Witam,

jak dolać olej nie rozszczelniajac układu chłodniczego??
Czy sa jakieś przyrzady do tego? po której stronie taki olej powinniśmy dolewać do układu chlodniczego


Dolewanie oleju do układu chlodzenia - Whisky - 2016-03-25

Dobrym sposobem jest zadzwonić do specjalisty a idealnym przyrządem jest portfel dzięki któremu możemy przechowywać takie papierki które fachowiec przyjmie.


Dolewanie oleju do układu chlodzenia - Amfan - 2016-03-25

Szczykafkom


Dolewanie oleju do układu chlodzenia - mg - 2016-03-25

Olejouzupełniacz ?


Dolewanie oleju do układu chlodzenia - barbie - 2016-03-25

bez rozszczelniania się nie da .


Dolewanie oleju do układu chlodzenia - MarioO - 2016-03-26

Jakiego typu to urządzenie?Lodówka ,klima,chłodnia przemysłowa?


Dolewanie oleju do układu chlodzenia - mg - 2016-03-26

Ilość fachowców razy rodzaj i stan urządzenia =sposób rozwiązania problemu. Smile


Dolewanie oleju do układu chlodzenia - gadget - 2016-03-26

Amfan napisał(a):Szczykafkom


Nie znasz się trzeba wstawić kalamitkę https://pl.wikipedia.org/wiki/Smarowniczka .


Dolewanie oleju do układu chlodzenia - joker - 2016-03-27

barbie wystarczy pomyśleć jak to zrobić.Można nawet w urządzeniach domowych nie mających zaworów serwisowych.


Dolewanie oleju do układu chlodzenia - barbie - 2016-03-27

nie rozszczelniając układu chłodniczego-czytaj ze zrozumieniem .


Dolewanie oleju do układu chlodzenia - radekklimat - 2016-03-28

Pompką do oleju na stronę ssąca układu jak są zawory serwisowe.
Sprężarka musi mieć wziernik oleju.
A po co dolewasz olej?


Dolewanie oleju do układu chlodzenia - joker - 2016-04-03

Dobre pytanie Radek. Smile
1-nieszczelność?
2-niezamieżony syfon?
3-niskie ciśnienie ssania(spowodowane np. zalodzeniem chłodnicy (parownika)
4-Przewymiarowany rurociąg?(brak odpowiedniej szybkości czynnika?)
Barbie czytam ze zrozumieniem.Wystarczy zrobić podciśnienie w karterze sprężarki Wink Jeśli nie rozumiesz to praktycznie mogę ci to wyjaśnić Smile


Dolewanie oleju do układu chlodzenia - barbie - 2016-04-03

układ trzeba otworzyć .


Dolewanie oleju do układu chlodzenia - joker - 2016-04-03

barbie napisał(a):układ trzeba otworzyć .
Faktycznie jeśli nie posiada się podstawowej wiedzy i odpowiednich uprawnień Smile Smile


Dolewanie oleju do układu chlodzenia - MarioO - 2016-04-03

Klimatolog rację ma.Operując odpowiednio zaworami jest możliwe zassanie oleju do układu.Stara szkoła.
Druga opcja Ściągając czynnik do zbiornika można rozszczelnić układ i nalać leju do sprężarki ale przeszkolony Mieciu zapewne użyje tak niezbędnego na dziś urządzenia zwanego stacją do odzysku


Dolewanie oleju do układu chlodzenia - barbie - 2016-04-03

wróżenie z fusów-delikwent nie podaje typu sprężarki .


Dolewanie oleju do układu chlodzenia - gregorkoz - 2016-04-04

jest jeden właściwy sposób: szybko Smile


Dolewanie oleju do układu chlodzenia - joker - 2016-04-04

gregorkoz napisał(a):jest jeden właściwy sposób: szybko Smile
Tak.Manipulacja zaworami i presostatami.


Dolewanie oleju do układu chlodzenia - barbie - 2016-04-04

gdzie są te zawory i presostaty-to wytwór twojej wyobraźni .


Dolewanie oleju do układu chlodzenia - MarioO - 2016-04-04

Założyciel tematu nie podał rodzaju urządzenia.Nom ale myślę że chyba nie martwi go poziom oleju w lodówce choć kto wie


Dolewanie oleju do układu chlodzenia - joker - 2016-04-04

barbie napisał(a):gdzie są te zawory i presostaty-to wytwór twojej wyobraźni .
W układach chermetycznych do kupienia i wkłucia.W semi występują fabrycznie kolego barbie.Barbie mam problem z trane 700KW pomożesz? Big Grin


Dolewanie oleju do układu chlodzenia - joker - 2016-04-04

Mocy elektrycznej oczywiście Cool


Dolewanie oleju do układu chlodzenia - Daka - 2016-04-17

Przepraszam ale nie czytam zbytnio poprzedników.
Nie da się uzupełnić oleju w żadnym agregacie chłodzącym bez uprzedniego odcięcia sekcji sprężarkowej i odessania freonu, owszem całego oleju nie zlejesz, zaleca się zawsze wymiane na poziomie -+ 10%.

Daka


Dolewanie oleju do układu chlodzenia - freegass - 2016-04-17

Daka napisał(a):Nie da się uzupełnić oleju w żadnym agregacie chłodzącym bez uprzedniego odcięcia sekcji sprężarkowej i odessania freonu, owszem całego oleju nie zlejesz, zaleca się zawsze wymiane na poziomie -+ 10%.
Daka
Co za ambitne przekonanie. Wymienić może być ciężko, ale dolewka jak najbardziej, i to najlepiej na pracującej sprężarce.
Ktoś tu wcześniej napisał, żeby podessać karter samą sprężarką przez zakręcenie zaworu ssącego - nic gorszego nie można wymyślić. Są inne proste sposoby na takie dolewki.


Dolewanie oleju do układu chlodzenia - Konrad_M - 2016-05-05

freegass napisał(a):Co za ambitne przekonanie. Wymienić może być ciężko, ale dolewka jak najbardziej, i to najlepiej na pracującej sprężarce.
Ktoś tu wcześniej napisał, żeby podessać karter samą sprężarką przez zakręcenie zaworu ssącego - nic gorszego nie można wymyślić. Są inne proste sposoby na takie dolewki.
Skoro zrobienie podciśnienia w sprężarce i zassanie oleju cą najgorszym rozwiązaniem na świecie to może podał byś to właściwe rozwiązanie problemu z łaski swojej?