Forum Klimatyzacja
Wybór agregatu do chłodni o wym. 550x650x300 - Wersja do druku

+- Forum Klimatyzacja (https://forum.klimatyzacja.pl)
+-- Dział: Klimatyzacja.pl (https://forum.klimatyzacja.pl/forumdisplay.php?fid=3)
+--- Dział: Chłodnictwo (https://forum.klimatyzacja.pl/forumdisplay.php?fid=12)
+--- Wątek: Wybór agregatu do chłodni o wym. 550x650x300 (/showthread.php?tid=8511)



Wybór agregatu do chłodni o wym. 550x650x300 - misiekzdzisiek - 2015-01-28

Witam

Chcę wybudowac chłodnie na warzywa temp. jaka chce utrzymywac przez caly rok jest to ok. 3stopnie.
Rozmiar chłodni to 550x650x300 cm. Wykonana z płyt poliuretanowych o gr. 10cm. Będzie ona wbudowana w pomieszczeniu gospodarczym. Mam wielka prośbe poniewaz sam sie nie znam na chłodnictwie wskażcie mi sprzęt dobry wydajny o jak najnizszym poborze energii. Z góry wielkie dzięki.


Wybór agregatu do chłodni o wym. 550x650x300 - mg - 2015-01-29

Między 0,01/0,015 MW scroll


Wybór agregatu do chłodni o wym. 550x650x300 - joker - 2015-01-29

10KW?chłodnica? Smile


Wybór agregatu do chłodni o wym. 550x650x300 - mg - 2015-01-29

Wystarczy dopasować DT.


Wybór agregatu do chłodni o wym. 550x650x300 - joker - 2015-01-30

Czasami ciężką ją dopasować.A raczej można ją przewidzieć w projektach.Z zasady bywa to różnie z powodów finansowych inwestora instalacji mg.Gość zaniża koszty instalacjii ładując towar poza progiem obliczenia tej delty.Różnicę temperatur parowania(ciśnienia) a założoną w komorze jest czasami ciężko kontrolować.Oczywiście można przewymiarować.Pojęcie regulacji DT osobiście do mnie nie trafia ani mnie nie przekonuje do prawidłowej pracy układu chłodniczego.Delta t to taki parametr który może zmienić użytkownik instalacjii.Niekoniecznie świadomie.


Wybór agregatu do chłodni o wym. 550x650x300 - Artic - 2015-02-01

Nie znamy wszystkich parametrów do bilansu ale masz dobra izolacje wiec uważam ze między 6 a 7 kW wystarczy. Jeśli patrzysz pod kątem energooszczędnie to copelad scroll digital i chłodnica gea kuba no ale to nie tanie zabawki


Wybór agregatu do chłodni o wym. 550x650x300 - jack63 - 2015-02-02

Artic napisał(a):copelad scroll digital
A jaki wpływ na "energooszczędność ma to akurat rozwiązanie w wypadku chłodni?
Z mojego doświadczenia wynika, że stosowanie digitali prowadzi tylko do ... większej awaryjności.
Mało tego komplikacja układu sterującego jest dużo większa aby zapewnić np. min 10% wypełnienia PWMu.
Przecież wystarczy zwykły ON/OFF i zadbanie o zrobienie ze sztuką instalacji oraz stosunkowo prostej automatyki zapewniając prawidłowe położenie czujników temp. itd.


Wybór agregatu do chłodni o wym. 550x650x300 - volume29 - 2015-02-02

W pełni się z Tobą zgadzam.Stosowanie digitali do chłodzenia niewielkich komór chłodniczych , to przerost formy nad treścią.Ważny jest też rachunek ekonomiczny.Czy inwestycja w zaawansowany technologiczne agregat chłodniczy da realne i odczuwalne oszczędości na energii elektrycznej.Dobrze dobrany zestaw chłodniczy,jest w tym przypadku najlepszym rozwiązaniem.


Wybór agregatu do chłodni o wym. 550x650x300 - misiekzdzisiek - 2015-02-02

Dodam jeszcze że chciałbym sie zmieścić w kwocie ok. 10-12 tys. Za sprzęt caly z montarzem. Istnieje możliwosc aby w takiej sumie sie zmieścic?.


Wybór agregatu do chłodni o wym. 550x650x300 - miezala5 - 2015-02-02

Nie dasz rady!


Wybór agregatu do chłodni o wym. 550x650x300 - misiekzdzisiek - 2015-02-02

To ile tak mniej wiecej mam szykowac na dobry sprzet z montazen?


Wybór agregatu do chłodni o wym. 550x650x300 - volume29 - 2015-02-03

Myślę ,że wymieniona kwota starczy (będziesz musiał jeszcze dorzucić na montaż)na zestaw chłodniczy pod warunkiem że kupisz używany.Przy odrobinie szczęścia , używany sprzęt będzie śmigał.Są wyspecjalizowane firmy ,które tym handlują.To tak jak z kupnem samochodu , jeśli chcesz jeździć nie musisz kupować nowego.


Wybór agregatu do chłodni o wym. 550x650x300 - Artic - 2015-02-04

Faktycznie ten digital to przesada. Coś mi głowe zaorało. Wystarczy zwykły scroll copelanda.

jack63 nie powiedziałbym że Digitale są awaryjne. Mam ich zamontowanych około 35 szt. i nie miałem z żadnym jeszcze problemów. Do instalacji w małych sklepach/marketach są idealne. Ale to może dyskusja na odrębny temat.


Wybór agregatu do chłodni o wym. 550x650x300 - mg - 2015-02-04

Digitalowi dziękuję Smile


Wybór agregatu do chłodni o wym. 550x650x300 - joker - 2015-02-04

Praca tego wynalazku przekracza wszelkie Decybele Smile


Wybór agregatu do chłodni o wym. 550x650x300 - mg - 2015-02-04

Ojjj tak, proponuję kod produktu F16 :lol:
(to tak na przerost... Śrutownik to adekwatna nazwa)