Exquisit KGC 410/90 - problem z chłodzeniem NO FROST - DNV - 2015-03-15

Witam , mam Lodówkę zamrażalkę Exquisit KGC 410/90 . Jest problem z temperaturą jeśli jest długo wyłączona i się ją włączy to potrafi uzyskać na zamrażalce max -12 potem spada do -2. Jak pochodzi ze 2 dni to zamarza to co wchodzi do chłodniczki co widać na zdjęciu. To co zauważyłem.

-termostaty sprawne (zamieniałem miejscami z lodówki do zamrażalki i było to samo)
-jak ustawie temperaturę do temperatury zadanej to sprężarka się wyłacza więc jest ok
- zawór przełączający widać że przełącza bo stuka
- elektronika sterująca też wygląda na sprawną.

Czy powodem może być za mało gazu?


Po 2 dniach pracy lodówki rozkręciłem ja i zrobiłem zdjęcia widać zamarznięty element przy chłodziarce co widać na zdjęciu więc to chyba świadczy o tym że jest mało gazu . Prosiłbym o sugestie i pomoc w temacie.

Więcej zdjęc jest dostępnych w poście poniżej:
http://www.elektroda.pl/rtvforum/viewtopic.php?p=14528322#14528322


Exquisit KGC 410/90 - problem z chłodzeniem NO FROST - barbie - 2015-03-15

Brak czynnika ,


Exquisit KGC 410/90 - problem z chłodzeniem NO FROST - DNV - 2015-03-15

barbie napisał(a):Brak czynnika ,
Gdzieś wyczytałem że winą może być elektrozawór przełączający lub sterowanie tym elektrozaworem?


Exquisit KGC 410/90 - problem z chłodzeniem NO FROST - Klim - 2015-03-15

Jeśli jest nieszczelność to na łączeniu miedzi z aluminium. Wyciąć łączenie i polutować. Skąd kolego jesteś.


Exquisit KGC 410/90 - problem z chłodzeniem NO FROST - DNV - 2015-03-16

Jestem z okolic Brzeska


Exquisit KGC 410/90 - problem z chłodzeniem NO FROST - DNV - 2015-03-19

Chciałem też zapytać ile kosztuje usługa uszczelnienia układu, wlutowania zaworu do napełnienia i napełnienia czynnikiem chłodzącym.


Exquisit KGC 410/90 - problem z chłodzeniem NO FROST - DNV - 2015-05-19

Witam, chciałbym odświeżyć temat odnośnie tej mojej nieszczęsnej lodówki. Mianowicie wezwałem fachowca jednego z lepszych. Wlutował zawór do napełnienia gazu, powiedział że gazu praktycznie nie było więc napełnił . Włączyliśmy lodówkę i przez chwilę zamrażalka mroziła i ten drut z tyłu lodówki był ciepły więc było ok i uzyskała -4 . Po krótkim czasie ten drut z tyłu zaczął robić się zimny i temperatura wzrosła do 0. Fachowiec powiedział że od strony chłodziarki wszystko jest w porządku i być może coś z elektroniką. Elektronikę posprawdzałem i nie widać żadnych uszkodzeń, przekaźniki działają a płyta sterująca wygląda jak nowa. Nie wiem też dlaczego jak na wyświetlaczu chce ustawić -15 to zapala się dioda F-alarm , Jeśli dam -14 czy -13 to już się nie zapala być może jest to coś związane z tą usterką.