Xarios 600 mt zawory odszraniania - Wersja do druku +- Forum Klimatyzacja (https://forum.klimatyzacja.pl) +-- Dział: Klimatyzacja.pl (https://forum.klimatyzacja.pl/forumdisplay.php?fid=3) +--- Dział: Chłodnictwo w transporcie (https://forum.klimatyzacja.pl/forumdisplay.php?fid=28) +--- Wątek: Xarios 600 mt zawory odszraniania (/showthread.php?tid=9736) |
Xarios 600 mt zawory odszraniania - Konrad_M - 2016-07-14 Witam. Mam problem z zaworami odszraniania w xariosie 600 mt. Są tam dwa parowniki, na górze przy skraplaczu trzy zawory, jeden. Cieczowy do dwóch parowników i dwa do odszraniania (osobne na każdy parownik). Nie wiem czy nie zamieniłem przewodów w tych odszraniających. Jak sprawdzić który przewód jest do danego parownika? Xarios 600 mt zawory odszraniania - maras954 - 2016-07-14 stojac na przeciwko agergatu po prawej stronie znajduje sie hgv1 w srodku hgv2 a po lewej kolo sprezarki hgv3. jesli nie ma nalepek na zaworach to na kablach sa nadruki. mozesz jeszcze uruchomic agregat na jednym przedziale. kiedy temperatura spadnie by mozliwe bylo odszranianie uruchom je i zobacz ktora cewka elektomagnesu jest pod napieciem wsadzajac np srubokret w otwor cewki. a najprostsze rozwiazanie to wymacanie rur goracego gazu po wlaczeniu odszraniania, nie da sie nie wyczuc :lol: |