Pompa ciepla (woda,woda) okolo 6kw wymiana parownika - bbiernat - 2016-08-05

Witam wszystkich. Jestem tu nowy i próbuję troszkę liznąć temat.
Zasadę działania pompy znam, określeń z branży nie do konca Smile
Mam uszkodzony parownik ma on okolo 1,2L.
Co się stanie i jak to wpłynie na działanie jak mu wsadzę za duży parownik np: 4L albo i więcej??
Wiem że moc zależy od sprężarki ale nie wiem czy dobrze kombinuję:
- włożę parownik o dużej pojemnosci wtedy pompa wody na dolnym źródle może wolniej pracować bo zanim wodę w całym parowniku schłodzi to trochę czasu minie ??


Pompa ciepla (woda,woda) okolo 6kw wymiana parownika - Amfan - 2016-08-05

A jaka jest wielkość parownika od strony gazowej ? bo jest to przecież wymiennik woda/ freon.


Pompa ciepla (woda,woda) okolo 6kw wymiana parownika - bbiernat - 2016-08-08

Amfan napisał(a):A jaka jest wielkość parownika od strony gazowej ? bo jest to przecież wymiennik woda/ freon.

Tak samo się zwiększy: był 0,6L gazu i 0,6L wody a zwiększy się do 2L wody 2L gazu skraplacz na razie pozostaje ten sam 0,6L wody, 0,6L Gazu.

Moje pytanie to czy po zamontowaniu wi ekszego parownika i do pompowaniu gazu ( bo większa powierzchnia wymiany ) stracę sprawność pompy czy zyskam ??


Pompa ciepla (woda,woda) okolo 6kw wymiana parownika - freegass - 2016-08-08

Zyskasz, ale tylko do momentu w którym w sprężarce zabraknie oleju. Odpowiednia prędkość gazu w parowniku ma zapewnić skuteczny powrót oleju.


Pompa ciepla (woda,woda) okolo 6kw wymiana parownika - bbiernat - 2016-08-09

Dziękuję za konkretną odpowiedz Smile