Forum Klimatyzacja
[carrier] Maxima 1300 - zablokowany sterownik - Wersja do druku

+- Forum Klimatyzacja (https://forum.klimatyzacja.pl)
+-- Dział: Klimatyzacja.pl (https://forum.klimatyzacja.pl/forumdisplay.php?fid=3)
+--- Dział: Chłodnictwo w transporcie (https://forum.klimatyzacja.pl/forumdisplay.php?fid=28)
+--- Wątek: [carrier] Maxima 1300 - zablokowany sterownik (/showthread.php?tid=8520)



[carrier] Maxima 1300 - zablokowany sterownik - Shitashii - 2015-02-10

Witam.
Mam problem z agregatem klienta, a w zasadzie ze sterownikiem tego agregatu.
Sterownik to EasyCOLD. Po włączeniu agregatu (1 START/RUN) zaczyna się wyświetlać nastawa temperatury i temperatura na pace. Po chwili, zanim jeszcze ruszy agregat, na wyświetlaczu pojawia się ERR.4


[carrier] Maxima 1300 - zablokowany sterownik - Shitashii - 2015-02-10

Do tego cały czas od włączenia świeci się czerwona dioda FAULT.
Gdy wyłączam i włączam to czasami pokazuje się temperatura a czasami napis SERWICE 1 lub częściej SERWICE 2. Oczywiście wyczytałem, że to oznacza Przekroczony pierwszy/drugi licznik motogodzin między-serwisowych, niemniej jednak nic mi to nie daje, bo nie można nic zrobić na sterowniku. Po prostu nie reaguje na przyciski. Nie wiem jak skasować ten ERR.4 i czy jest on związany z tym przekroczeniem licznika motogodzin...


[carrier] Maxima 1300 - zablokowany sterownik - Shitashii - 2015-02-10

... Początkowo myślałem, że ERR.4 to jest to samo co AL4 w kodach błędów (czyli słaby akumulator , niskie napięcie itp), ale akku jest ok, ponad 12V na postoju i ok 14V przy pracy alternatora.

Podpowiedzcie co z tym zrobić, jak w końcu skasować ERR.4 i te SERWICE 1/2. Próbowałem różnych kombinacji klawiszy ale nic nie trafiłem. Bezpieczniki w skrzynce są ok, agregat ładnie pali. Teraz przyszło mi do głowy, że na drukarce nie sprawdziłem jaką wyświetla temperaturę i czy zgadza się z tym co momentami wyświetla sterownik.


[carrier] Maxima 1300 - zablokowany sterownik - Shitashii - 2015-02-10

I jeszcze jedna uchwycona fotka. Po wyłączeniu agregatu na 0 (OFF) , wyświetlacz powoli przygasa i coś tam pokazuje.


[carrier] Maxima 1300 - zablokowany sterownik - Shitashii - 2015-02-11

I wczoraj trafiłem jeszcze na ten temat: http://www.forum.klimatyzacja.pl/topic/7958/carrier-nie-wskazuje-nic-oprucz-err4-na-ekranie/ , który okazał się zbawienny, a dokładnie to post nr#4 (radekklimat).
Teraz pozostaje tylko SERVICE 1 i SERVICE 2 do skasowania, może jeszcze się uda.... A reszta działa.


[carrier] Maxima 1300 - zablokowany sterownik - jack63 - 2015-02-12

Wygląda na typowe draństwo jak w sterownikach Swegonów. Trzeba znać hasło i skasować alarm przeglądu.
To wymuszanie wykonania przeglądu przez serwis firmowy lub ... kogoś kto zna hasło.
Typowe. Napis nad bramą wejściową gdy wchodzimy brzmi: Witamy Was. Gdy wejdziemy i się odwrócimy zobaczymy napis: Mamy was. Małymi literami jest napisane gdzie mamy.


[carrier] Maxima 1300 - zablokowany sterownik - wenon - 2015-03-22

co do wyswietlania service 1/2 potrzebny komputer. w maximie nic nie zrobisz. to tylko przypomnienie o przegladzie.


[carrier] Maxima 1300 - zablokowany sterownik - mggriso - 2015-03-22

Jest możliwe bez kompa ale wtedy nie przestawiasz a wyłączasz na stałe