![]() |
|
Otulina rur wody lodowej - Wersja do druku +- Forum Klimatyzacja (https://forum.klimatyzacja.pl) +-- Dział: Klimatyzacja.pl (https://forum.klimatyzacja.pl/forumdisplay.php?fid=3) +--- Dział: Chłodnictwo (https://forum.klimatyzacja.pl/forumdisplay.php?fid=12) +--- Wątek: Otulina rur wody lodowej (/showthread.php?tid=8907) |
Otulina rur wody lodowej - gocha23 - 2015-07-09 Witam, czy ktoś jest wstanie odpowiedzieć na pytanie, czy dla rur czarnych wody lodowej o średnicy DN100 i Dn125 można zastosować podwójną otulinę kauczukową o grubości ścianki 5 cm? Czy wystarczy dać pojedynczą warstwę 5 cm izolacji kauczukowej na tych średnicach? Proszę o szybka odpowiedź. Pozdrawiam. Otulina rur wody lodowej - crocens - 2015-07-09 Biorąc pod uwagę koszty inwestycyjne i stopę zwrotu przez 10 lat to optymalne byłoby coś koło 25mm... ale to mówi zdrowy rozsądek, fizyka i aktualne ceny izolacji... wiem, bo sam to liczyłem dla zabicia czasu ![]() Tymczasem prawo mówi swoje... polecam lekturę http://www.izolacje.com.pl/artykul/id536,izolacje-techniczne-wymagania-prawne zgodnie z prawem, dajesz 100mm jeżeli rurociąg biegnie na zewnątrz np poprzez położenie dwóch płaszczy po 50mm każdy chyba że przeliczysz że Twoja pianka jest lepszym izolatorem niż ta z normy i wystarczy mniej ![]() Podobnie jest z izolacją w środku, tylko zmienia się grubość, wystarczy 50. Otulina rur wody lodowej - joker - 2015-07-09 Ustawo-dawcy-biorący? (W łapę) Zapomnieli o ptakach które lubią sobie podziubać takie otuliny.(izolacje).Istnieją producenci klimatyzatorów którzy w zestawie dodają odpowiednią taśmę. |