Maxima 1200 pali bezpiecznik - mariofreezer - 2015-03-10

Witam mam problem z agregatem Carriera a konkretnie Maxima 1200.Problem polega na tym że na elektryku agregat działa kilka minut a potem przepala bezpiecznik F3 25A. Agregat na dieslu działa ok tylko elektryk kuleje niestety nie mam schematu może ktoś coś podpowie.


Maxima 1200 pali bezpiecznik - mggriso - 2015-03-10

Witam . EWP Elektryczna Pompka Paliwa


Maxima 1200 pali bezpiecznik - mariofreezer - 2015-03-10

EWP to chyba ELECTRIC WATER PUMP ale może się mylę??


Maxima 1200 pali bezpiecznik - radekklimat - 2015-03-11

Sprawdz cewke elektromagnesu wentylatora parownika


Maxima 1200 pali bezpiecznik - mariofreezer - 2015-03-12

Radek ale na dieslu jest ok tylko na elektryku pali zabezpieczenie.


Maxima 1200 pali bezpiecznik - radekklimat - 2015-03-12

Sprawdź bezpiecznik f2 powinien być 7.5A, sprawdź pompke elektryczną wody bo ona wymusza obieg do chłodzenia silnika elektrycznego


Maxima 1200 pali bezpiecznik - mariofreezer - 2015-03-14

Dzięki panowie uszkodzona elektryczna pompa wody.


RE: Maxima 1200 pali bezpiecznik - juaela - 2025-04-22

(2015-03-14, 08:43:09)mariofreezer napisał(a): Dzięki Sprunki Clicker panowie uszkodzona elektryczna pompa wody.
Smile Smile