wentylacja w laboratorium analitycznym - seagull - 2007-10-12

Witam!
Przyszło mi zaprojektować wentylację dla laboratorium analitycznego (bez obaw.. na razie w ramach nauki tylkoWink ) może mi ktoś zaproponuje od czego zacząćBig Grin bo psor na zajęciach powiedział tylko że tu się raczej nie liczy bilansu ciepła, a co i jak.. to mamy 4 tygodnie by sie dowiedziećBig Grin
za jakiekolwiek podpowiedzi serdecznie dziękujęBig Grin


wentylacja w laboratorium analitycznym - Tollo - 2007-10-17

A zechciej zajrzeć choćby do poradnika Recknagel Sprenger "Ogrzewanie+klimatyzacja", w każdej bibliotece. Potem pytaj o szczegóły.


wentylacja w laboratorium analitycznym - miro102 - 2007-10-17

zacznij od tego aby się dowiedziec ile wymian powietrza jest potrzebnych w pomieszczeniu, jakiej klasy czystosci ma byc powietrze dostarczane, to sa podstawowe wiadomosci, na podstawie tego policzysz sobie centrale went z odpowiednim filtrowaniem powietrza, ruch tego powietrz w pomieszczeniu w zaleznosci od potrzeb laboratoryjnych itd
powodzenia
miro


wentylacja w laboratorium analitycznym - seagull - 2007-10-26

no niestety.. książka w każdej bibliotece dostępna nie jest.. wiem, bo sprawdzałam.. i to w kilku.. ale że student sposób zawsze jakiś znajdzie.. to powiedzmy że ją mamBig Grin bardzo dziękuję za polecenie mi jej, bo naprawdę coś tam przydatnego jestBig Grin teraz już tylko mam problem z tym, by w ogóle zacząć.. czyli jakie laboratorium analityczne przyjąć.. psor powiedział w prost, że do oceny będzie wliczane pomyślunek, czyli że mamy podane pomieszczenie, a resztę mamy sobie sami dobrać tak, aby to było najłatwiejsze z możliwych.. narazie kombinuję.. za jakiekolwiek podpowiedzi (jakie laboratorium analityczne będzie najłatwiejsze do doboru wentylacji??) będę wdzięcznaSmile
na pewno to musi być laboratorium analityczne, ma mieć 4 dygestoria (jedno z otwartym ogniem) i dwa stoły..


wentylacja w laboratorium analitycznym - Tollo - 2007-10-29

Wentylację określają - digestoria. Każde z nich ma wyciąg (wentylator) o wydajności rzędu 600-900m3/h. Tyle, co wyciągasz - musisz nawiac, (z malutkim podcisnieniem, rzędu 5-10%V). Zobacz materiały firmy T...X dot. sterowania laboratoriów. To nie takie trywialne. Zyski wewnętrzne mają znaczenie dla okresu dyżurnego. Temperatura 24°C (coć niekoniecznie, zależnie od rodzaju laboratorium)


wentylacja w laboratorium analitycznym - seagull - 2007-11-03

oo.. dzięki.. jeszcze jedno pytanko..
wyciąg na pewno z digestoriów.. i z nad stołów (np. coś w rodzaju wyciągu miejscowego)?? czy nad stołami raczej nawiew??


wentylacja w laboratorium analitycznym - Tollo - 2007-11-05

Z zasady zanieczyszczenia należy łapać u źródła, więc odciągi miejscowe lub okapy. Znad stołu raczej odciąg. (co oznacza własny wentylator wyciągowy) Ale nie dajmy się zwariować: w laboratorium jest tak czy inaczej b. intensywana wentylacja, można troszkę (spalin ?) rozcieńczyć. Problemem jest nawiew-jak go dopasować do zmieniającego się wyciągu. Na początek wersja brut force: pracują zawsze wyciągi 2 digestoriów (i to jest wywiew), nawiew stały kompensuje wywiew (z podcisnieniem 5-10%V)


wentylacja w laboratorium analitycznym - Darni - 2008-03-20

Tollo napisał(a):Wentylację określają - digestoria. Każde z nich ma wyciąg (wentylator) o wydajności rzędu 600-900m3/h. Tyle, co wyciągasz - musisz nawiac, (z malutkim podcisnieniem, rzędu 5-10%V). Zobacz materiały firmy T...X dot. sterowania laboratoriów. To nie takie trywialne. Zyski wewnętrzne mają znaczenie dla okresu dyżurnego. Temperatura 24°C (coć niekoniecznie, zależnie od rodzaju laboratorium)
Spójrz na normę PN-EN 14175:3
Tam masz wyciągi z dygestoriów