Witam

Z bilansu sprężarkowego wychodzi mi moc zapotrzebowana około 5,5 kW. Obciążenie cieplne skraplacza wychodzi około 4,2 kW. W obliczeniach wielu pozycji książkowych obciążenie cieplne skraplacza wychodzi z reguły nieco większe od mocy sprężarki. Czy dobrany skraplacz o takiej mocy będzie spełniał swoją funkcję z wyżej wymienioną sprężarką?


Skraplacz i sprężarka. - arnold77 - 2015-04-17

NIE

Z czego wychodzi to obciążenie cieplne skraplacza???


Skraplacz i sprężarka. - adamCH - 2015-04-17

arnold77 napisał(a):NIE

Z czego wychodzi to obciążenie cieplne skraplacza???

wzór na obciążenie cieplne skraplacza:

Qk=m*q gdzie q jest różnicą entalpii wpływającej i wypływającej ze skraplacza, natomiast m to strumień masy czynnika.


Skraplacz i sprężarka. - arnold77 - 2015-04-21

Jeżeli zapotrzebowanie chłodnicze to 5,5 kW to nie wiem jakim cudem obciążenie cieplne skraplacza wyszło 4,2 kW - podpowiedź praktyczna - w takich warunkach skraplacz musi mieć wydajność cieplną około 7,5 kW