Napełnienie i regulacja układu chłodniczego w tulenu chłodniczym - Wersja do druku +- Forum Klimatyzacja (https://forum.klimatyzacja.pl) +-- Dział: Klimatyzacja.pl (https://forum.klimatyzacja.pl/forumdisplay.php?fid=3) +--- Dział: Chłodnictwo (https://forum.klimatyzacja.pl/forumdisplay.php?fid=12) +--- Wątek: Napełnienie i regulacja układu chłodniczego w tulenu chłodniczym (/showthread.php?tid=9157) |
Napełnienie i regulacja układu chłodniczego w tulenu chłodniczym - leny - 2015-10-17 Witam Chciałbym zapytać jak prawidłowo napełnić układ w tunelu chłodniczym do celów spożywczych. A więc od początku : tunel chłodniczy do celów spożywczych , który nie pracował poprawnie(zadana temp. 5*C , temp. w tunelu 13-14*C . Temp. tunelu z której agregat zbija temp. około 30*C). AGREGAT TAGS 4561ZHR(10KW przy-10*C) , zawór rozprężny te2 z wyrównaniem wewnętrznym ,dysza 06 (rozkręcony na maksa), parownik z rozdzielaczym. Temp.parowania -4,5*C w wzierniku na tłoczeniu wulkany pęcherzyków. No więc pierwsze co mi przyszło do głowy to zawór ,jeżeli parownik z rozdzielaczem to może zawór z wyrównaniem zewnętrznym tes2 , dysza 06 , tak też zrobiłem napełniłem weszło około 20 kg R404a , zaworu rozprężnego nie regulowałem. Jest znaczna poprawa jednak jeszcze nie jest to co powinno być schodzi do +7:+8*C (powinien schodzić do 3-4*C) . Temperatura parowania -9,5*C do -10*C , temp. skraplania 36-37*C na zaworach przy sprężarce, wahania temp. w zależności pracy zaworu rozprężnego. Dlatego zwracam się do was bardziej doświadczonych w branży chłodniczej o porady czy też jakiejś sugestie . Czy może spróbować wyregulować w jakiś sposób zawór rozprężny, jeżeli tak to proszę radę w jaki sposób, ponieważ wiem ,że nie jest to takie proste. Z góry dziękuję za pomoc i pozdrawiam. |