COPELAND SCROLL głośna praca podczas rozruchu - mg - 2016-03-07

ZP154KCE-TFD... jest ich 6 w 3 obiegach schładzaczy wody technologicznej. Podczas rozruchu w warunkach niskiej temp.otoczenia wydają nieprzyjemne, metaliczne, dźwięki.
Układy w tych warunkach nie są mocno obciążone, sprężarki mają długie postoje. Czy to może mieć związek z tak nieprzyjemnymi dźwiękami podczas rozruchu? Goście z utrzymania ruchu odsuwają się na około 5m :lol:
https://www.youtube.com/watch?v=kh8Tgvpe3UI Podobne odgłosy do tych na filmiku tylko dłużej i prawdopodobnie głośniej.


COPELAND SCROLL głośna praca podczas rozruchu - radekklimat - 2016-03-08

Jak długo stoja to ciecz sie zbiera na spiralach i pewnie dłatego, załoz opaski grzewcze na wysykosci głowicy i powinno byc dobrze
Druga sprawa czy chodza zgodnie z podłaczeniem faz?


COPELAND SCROLL głośna praca podczas rozruchu - mg - 2016-03-08

Urządzenia zostały zamontowane około osiem lat temu działają raczej poprawnie. Od kilku lat współpracuje z firmą która eksploatuje te urządzenia. Ostatnio wymieniałem jedną z tych sprężarek która dostała zwarcia. Sprężarki są fabrycznie uzbrojone w grzałki karteru. Wszystkie grzałki działają. Tak, stoją długo, nawet 3 godziny w warunkach zewnętrznych. Nie podoba mi się nastawiona ,,wypracowana przez kilka lat" temperatura medium około 16-18'C.
Jednak w/g kierownika utrzymania ruchu obniżenie tej wartości wiąże się z wieloma problemami eksploatacyjnymi i produkcji, więc jest to nie do ruszenia.


COPELAND SCROLL głośna praca podczas rozruchu - Haurox91 - 2016-03-08

Opowiesz cos wiecej o tych układach? Moze faktycznie zbiera sie w nich czynnik a grzałka nie daje rady przy temp zew ok 0. Mowisz, ze woda ma 16-18 wiec całkiem możliwe, ze czynnik zbiera sie w komp. szczególnie, ze stoi po 3h. Spróbuj załozyc dodatkowa opaske grzewczą tak jak podpowiada radek i zrób test. Spotkałem sie pare razy z podobnym dzwiekiem i faktycznie sprezarka była podlewana.


COPELAND SCROLL głośna praca podczas rozruchu - Amfan - 2016-03-08

A czy to się dzieje tylko w warunkach zimowych. Może jak jest zbiornik z płynem to warto tam też grzałkę założyć żeby było większe ciśnienie w ukłdzie podczas startu .to tak wygląda jakby za małą ilość pary zasysało .Może na próbę jakiś soft start zamontować.To są tylko takie moje przemyślenia na ten temat Smile . jak jest z ciśnieniami podczas startu .Czy zauważyłeś na manometrach spadek ciśnienia przy starcie na linii ssawnej i po jakim czasie dochodzi do parametrów normalnej pracy.


COPELAND SCROLL głośna praca podczas rozruchu - radekklimat - 2016-03-09

Napisałem o tych grzalkach na glowicach bo w scrolach Bitzera miałem taki przypadek a przy rozruchu myślałem że zaraz się roz...lą te sprężarki, okazało się że są podlewanie a właściwie to ciecz się wracała ze skraplacza, montaż zaworów zwrotnych nie wchodził w grę ponieważ klient niereformowalny(szkoda kasy a sprężarek sześć było) więc założenie grzałki rozwiązało problem
Ale każdy przypadek jest inny, zmierz ciśnienia, prądy itp, sprawdź czy grzałki które są na karterach w ogóle grzeją na postoju.


COPELAND SCROLL głośna praca podczas rozruchu - Alpak - 2016-03-09

EVR na lini cieczy jest ?


COPELAND SCROLL głośna praca podczas rozruchu - mg - 2016-03-09

Pacjent posiada dwa obiegi chłodnicze po dwie sprężarki i jeden podwójny wymiennik płytowy po stronie czynnika chłodniczego. W układach, na linii cieczy jest wziernik, filtr i AKV bez EVR. Grzałki grzeją, sprężarki są ,,ciepłe" przynajmniej w obrębie karteru, głowica na pewno łapie temperaturę otoczenia w sezonie zimowym. W momencie rozruchu olej z wziernika który jest umieszczony na linii wyrównania oleju pomiędzy sprężarkami znika ale można wcześniej zauważyć, że jest pół oka i klarowny. Smile


COPELAND SCROLL głośna praca podczas rozruchu - Alpak - 2016-03-09

Na 99% pomoglo by odessanie ukladu przed zatrzymaniem, ale pewnie nie ma zbiornika ?


COPELAND SCROLL głośna praca podczas rozruchu - mg - 2016-03-09

Zbiornika nie ma, nie ma też separatora cieczy. Sprężarki nie są zabezpieczone przed zalewaniem podczas rozruchu.
W dtr sprężarek można przeczytać, że są odporne na takie zjawiska. Dziwne.
Niemniej jednak muszę zadziałać bo coś się stanie.
Jest jeszcze jedna zagwozdka mianowicie procedura uruchomienia urządzenia wygląda tak, że urządzenie stoi w gotowości, pompa obiegowa glikolu stoi. W momencie zapotrzebowania na chłodzenie załączana jest pompa. Z obserwacji, temperatura medium na wyświetlaczu wynosi około 8'C, gdy poproszę utrzymanie ruchu aby wymusili pracę z produkcji pompa startuje, temperatura medium rośnie błyskawicznie do około 18' po czym startuje sprężarka. Pracuje kilka minut, temperatura medium szybko się stabilizuje, spada do 16' i stop.
Cały proces to około 5 minut. Może problem tkwi w wysterowaniu urządzenia załączaniem pompy. Do parownika błyskawicznie napływa ciepły glikol co powoduje przemieszczenie się z niego skroplonego czynnika nie gdzie indziej jak do sprężarki i jej natychmiastowy start po przekroczeniu 18'. Tyle tylko że tak to chodzi ładnych parę lat


COPELAND SCROLL głośna praca podczas rozruchu - Amfan - 2016-03-10

Może lepiej żeby te pompy pracowały cały czas bo rzeczywiście przy 8 C może się skraplać w parowniku. Z tego co piszesz to wynika że urządzenia są przewymiarowane w stosunku do zapotrzebowania z tąd te 5 min cykle .Może ustawć kaskadę albo rotację co by niestartowało wszystko na raz


COPELAND SCROLL głośna praca podczas rozruchu - wallygator - 2016-04-03

Czy na linii cieczowej przed zaworem rozprężnym masz elektrozawór?


COPELAND SCROLL głośna praca podczas rozruchu - joker - 2016-04-04

wallygator napisał(a):Czy na linii cieczowej przed zaworem rozprężnym masz elektrozawór?
Bardzo ważne pytanie.


COPELAND SCROLL głośna praca podczas rozruchu - mg - 2016-04-04

Niema elektrozaworów, przed zaworami rozprężnymi.


COPELAND SCROLL głośna praca podczas rozruchu - joker - 2016-04-06

Niema elektrozaworów, przed zaworami rozprężnymi.
1-to żle
2-pompa obiegowa powinna pracować nawet po osiągnięciu oczekiwanego parametru ponieważ ciepły obieg zamienia ciecz w parę.
Nareszcie na forum pojawiło się chłodnictwo Smile


COPELAND SCROLL głośna praca podczas rozruchu - joker - 2016-04-06

Mg jeszcze mały schemacik z poziomami elementów.Skraplacz-parownik-chłodnica.


COPELAND SCROLL głośna praca podczas rozruchu - mg - 2016-04-06

Skraplacz nad parownikiem 1,5mb
Parownik nad sprężarką 0,5mb.


COPELAND SCROLL głośna praca podczas rozruchu - joker - 2016-04-06

Czyli istnieje możliwość zalewania parownika.Z racji różnic temperatury pomiędzy parownikiem a skraplaczem.


COPELAND SCROLL głośna praca podczas rozruchu - mg - 2016-04-06

Istnieje. Skraplacz jest narażony na dodatkowe zyski ciepła, parownik nie. Dzięki STARY


COPELAND SCROLL głośna praca podczas rozruchu - wallygator - 2016-04-06

mg napisał(a):Niema elektrozaworów, przed zaworami rozprężnymi.

Zamontuj i wysterowanie od pracy sprężarki i powinno być dobrze.


COPELAND SCROLL głośna praca podczas rozruchu - mg - 2016-04-06

Uroki urządzeń w wersji Italiano ,,tropic" Smile
Dziękuję Panowie


COPELAND SCROLL głośna praca podczas rozruchu - Alpak - 2016-04-06

Panowie nie ma elektrozaworów ale jest AKV czyli jest zamknięty na postoju...


COPELAND SCROLL głośna praca podczas rozruchu - mg - 2016-04-06

AKV z silnikiem krokowym


COPELAND SCROLL głośna praca podczas rozruchu - studentpk - 2016-04-07

Akv może nie zamykać się całkowicie. Spotkałem się z takim problemem gdy do zaworu trafił niewielki opiłek miedzi.
Można zaryzykować wymianę zaworu i sprawdzić co się stało ze starym.


COPELAND SCROLL głośna praca podczas rozruchu - arnold77 - 2016-04-07

mg napisał(a):AKV z silnikiem krokowym

od kiedy AKV ma silnik krokowy???