(10 odpowiedzi, napisanych Chłodnictwo)

Witam Kolegów . Temat jest nietypowy. Objaśnię pokrótce o co chodzi . Duży zespół hotelowo- resturacyjny ( stare wielkie stodoły , pałac, 5 sal weselnych ) Zwiedzanie instalacji zajęło mi 1,5 godziny ....itp. Ktoś wiele lat temu zbudował  5 central wentylacyjnych i jeden układ wody lodowej . Na temat central mógłbym napisać książkę ( ręczna robota - od początku do końca Wszystko wykonywane na miejscu z kątowników i blachy aluminiowej ) W tych centralach umieścił chłodnice freonowe. Chłodnice zbudowane są według powtarzającego się schematu. Każda chłodnica ma średnio 4-5 niezależnych sekcji - obwodów freonowych . Odseparowanych galwanicznie . Do każdej sekcji freonowej podłączony jest jeden skraplacz . Średnio na jedną centralę przypada 4-5 skraplaczy po 10 do 14 kW każdy . Pracują sekwencyjnie . Wszystkich skraplaczy jest około 30 szt . Są to amerykańskie skraplacze o oznaczeniu See Below lub  T(S)4BX036G/ Wentylator u góry, chłodnica na około, w środku sprężarka . ON/Of . bez żadnej automatyki , tylko stycznik ,presostat wysokiego ciśnienia. Nie ma żadnej kapilary ani TZR . Teraz przystępuje do meritum . Człowiek który to zbudował (już nie ma z nim kontaktu - choruje ) zrobił rzecz następującą . Rurę cieczową przed wejściem do chłodnicy zgniótł szczypcami przed wejściem do sekcji chodnicy . Na zdjęciach . Problem jest następujący . Wszystkie układy są na R410A. Ciśnienie po stronie wysokiej wynosi około 22 bar po stronie niskiej 4,5 do 5,5 bar. Rury są oszronione . Powoli się obladzają . Niezależnie od ilości czynnika ( eksperymentowałem z różną ilością czynnika) . Chcę to przerobić aby odparowanie było na dodatnich wartościach . Okoł 4-8 st C . czyli około 8 bar , a nie 5,5 bar. Co koledzy proponujecie ? Wstawienie kapliary ?

Dowiedziałem się że jest to jednostka komercyjna pracująca tylko na grzaniu lub chłodzeniu dla wszystkich jednostek wewnętrznych. Inne zestawy typu Multi V trzy rurowe mogą pracować jednocześnie dla grzania i chłodzenia (w tym wypadku zawory rozprężne są w jednostkach wewnętrznych. W moim wypadku nie ma takiej opcji ze względu, że zawór rozprężny jest w jednostce zewnętrznej.
Teraz kolejne pytanie się nasunęło. Wiem, że jednostkę można wykorzystać w centralach wentylacyjnych i tu żadnej elektroniki  komunikacyjnej nie potrzebuję.
4. jak w takim wypadku wysterować jednostkę zewnetrzną kiedy ma pracować i z jaką wydajnością?

forum.klimatyzacja.pl

3

(18 odpowiedzi, napisanych Klimatyzacja)

Ja bym polecał jednak GREE, w tym roku na szkoleniu był instalator który zamontował około 500 szt w skali ostatnich 3 lat i miał tylko jedną awarię, w dodatku części dostał od ręki. Z kolei kilku instalatorów negatywnie wypowiadało się o LG szczególnie w zakresie tego że jest problem z częściami lub centrala nie uznaje reklamacji.
Wracając do Gree - Amber Prestige będziesz miał jeszcze serwo żaluzji w poziomie a w lomo luxury tylko w pionie.
Zastanów się także nad Mitsubishi model HR - może być niewiele droższy niż Gree.
Jeśli chodzi o kwestie kapilara versus elektroniczny zawór rozprężny (EEV) to trudno tutaj dywagować. EEV to jest potencjalne miejsce problemów (precyzyjna mechanika), przy małych mocach większość producentów stosuje jednak kapilary i wszystko jest OK.

4

(3 odpowiedzi, napisanych Wentylacja)

Witam potrzebuję przebudować centrale wetylacyjną, potrzebuje dołożyć nagrzewnice elektryczną i chłodnicę. Centrala jest zamontowana i pracuje parę lat zmieniło się zapotrzebowanie. Moje pytania brzmią następująco:
Czy mogę wyrzucić sekcję z tumnikami zamiast tego dołożyć sekcję z nagrzewnicą
Czy mogę dołożyć jeszcze jedną chłodnicę obecną ma 9 kw a chłodu mam ponad 30 kw do wykożystania
Czy po dołożeniu takich zabawek znacznie zwiększą się opory jeśli tak czy mogę na silniku nawiewu poprostu zmienić turbinie na większą, czy trzeba zmienić cały silnik co się z tym wiąże falownik też

5

(0 odpowiedzi, napisanych Wentylacja)

Witam.
Szukam Chętnego do okablowania centralki Podwieszanej KLIMOR 1800m3
Na terenie Warszawy .
Wszystko jest w komplecie trzeba tylko pospinać i uruchomić.
Proszę dzwonić pod numer 606981402.

SPRZEDAM CENTRALĘ KLIMATYZACYJNO WENTYLACYJNĄ ROOF TOP MARKI TRANE TYP DACHOWY Z SEKCJĄ GRZANIE, CHŁODZENIE.

CENTRALA MOŻE PRACOWAĆ NA POWIETRZU OBIEGOWYM LUB RECYRKULACJI ZE ŚWIERZYM POWIETRZEM DZIĘKI PRZPUSTNICY

RODZAJ URZĄDZENIA: PRZEMYSŁOWY, KOMERCYJNY

ŚWIETNIE NADAJE SIĘ DO OGRZEWANIA I SCHŁADZANIA POWIETRZA W DUŻEJ POWIERZCHNI

URZĄDZENIE 100% SPRAWNE, UŻYWANE, NA CZAS SERWISOWANE, ZDEMONTOWANE PRZEZ CERTYFIKOWANY SERWIS.

DEMONTAŻ NASTĄPIŁ NA WSKUTEK ZMIANY WŁAŚCICIELA I ZMIANY W ADAPTACJI BUDYNKU.

MOŻLIWY EKSPORT PO USTALENIU WARUNKÓW

DANE:

CZYNNIK EKOLOGICZNY R-407C

WYDAJNOŚĆ CHŁODZENIA - 90KW

LICZBA STOPNI CHŁODZENIA - 2

WYDAJNOŚĆ NAGRZEWNICY ELEKTRYCZNEJ - 45KW

TYP SPRĘŻARKI - SPIRALNA

LICZBA SPRĘŻAREK - 2

LICZBA WENTYLATORÓW ZEWNĘTRZNYCH - 3

TYP WENTYLATORA WEWNĘTRZNEGO - ODŚRODKOWY FC Z NAPĘDEM PASOWYM

NOMINALNE NATĘŻENIE PRZEPŁYWU POWIETRZA 15 300 M3

MIN. TEMP. POWIETRZA ROBOCZEGO NA ZEWNĄTRZ W STOPNIACH  (-18)

MAKS. TEMP. POWIETRZA ROBOCZEGO NA ZEWNĄTRZ W STOPNIACH (+48)

ZASTOSOWANIE W PRZEMYŚLE SPOŻYWCZYM, CHEMICZNYM, KOMERCYJNYM LUB BIUROWYM.

MOŻLIWA DOSTAWA

ZAINTERESOWANYCH ZAPRASZAM DO KONTAKTU NA PRIV rzonca1@wp.pl. lub 503479475

7

(0 odpowiedzi, napisanych Wentylacja)

Witam.
Poszukuje kontaktu do kogoś kto ma doświadczenie w serwisowaniu central firmy Menerga.

8

(62 odpowiedzi, napisanych Porady)

Mam u siebie multi sinclair na j. wew chyba identycznych z wymiarami tego u-crown (seria symphony) te jednostki są ładne i stylowe ale tez bardzo "cienkie" i wiesz co? w porównaniu do mojego starego BEKO ( też gree oczywiście) które jest " grube" to hałasują bardziej mimo, że mają 7 biegów a nie 3 jak stary beko. Tu chodzi o średnicę wentylatora. Duże zapewniają ten sam wydatek przy mniejszej prędkości obrotowej. Te wszystkie filtry w klimatryzacji... proszę Cię. Czy widziałeś kiedyś taki opcjonalny filtr i jego powierzchnię w stosunku do całego filtra siatkowego na urządzeniu? Porządne filtorwanie powietrza w domu to dopiero zapewni Ci centrala wentylacyjna. Szczerze zamiast dopłacać 1kPLN do super filtrów w klimie wolałbym taki mobilny oczyszczacz SHARPA.  Będzie na pewno skuteczniejszy. A na samym standardowym filtrze siatkowym sam zobaczys zile kurzu po 2 mies poitrafi się uzbierać.

9

(11 odpowiedzi, napisanych Klimatyzacja)

W jedn. wew masz jeszcze zwykle czujnik obrotów wentylatora. Jak chcesz wymienić parownik na taki jak masz bez wentylatora to przecież musisz oszukać elektronikę aby nie zgłaszała błędu. Masz jakiś pomysł jak to zrobić? Jak już tak chesz kombinować to chociaż przestudiuj dokładnie DTR od SCMI-1 masz tam kilka sposobów sterowania, w tym z temperatury zadanej. Jak chcesz ze styku sterować grzanie chłodzenie to kup sobie on offa i przerób tylko nie zapomnij przy programowaniu ująć cykl rozmrażania po czasówce na grzaniu. Sterowniki które Ci podałem są dedykowane właśnie do rozwiązań w centralach wentylacyjnych. Na Twoje pytanie co jest w j. wew przecież zawsze odpowie Ci instrukcja serwisowa (DTR), po prostu je przeczytaj.

10

(16 odpowiedzi, napisanych Klimatyzacja)

Cześć.
Pojedyncze splity albo układ multi jest najlepszy. Zaleta to przede wszystkim kontrola temperatury w każdym pomieszczeniu oddzielnie. Łatwe chłodzenie. Komfortowe dogrzewanie w okresach przejściowych. Naścienna jednostka równomiernie rozprowadza ciepłe powietrze. Konsole również bardzo dobrze ogrzewają. Wady to dużo urządzeń do czyszczenia i pewne problemy z komfortowym chłodzeniem małych pokoi (trzeba sie dobrze nagimnastykować żeby znaleźć dobrą miejscówkę na montaż i klimatyzator powinien mieć modulację wydajności chłodniczej od 500 W. Po prostu w pokojach poniżej 20 m2 każdy naścienny klimatyzator jest za duży (konsola dmucha w górę) chyba że są na prawdę duże zyski ciepła (np. od okien).
Co do kaset to sporo z nich ma nawet miejsce do wyłamania zaślepki i wtedy można podpiąć kanał ale kasety mają niski spręż i raczej nie dmuchnie do innego pokoju. Jest to bardzo dobre rozwiązanie do równomiernego schłodzenia jednego pomieszczenia.
Pomysł zastosowania kanałówki do schłodzenia każdego piętra jest sprawdzonym i dobrym pomysłem o ile nie oczekuje się oddzielnej regulacji temperatury w każdym pomieszczeniu (jest system który to umożliwia-cena w górę), dobrze dobierze się przekroje kanałów, referencyjne miejsce do pomiaru temperatury, "dostroi" instalację, etc. Duża zaleta to komfortowe chłodzenie małych pokoi (brak przeciągów).
Widziałem kilka takich instalacji. Mimo pewnych ograniczeń wszyscy zadowoleni.

...pytałeś o odzysk ciepła ze skraplacza w lecie w trybie chłodzenia.
W domu jednorodzinnym raczej przerost formy nad treścią (marne uzasadnienie ekonomiczne). Co innego gdybyś budował siłownię:) Dużo chłodzenia np. centrala wentylacyjna czy klimatyzacja (która zazwyczaj chodzi na maksa lub prawie na maksa), dużo ciepła odpadowego które można wrzucić do zbiornika CWU i w końcu duży rozbiór wody pod prysznicami. To ma sens.
Pozdrawiam.

11

(3 odpowiedzi, napisanych Klimatyzacja)

Witam

Jestem szczęśliwym posiadaczem centrali  Aermec URX-CF, zawodowo na co dzień zajmuje się centralami, aczkolwiek mam problem z tą co kupiłem bo miała automatykę 100% bez kabli big_smile Już prawie doszedłem o co chodzi...
Oczywiście gdyby ktoś miał poratować schematem elektrycznym to bym prosił o takie informacje, ale to nie jest główny wątek tego postu.

Pytanie mam odnośnie agregatu Gree o oznaczeniu QXA-D20E090, nie mam do niego noty katalogowej, w internecie tez nie natrafiłem na nic konkretnego. W załączniku zamieszczam schemat instalacji kompresora. Czym jest i do czego służy zawór zaznaczony na czerwono.

Z góry dziękuję za odpowiedzi.

12

(11 odpowiedzi, napisanych Klimatyzacja)

Gdybym wiedział jaki to model było by łatwiej . Niestety oznaczenia są nieczytelne - jak pisałem na początku. Byliśmy dzisiaj przy tej centrali. Zaczęliśmy od tego że nie było wskazań na panelu sterującym - temperatury w pomieszczeniu. Znaleźliśmy czujkę która miała mierzyć temperaturę. Okazała się uszkodzona . Nie mogliśmy znaleźć oryginalnej (oznaczenie T7047C1108)     Powinna mieć oporność 1,42 kOhm przy temperaturze 25 stc . Założyliśmy coś co symulowało tą wartość . Centrala ruszyła i załączyła ogrzewanie gazowe. Poprzedni brak pracy centrali był związany z tym , że uszkodzona  czujka symulowała temperature poza zakresem pomiarowym ( coś w granicach 35 st C , a rzeczywista była 19stC . Więc grzanie nie było konieczne . Nie mogę znaleźć oryginalnej czujki.

13

(11 odpowiedzi, napisanych Klimatyzacja)

Klient ma centralę wentylacyjną York . Niestety są nieczytelne oznaczenia fabryczne . Centrala ma układ chłodzenia a ogrzewanie oparte jest na nagrzewnicy gazowej . Szukam schematu albo serwisówki do tego modelu. Nie działa ogrzewanie gazowe . Brak zasilania układu zapalarki gazu.  Czy ktoś z Was rozpoznaje model ? W załączniku zdjęcia

14

(9 odpowiedzi, napisanych Wentylacja)

Strumień obiętościowy powietrza na podstawie zysków wilgoci ,czy na podstawie zanieczyszczeń w powietrzu . .Jak tam jest spora wilgotność to 2 wymiany mogą być za mało. 3000m3 nie będzie to mało kosztowało z centralami , więc proponuję konsultację z projektantem . Wyceniam na 100tyś netto (robotę).

15

(9 odpowiedzi, napisanych Wentylacja)

myśle że jakieś dwie wymiany powinny wystarczyć czyli centrala ok 6000 m3,chyba że ktoś ma jakieś doświadczenia i podpowie czy dwie wymiany wystarczą do takich warunków?

16

(9 odpowiedzi, napisanych Wentylacja)

No to centrala z odzyskiem. Określ ile chcesz wymian powietrza i będziesz miał wydajność.

17

(9 odpowiedzi, napisanych Wentylacja)

Witam!Panowie mam do wentylacji halę produkcyjną 3000 m3 ze sporą ilością pary wodnej.Ile wymian trzeba policzyć na takie warunki i co się sprawdzi?Dwa rekuperatory,większa centrala a może zrobić na wentylatorach + nagrzewnice elektryczne?

18

(0 odpowiedzi, napisanych Sprzedam)

Używana centrala z nagrzewnicą wodną

centrala   TYP  MCKD2L50-25\3
2012r
nawiew   2500 m3\h
wywiew   2500 m3\h
nagrzewnica wodna  14,3 kw
sterownik carel pco

PRZEPRACOWANA ILOŚĆ GODZ 46 JAK NOWA

Dla zainteresowanych materiały foto na e-mail
Oczekuję propozycji

19

(0 odpowiedzi, napisanych Sprzedam)

Używana, działająca centrala wentylacyjna z agregatem, automatyką i szafą sterowniczą
Przepracowana ilość godzin ponad 2000
Stan bardzo dobry

Centrala TYP   NAWIEW  MCKD2L50-24\2,5
2012 r
wydajność powietrza 2400 m3\h
chłodnica 22,9 kw

Agregat AERMEC  ANLO80''''''''C
2012r

Dla zainteresowanych materiał foto na e-mail
Oczekuję propozycji

20

(9 odpowiedzi, napisanych Klimatyzacja)

http://www.pompyciepla.lodz.pl/oferta/centrala%20basic.gif

??

21

(12 odpowiedzi, napisanych Wentylacja)

Witam

Potrzebuje DTR do centrali wentylacyjnej LENNOX RKE 19, obsługa, serwis, konserwacja. Na CITO potrzebuje typ filtrów używanych w centralce.

Pozdrawiam

22

(0 odpowiedzi, napisanych DTR)

Witam

Potrzebuje DTR do centrali wentylacyjnej LENNOX RKE 19, obsługa, serwis, konserwacja. Na CITO potrzebuje typ filtrów używanych w centralce.

Pozdrawiam

23

(20 odpowiedzi, napisanych Hyde Park)

Jeżeli chodzi o R32 to w ogóle sensu w tym nie widzę, z GWP>150 i tak wypada po 2022...
R452a GWP>150 (bo ma coś koło 2100) jest w podobnej sytuacji co R32 i dała reszta, więc jako zamiennik 404ki też się nie nadaje, chyba że na te dwa lata pomiędzy 2020 a 2022...

Czyli pozostaje na dzień dzisiejszy R744, R717 i jak freegas nadmienił R290 i pochodne.
Ja do tego dorzucę HFO 1234yf o GWP=4 i zaje... kosmicznej cenie. Ale skoro juz jakiś HFO spełnia te normy to podejrzewam, że Dupoint z Honeywellem i spółką wymyślą jakieś inne syntetyki które będą miały GWP <150.
Pytanie tylko o ich cene, bo jak będzie taka kosmiczna to będą dwa wyjścia:
1. Rynek wymusi obniżkę cen takich czynników, gdyż naturalne czynniki wejdą w grę i zaczą zabierać powoli rynek
2. Naturalne czynniki (a w zasadzie instalacje na nie) zdrożeją by wypełnić lukę.

Osobiście stawiam to drugie.
Wydaje mi się, że CO2 ma potencjał, jednak biorąc pod uwagę bardzo małą grupę specjalistów jej rozwój jest ograniczony i przytłumiony, podobnie z amoniakiem, choć z nim jest ciut lepiej (osobiście nie zaliczam się do tej małej grupy smile )

Podoba mi się pomysł synergi jaki zapodał Daka, jednak jestem pewien, że polscy inwestorzy i projektanci nie są na to gotowi. W zeszłym roku byłem na dachu, gdzie obok siebie stał chiller (praca całoroczna, stałe obciążenie), Centrala wentylacyjna z grzaniem i chłodzeniem, jakieś VRV, w piwnicy kocioł gazowy. No i kązdy sobie wypiernicza ciepło do atmosfery. I tak jest w 80% przypadków...

24

(9 odpowiedzi, napisanych Wentylacja)

Z tego co się orientuję to są przepisy ,które wręcz  nakazują stosowanie odzysku przy dużych instalacjach. Jak by była zwykła centrala bez odzysku to mógłby być problem z odbiorem. Niestety układ pomieszczeń jest taki ,że innej centrali nie dało się zastosować.

25

(9 odpowiedzi, napisanych Wentylacja)

dam znać jak wszystko zmontujemy  i zobaczymy jak to się zachowuje .Przypuszczam ,że trochę się pogorszy sprawność wymiennika. Na szczęście jest jeszcze nagrzewnica wodna i będzie agregat chłodniczy  z pompą ciepła. Może jeszcze trochę wydatek powietrza ograniczymy. W dodatku ta centrala nie jest przeznaczona do ciągłego użytkowania ,włączą jak będzie konferencja na kilka godzin dziennie i to wszystko. prawdopodobnie sami zmniejszą krotność wymiany powietrza jak im rachunek za gaz przyjdzie.Bardzo wiele obiektów tak działa, albo wyłączają całkiem w zimie albo chodzi na minimum.