AWL Lennox bląd komunikacji - Wersja do druku +- Forum Klimatyzacja (https://forum.klimatyzacja.pl) +-- Dział: Klimatyzacja.pl (https://forum.klimatyzacja.pl/forumdisplay.php?fid=3) +--- Dział: EXPERT RADZI (https://forum.klimatyzacja.pl/forumdisplay.php?fid=17) +--- Wątek: AWL Lennox bląd komunikacji (/showthread.php?tid=9645) |
AWL Lennox bląd komunikacji - aras - 2016-06-22 Witam, jest sobie agregat wody lodowej EAC0251SM3HN i sytuacja wygląda tak: załącza się pompa glikolu i po 10 sek wyskakuje błąd komunikacji tEr. Czy ktoś wie co może być nie tak ? załączenie sprężarki stycznikiem powoduje normalną pracę. Wentylator skraplacza sterowany jest płytką. Może ma znaczenie fakt że kolejność faz była zamieniona. AWL Lennox bląd komunikacji - Amfan - 2016-06-22 błąd komunikacji między czym a czym? i co to jest tEr .Przypuszczam ,że Er to skrót od error . AWL Lennox bląd komunikacji - aras - 2016-06-22 Amfan napisał(a):błąd komunikacji między czym a czym? i co to jest tEr .Przypuszczam ,że Er to skrót od error .tEr - kod błędu, taki wyświetla się na sterowniku. AWL Lennox bląd komunikacji - Amfan - 2016-06-22 A jaki to jest ten sterownik carell? spróbuj na stronie znaleźć http://www.lennoxemeia.com/en/downloads/failure-codes AWL Lennox bląd komunikacji - Shitashii - 2016-06-26 Amfan napisał(a):(...)i co to jest tEr .Przypuszczam ,że Er to skrót od error .Jeśli tak, to "t" to skrót od temperatura. Czyli może walnięta czujka. Trzeba spróbować odczytać wszystkie na sterowniku, a później pomierzyć. |