Sprężarka Bitzer 2N.2Y - Wersja do druku +- Forum Klimatyzacja (https://forum.klimatyzacja.pl) +-- Dział: Klimatyzacja.pl (https://forum.klimatyzacja.pl/forumdisplay.php?fid=3) +--- Dział: Chłodnictwo (https://forum.klimatyzacja.pl/forumdisplay.php?fid=12) +--- Wątek: Sprężarka Bitzer 2N.2Y (/showthread.php?tid=8677) |
Sprężarka Bitzer 2N.2Y - adamCH - 2015-04-25 Witam Mam pytanie od łącznie sprężarki pół-hermetycznej, 2-tłokowej firmy Bitzer. Czy owa sprężarka posiada pompę olejową. Starałem się znaleźć informacje w internecie, lecz bez skutku co mogło by wnioskować że owa sprężarka nie posiada pompy. Jeśli nie posiada pompy to jakiego rodzaju regulator należy zastosować w celu zatrzymania silnika sprężarki przy zbyt niskim ciśnieniem oleju. Wiem, że w sprężarkach z pompą oleju stosuje się presostaty różnicowe oleju np firmy danfoss MP55 ale co w przypadku braku pompy? Pozdrawiam Sprężarka Bitzer 2N.2Y - barbie - 2015-04-25 patrzenie na wziernik . Sprężarka Bitzer 2N.2Y - zibi48 - 2015-04-30 adamCH napisał(a):Witam Najlepiej zapytać u żródła Tu masz adres i tel. Zapytaj, to połączą cię z odpowiednim człowiekiem.BERLING S.A. MAGAZYN, DZIAŁ SPRZEDAŻY Al. Krakowska 80A 05-552 Stefanowo Godziny pracy: 8.00 - 16.00 (poniedziałek - piątek) Telefon: +48 22 727 84 97 Fax: +48 22 736 28 99 E-mail: berling@berling.pl Sprężarka Bitzer 2N.2Y - frost-ch - 2015-04-30 adamCH napisał(a):WitamW przypadku braku pompy, a zwłaszcza oleju w sprężarce sprężarka sama się zatrzyma :lol: Sprężarka Bitzer 2N.2Y - joker - 2015-05-03 Zatrzymuje presostat niskiego ciśnienia.Nieszczelność układu -brak obciążenia cieplnego itp. przyczyny migracji oleju z kartera sprężarki. |