Forum Klimatyzacja
pułapki olejowe - podwójne syfonowanie - Wersja do druku

+- Forum Klimatyzacja (https://forum.klimatyzacja.pl)
+-- Dział: Klimatyzacja.pl (https://forum.klimatyzacja.pl/forumdisplay.php?fid=3)
+--- Dział: Chłodnictwo (https://forum.klimatyzacja.pl/forumdisplay.php?fid=12)
+--- Wątek: pułapki olejowe - podwójne syfonowanie (/showthread.php?tid=898)



pułapki olejowe - podwójne syfonowanie - senior - 2007-11-15

Powiedzcie mi na czym polega podwójne syfonowanie w regałach chłodniczych.
Tak po skrócie polega to na podwójnej częsci rury ssącej , by umożliwić przepływ oleju przy małym obciążeniu odcinka mebla?? macie może jakiś schemacik?


pułapki olejowe - podwójne syfonowanie - termac - 2007-11-19

W niewielkiej odległości od syfonu przyłącza się równolegle do syfonowanego rurociągu rurę mniejszej średnicy pionowo w górę i łączy ponownie z tym rurociągiem w miejscu gdzie zaczyna on ponownie być kładziony poziomo (oczywiście ze spadkiem w kierunku sprężarki ). Kiedy urządzenie pracuje z małym obciążeniem syfon napełnia się olejem i przepływ gazu jest tylko w cieńszej rurce z odpowiednio większą prędkością wystarczającą do porwania oleju w górę i dostarczeniu go do sprężarki. Średnica cieńszej rury jest zależna głównie od wymaganej prędkości przepływu gazu.


pułapki olejowe - podwójne syfonowanie - senior - 2007-11-19

wielkie dzięki, nareszcie fachowa odpowiedż :-)