Forum Klimatyzacja
Pompa Ciepła 24kW szroni się tylko PRAWA część parownika - Wersja do druku

+- Forum Klimatyzacja (https://forum.klimatyzacja.pl)
+-- Dział: Klimatyzacja.pl (https://forum.klimatyzacja.pl/forumdisplay.php?fid=3)
+--- Dział: Ogrzewnictwo (https://forum.klimatyzacja.pl/forumdisplay.php?fid=14)
+--- Wątek: Pompa Ciepła 24kW szroni się tylko PRAWA część parownika (/showthread.php?tid=9249)



Pompa Ciepła 24kW szroni się tylko PRAWA część parownika - CNC POMPY CIEPŁA - 2016-01-16

Witam, mam zagadkę z nową pompę EXOTHERM, szroni sie tylko prawa część parownika.
problem występuje zaraz po uruchomieniu.


Pompa Ciepła 24kW szroni się tylko PRAWA część parownika - CNC POMPY CIEPŁA - 2016-01-16

zdjęcie nr.2


Pompa Ciepła 24kW szroni się tylko PRAWA część parownika - CNC POMPY CIEPŁA - 2016-01-16

zdjęcie nr3


Pompa Ciepła 24kW szroni się tylko PRAWA część parownika - freegass - 2016-01-17

Przyczyna oczywista, ale może najlepiej będzie jeśli to p. Janiak, jako "producent" tego cuda, pomoże w rozwiązaniu problemu.


Pompa Ciepła 24kW szroni się tylko PRAWA część parownika - Amfan - 2016-01-18

Rury bez izolacji na zewnątrz. Kto to odbierał


Pompa Ciepła 24kW szroni się tylko PRAWA część parownika - G13 - 2016-02-19

Amfan napisał(a):Rury bez izolacji na zewnątrz. Kto to odbierał
Po prostu nikt tego nie odbierał a montaż pewno u osoby prywatnej. Po drugie marek był tańszy o 2 zł netto Tongue