prosty układ- awaria - jacek 64 - 2016-04-21

Witam kolegów. Prosty układ chłodniczy, lada w sklepie ustawiona na temperaturę 2-4 st C. Objawy . na początku parownika oblodzona , dalej na parowniku temperatura za wysoka. Układ na R404. Nie miał zaworu szredera. Wstawiliśmy "wampirka " odciągnęliśmy czynnik - Było tyle co na tabliczce -560 gram .
Wspawaliśmy zawór szredera, załadowaliśmy 560 gram . Mierzymy ciśnienie po stronie niskiej - 1,8 do 2 bar . Dokładaliśmy czynnika , odejmowaliśmy . Cały czas za niskie ciśnienie . Układ ma kapilarę i filtr odwodnieniowy ( ten mały wspawywany) . Kolejny krok to chyba trzeba zacząć od wymiany filtra. Co myślicie .


prosty układ- awaria - radekklimat - 2016-04-21

Parownik z wentylatorami czy bez?


prosty układ- awaria - jacek 64 - 2016-04-21

Parownik bez wentylatorów .


prosty układ- awaria - coolmaker1 - 2016-04-21

Witam . Masz PM


prosty układ- awaria - radekklimat - 2016-04-22

Temperatura parowania powinna być około -18 stopni.
Często w układach z filtrami tego typu zapychaja się kapilary a to dlatego że kulki sorbentu wewnątrz filtra są luźne między sobą a przeplywajacy czynnik powoduje wtedy tarcie jedna o drugą co w efekcie daje pył który zapycha kapilare.
Lepiej założyć jakiś mały filterek który wkład filtrujący ma prasowany no i oczywiście należy sprawdzić drożność kapilary.


prosty układ- awaria - barbie - 2016-04-22

ciśnienia są prawidłowe .


prosty układ- awaria - frost-ch - 2016-04-22

jacek 64 napisał(a):Witam kolegów. Prosty układ chłodniczy, lada w sklepie ustawiona na temperaturę 2-4 st C. Objawy . na początku parownika oblodzona , dalej na parowniku temperatura za wysoka. Układ na R404. Nie miał zaworu szredera. Wstawiliśmy "wampirka " odciągnęliśmy czynnik - Było tyle co na tabliczce -560 gram .
Wspawaliśmy zawór szredera, załadowaliśmy 560 gram . Mierzymy ciśnienie po stronie niskiej - 1,8 do 2 bar . Dokładaliśmy czynnika , odejmowaliśmy . Cały czas za niskie ciśnienie . Układ ma kapilarę i filtr odwodnieniowy ( ten mały wspawywany) . Kolejny krok to chyba trzeba zacząć od wymiany filtra. Co myślicie .
Trzeba było zacząć od wymiany filtra


prosty układ- awaria - barbie - 2016-04-22

po co wymieniać filtr jak układ pracuje prawidłowo ? .


prosty układ- awaria - jacek 64 - 2016-04-22

Układ nie pracuje prawidłowo . Obladza się część parownika . A średnia temperatura w komorze to 8-10 sto C - przy nastawie na sterowniku 4 st C


prosty układ- awaria - jacek 64 - 2016-04-22

coolmaker1 napisał(a):Witam . Masz PM
co znaczy PM ?


prosty układ- awaria - coolmaker1 - 2016-04-22

Witam . Prywatny e mail.


prosty układ- awaria - barbie - 2016-04-23

jaka temperatura w sklepie ? , skraplacz umyty ? ,wentylator skraplacza sprawny? ,sondy pomiaru temperatury sprawne ? ,lada kasia,basia ,zosia ? .


prosty układ- awaria - miezala5 - 2016-04-24

Ja bym zaczął od wymiany filtra!


prosty układ- awaria - barbie - 2016-04-24

ja bym wysłał delikwenta na szkolenie do awaxa .


prosty układ- awaria - jacek 64 - 2016-04-26

barbie napisał(a):jaka temperatura w sklepie ? , skraplacz umyty ? ,wentylator skraplacza sprawny? ,sondy pomiaru temperatury sprawne ? ,lada kasia,basia ,zosia ? .
Witryna chłodnicza Mawi WCHR 2.5/1,1. Agregat SC 15 CL, wentylator sprawny, skraplacz czysty, sondy zmierzę jak będę wymieniał filtr


prosty układ- awaria - mg - 2016-04-26

,,dalej na parowniku temperatura za wysoka" co masz na myśli. W którym dokładnie miejscu.


prosty układ- awaria - barbie - 2016-04-26

wszystkie lady tego typu tak pracują-przy szybach ciepło przy parowniku mrozi .


prosty układ- awaria - jacek 64 - 2016-04-27

mg napisał(a):,,dalej na parowniku temperatura za wysoka" co masz na myśli. W którym dokładnie miejscu.
Na początku parownika oblodzenie , dalej temperatura 3do 8 st C


prosty układ- awaria - mg - 2016-04-27

Jesli chcesz to zbierz to wszystko, opisz i wyślij na PM. prosty układ... :/ Spróbuję Ci pomóc.
W chłodnictwie nic nie jest proste ,, w podstawowym układzie'' istnieje zbyt wiele uzależnień i procesów by tak to nazywać.


prosty układ- awaria - barbie - 2016-04-27

wyrzuć tą ladę kup Norpe Arneg lub ElektroluX .


prosty układ- awaria - frost-ch - 2016-04-28

Wezwij seris


prosty układ- awaria - aras - 2016-04-28

frost-ch napisał(a):Wezwij seris

Jak będziesz kiedykolwiek szukał tu pomocy , również Ci napiszę Twoją błyskotliwą pomoc.


prosty układ- awaria - coolmaker1 - 2016-04-28

Witam . Do mg .....bardzo dobry post .


prosty układ- awaria - volume29 - 2016-04-28

Być może sprężarka wyeksploatowana,nie ma wydajności.Miałem kilka takich przypadków - cały układ "słabo" chłodził.Po wymianie sprężarki śmiga , aż miło.


prosty układ- awaria - mg - 2016-04-28

volume29 napisał(a):Być może sprężarka wyeksploatowana,nie ma wydajności.Miałem kilka takich przypadków - cały układ "słabo" chłodził.Po wymianie sprężarki śmiga , aż miło.
Przy okazji przedmuchałeś skraplacz?