza tą awarię( uszkodzony presostat niskiego ciśnienia odpowiadający za spompowanie czynnika?Regulacja instalacji?


Napełnianie Czynnikiem Chłodniczym stołu mroźniczego - barbie - 2015-01-22

Jaki to model stolu ? .


Napełnianie Czynnikiem Chłodniczym stołu mroźniczego - aras - 2015-01-22

barbie napisał(a):Jaki to model stolu ? .

wygląda na to że tego nie wie. :/

Cytat:Stół nie ma żadnej tabliczki znamionowej



Napełnianie Czynnikiem Chłodniczym stołu mroźniczego - radekklimat - 2015-01-22

Te stoly maja prymitywna instalacje chłodnicza typu filtr lodowkowy i kapilara jako element rozprezny i pomiary cisnien przed i za filtrem uwazam za zbedne, zakładam ze fiter jest załozony nowy wiec tym bardziej jest to zbedne, zawsze mozna zmierzyc temperature tłoczenia przed i za skraplaczem.


Napełnianie Czynnikiem Chłodniczym stołu mroźniczego - Adams7 - 2015-02-09

Dzięki bardzo za porady, stół śmiga aż miło!
Pozdrawiam