Postępowanie po spaleniu uzwojenia sprężarki agregatu chłodniczego - Konrad_M - 2015-08-28

Witam.
Jestem nowy na forum oraz nowy w branży (w tym roku założyłem firmę).
Przymierzam się do wymiany sprężarki w agregacie chłodniczym chłodni owoców. Spaliła się tam już kolejna sprężarka (do tej pory ktoś inny to serwisował)
Poprzedni serwisant prawdopodobnie wymieniał tylko sprężarki a nie usunął przyczyny.
Moim zdaniem jest tam zakwaszony układ i tu moje pytanie:
* jak odkwasić układ i pozostały w nim olej?
- wystarczy założyć filtr odkwaszający na ssaniu sprężarki i wymienić filtr odwadniacz?
* czy muszę wypłukać cały układ chłodniczy?
- czym polecacie wykonać płukanie ( jakieś urządzenie środki chemiczne) ?
* jakieś inne wskazówki?
Pozdrawiam Konrad


Postępowanie po spaleniu uzwojenia sprężarki agregatu chłodniczego - p.obelix - 2015-08-28

No chyba sobie z nas żartujesz. A jakie masz wykształcenie? coś z branży przynajmniej.


Postępowanie po spaleniu uzwojenia sprężarki agregatu chłodniczego - joker - 2015-08-28

Przyczyny.Strona chłodnicza-zbyt duże lub zbyt małe przegrzanie.Elektryczna strona -po każdym uszkodzeniu sprężarki wymieniamy stycznik(norma) i mierzymy instalację elektryczną.To pokrótce. Sad


Postępowanie po spaleniu uzwojenia sprężarki agregatu chłodniczego - Konrad_M - 2015-08-28

p.obelix moje wykształcenie to mgr inż. Mechanika i Budowa Maszyn plus szkolenia w zakresie chłodnictwa. Do tej pory instalowałem klimatyzacje i naprawiałem schładzalniki do mleka. Teoria dobrze opanowana, praktyka narazie sie cały czas rozwija.
Joker ze strony elektrycznej to założę tam czujnik zaniku faz z kontrolą stycznika bedzie spokój. Co do pomiarów chodzi ci o spadki napięć i rezystancję izolacji?
Strona chłodnicza to myślałem, że rurociągi źle poprowadzone, ale instalacja krótka a agregat niżej od parownika wiec nie powinno być problemów z powrotem oleju.
Dlatego pomyślałem że pierwsza sprężarka padła np z przyczyny braku fazy a następne leciały z powodu zakwaszonego oleju ( mniej więcej co 2 lata padały mówił klient)
Faktycznie przegrzanie sprawdzę i ewentualnie wyreguluje zawór rozprężny.
p.obelix napisał(a):No chyba sobie z nas żartujesz.
co mam przez to rozumieć? Niby że odkwaszenie układu po spaleniu sprężarki jest tylko teorią a w praktyce sie tego nie robi?


Postępowanie po spaleniu uzwojenia sprężarki agregatu chłodniczego - Amfan - 2015-08-29

Tester ph np.Carly aby się upewnić .


Postępowanie po spaleniu uzwojenia sprężarki agregatu chłodniczego - Konrad_M - 2015-08-31

Dzisiaj okazało się, że agregat jest na czynnik r22 (czego wcześniej nie dopatrzyłem).
Sprężarka spalona a klient ma identyczną w garażu. Jest to Copeland DLSGE-401-EWL z 94 roku.
Układ planujemy przerobić na r404a czy ten kompresor będzie działał z r404a ? Może lepiej zastosować inny kompresor?
Wymiary chłodni 6,5x11m wys 3,5m, docieplenie styropian 10cm, w chłodni będą owoce - jabłka.
Jak obliczyć zapotrzebowanie na moc chłodniczą?


Postępowanie po spaleniu uzwojenia sprężarki agregatu chłodniczego - Amfan - 2015-09-02

Dla przegród UxAxdT , dla towaru MxCwxdT