Regał Cold- problem ze sprężarką - sylwekxx - 2016-06-26

Witam.
Jako,że jestem tu pierwszy raz witam szanowne grono forumowiczów.
Posiadam regał chłodniczy Cold za sprężarką Aspera.
Problem polega na tym, że strasznie się grzeje i hałasuje niemiłosiernie.
Jak startuje to stuka jak by coś miało się w niej urwać.
Cały agregat mam przeniesiony na zaplecze, 3 metry dalej.
Ze względu na jej hałas nie mogę sobie pozwolić na instalację na dworze, nade mną mieszkają lokatorzy.

Mój instalator mówi, że tak już jest i nie potrafi mi nic doradzić, a ja nie mam pojęcia w tym temacie.
Proszę o poradę, czym można zamienić tą sprężarkę, która była by przynajmniej cicha (jak w klimatyzacji) abym mógł wyrzucić wszystko na dwór.

Pozdrawiam.


Regał Cold- problem ze sprężarką - Amfan - 2016-06-26

To niech twój instalator wywali sam skraplacz na zewnątrz, a samą sprężarkę niech zabuduje. Albo niech dorobi kanały wentylacyjne ,jednym będzie zaciągał powietrze z zewnątrz , drugim będzie wyrzuca ciepłe powietrze na zewnątrz i wtedy zabuduj cały agregat.


Regał Cold- problem ze sprężarką - sylwekxx - 2016-06-26

Witam.
Dzięki za pomysł. Widzę tu jakąś myśl (tylko szkoda, że nie od mojego fachowca).

Zapytam jeszcze z innej strony, choć należy tu zaznaczyć, że nie mam o tym pojęcia więc jeśli pytanie będzie kompletnie bez sensu proszę o wyrozumiałość.
Mianowicie posiadam całą jednostkę zewnętrzną klimatyzacji o mocy chłodniczej 5 kW.
Czy można tą jednostkę, głównie sprężarkę lub ewentualnie całość wykorzystać do tego regału?
Pozdrawiam.


Regał Cold- problem ze sprężarką - Amfan - 2016-06-26

Co to za regał ,na jakich parametrach chodzi ,jaki czynnik .Co to za jednostka zewnętrzna na jaki czynnik.


Regał Cold- problem ze sprężarką - sylwekxx - 2016-06-26

Dzięki za zainteresowanie.
Regał Cold:
zakres temp. wnętrza: +4?C do +10?C (Przy temp. otoczenia +25?C i wilgotności wzgl. 60%)
zapotrzebowanie na moc chłodniczą przy to = -15 stopni C: 1200 W/mb
czynnik chłodniczy: R507
agregat: wewnętrzny
chłodzenie: dynamiczne
napięcie znamionowe: 230V 50Hz
odszranianie: automatyczne
Głębokość: 890 mm

Jednostka zewnętrzna:
MSG-12HRN2
-Sprężarki japońskich producentów TOSHIBA
-Ekologiczny czynnik chłodniczy R407C
Parametry techniczne:

Model MSB-12HRN2
Wydajność chłodzenie/grzanie Btu /h 12 000/13 500
chłodzenie/grzanie kW 3,5/4,0

Różnią się czynniki więc chyba lipa. R507 i R407C.
Pozdrawiam.


Regał Cold- problem ze sprężarką - Amfan - 2016-06-27

Prawdopodobnie interes będzie nie opłacalny za dużo przeróbek .Sprężarka w klimatyzatorze to raczej typowa do klimy. Nie wiem ,czy da sobie radę dla parametrów minusowych i osiągnie moc potrzebną dla regału. To trzeba by sprawdzić ze specyfikacji samej sprężarki. Poza tym jest sporo przeróbek w samym agregacie ,który ma element dławiący w jedn.zewnętrznej .


Regał Cold- problem ze sprężarką - MarioO - 2016-06-27

Serwisowałem w małej chłodni z J.zewnętrzną Gree od klimy.Nie do zajechania.Zanim zacząłem serwisować zestaw miał już 4 lata ja obsługiwałem kolejne 4 a nie serwisuję już od 2 ale wiem że działa bez jakiejkolwiek czkawki i ta cisza w porównaniu ze zwykłym agregatem ale przecież już od dawna w sprzedaży są agregaty zabudowane


Regał Cold- problem ze sprężarką - sylwekxx - 2016-06-27

Witam.
MariOo, mógłbyś rozwinąć swoją myśl w tej przeróbce?
Co tam należy zmienić, zrobić czy przerobić itp.

Szukałem tego agregatu zabudowanego ale nie bardzo mogę znaleźć,ewentualnie jakieś wielkie nie wiem do czego.
Pozdrawiam.


Regał Cold- problem ze sprężarką - MarioO - 2016-06-27

Chłodnia którą serwisowałem to była robota dużej znanej firmy.Zaprojektował to inżynier chłodnictwa a technicy wykonali.Na obiekcie są dwie inne chłodnie ale już na normalnych agregatach chłodniczych.Nie ma sie co rozpisywać bo i tak Ci tego nikt nie zrobi.Nikt nie będzie się w to bawił


Regał Cold- problem ze sprężarką - miezala5 - 2016-06-29

Możesz zrobić tak:
Wywalic z klimy sprężarke i wstawić nową sprężarke dla tego regału.
Zrobiłem taki agregacik klijentowi w Hotelu pod oknami i ładnie chodzi.


Regał Cold- problem ze sprężarką - mg - 2016-06-29

Równie dobrze możesz odzyskać ciepło. Korzyści: zmniejszone rachunki za prąd, zmniejszone rachunki za grzanie CWU.
W tym rozwiązaniu konieczna jest analiza: Zapotrzebowanie na CWU (rozbiór) & dostarczenie ciepłej wody z w/w urządzenia chłodniczego i amortyzacja. Minusem jest to że skraplacz nadal musi istnieć w odwodzie, tylko w odwodzie ale to zależy od rozbioru. Nie marnujmy energii.