Witam, zamierzam wykorzystać agregat skraplający o mocy 3,5kW do ogrzewania domu w okresach przejściowych i CWU, mam problem z rozwiązaniem sterowania 0-10v, nie mogę znaleźć termoregulatora który by miał na wyjściu takie sterowanie, najlepszym rozwiązaniem dla mnie byłoby wykorzystać sterownik z PID od pieca zasypowego, tylko jak zamienić napięcie sterowania wentylatora czyli 0-230vAC na 0-10vDC proporcjonalnie agregat ma sterowanie 10%-1v, 20%-2v, 30%-3v t tak dalej do 100%, może macie jakieś pomysły na rozwiązanie problemu

2

(0 odpowiedzi, napisanych Ogrzewnictwo)

Witam,

jestem na etapie wykończenia domu i zasatanawiam się nad najlepszym źródłem ogrzewania CO + CWU. Od razu zaznaczę, że dom nie był budowany przeze mnie i nie miałam wpływu na dobór źródła ogrzewania na etapie projektu.

Poniżej kilka szczegółów o samym domu:

- dom znajduje się w okolicach Nowego Targu (strefa V),
- pow. użytkowa: ok. 220 m2, w bryle budynku garaż (ok. 20m2),
- ściany zewnętrzne: 28,8 pustak ceramiczny MAX + 10 cm styropian grafitowy,
- okna dwuszybowe PCV, o nieznanych mi dokładnych parametrach,
- w domu wykonano instalację składającą się z:
parter - pokój dzenny, kuchnia, przedsionek i łazienka - instalacja podłogowa; do tego grzejniki, pod pokojem dziennym jest też nieogrzewana piwnica (powstała mimowolnie podczas budowy domu na skarpie),
piętro - grzejniki + w łazience podłogówka, grzejniki dobierane prawdopodobnie pod ekogroszek, temp. zasilania 60 stopni,
Zgodnie z kalkulatorem ze strony cieplowlasciwe.pl zapotrzebowanie na energię wynosi ok. 92 kWh/m2.

Zastanawiam się nad pompą ciepła powietrze/woda, dostałam kilka ofert, między innymi:

- Panasonic T-CAP ok. 52 tys. zł
- NIBE F2120 ok. 56 tys. zł
- Mitsubishi Zubadan ok. 62 tys. zł

Nie ma (na chwilę obecną) sieci gazowej, jest ona w budowie i nie ma zbyt wielu konkretów co do tego, kiedy zostanie ona zakończona (podano, że będzie to może w przyszłym roku). Nie jestem jednak do końca przekonana do tego rozwiązania, ze względu na uwolnienie cen gazu w najbliższych latach. Koszt montażu pompy ciepła jest bardzo wysoki i w porównaniu do chociażby ogrzewania na kocioł olejowy, szacując zużycie oleju na poziomie 2200/2300 l rocznie, oraz cenie ok. 3,5 zł/l, przy założeniu, że pompa ciepła zużyje ok. 8500 kWh rocznie, to ogrzewanie pompą staje się opłacalna dopiero w 8 roku użytkowania. Nie wiem na co się zdecydować, warunki klimatyczne również są dość ciężkie i trochę obawiam się o sprawność pompy ciepła a wydając ok. 50/60 tys. zł chciałabym mieć pewność, że urządzenie będzie dobrze działać, a grzałka nie będzie włączać się co chwilę.

Nie do końca umiem określić zużycie pompy ciepła, jest tu dużo zmiennych, a jak wspominałam, klimat nie jest do końca sprzyjający.

Czy macie może Państwo jakieś pomysły na rozwiązanie mojego problemu? Może ktoś z Państwa jest w podobnej sytuacji i korzysta z pompy ciepła. Zastanawiam się też nad rozwiązaniem hybrydowym tj. kosioł olejowy jako główne źródło, plus za kilka lat mała pompa ciepła do CWU (przez cały rok) i CO do -5 stopni celsjusza.

Z góry dziękuję za podpowiedzi i pomoc!

Pozdrawiam.

forum.klimatyzacja.pl

3

(1 odpowiedzi, napisanych Klimatyzacja)

Witam
I ogrzać i schłodzić mieszkanie 50m2 dobrze ocieplone ,bedą nowe okna drzwi ,polećcie coś dobrego bo miałem zamiar robić ogrzewanie gazowe (koszt+-12.000) ale poczytałem i taniej wychodzi ogrzanie Klima -lub tak zwana pompa ciepła powietrze-powietrze , robię fotowoltaike wiec prąd będzie ze free dlatego taki wybór ,najlepiej kanałowy bo mam kominek w domu którego się pozbywam i w e kanału które mam rozprowadzone grawitacyjne po mieszkaniu mogę wpiąć klime ,doradźcie coś żeby było w miarę małe dobre i wydajne , koszt do 12.000 zrobię zamiast gazu

Planuję budowę domu więc mam białą kartkę jeśli chodzi o rozwiązanie grzejne. Teoretycznie mogę wszystko ale po przeglądzie rynku sprowadziło się wszystko do 2 opcji.

1. Pompa ciepła powietrze woda (załatwia temat CWU) + ogrzewanie podłogowe wodne + fotowoltaika + wentylacja mechaniczna z rekuperacją
Zalety:
- sprawdzone klasyczne rozwiązanie - szeroki wybór
Wady:
- kosztowne urządzenia
- kosztowna instalacja grzewcza
- podatność na awarie, bo hydraulika itp.

2. Ogrzewanie podłogowe elektryczne (kable grzejne)  +  fotowoltaika + wentylacyjana pompa ciepła (załatwia temat CWU i rekuperacji)

Zalety:
- super prosty i tani montaż instalacji grzewczych
- bezawaryjność
Wady:
- wentylacyjne pompy to nowość na rynku = niepewność rozwiązania
- pobór prądu

Czy ma ktoś doświadczenie z rozwiązaniem pod tytułem "wentylacyjna pompa ciepła" ale używanej tylko do odzyskiwania ciepła z wentylacji i podgrzewania wody? Kusi mnie rozwiązanie super proste czyli kable grzejne i fotowoltaika tylko nie wiem jak policzyć różnice w zapotrzebowaniu mocy fotowoltaiki dla powyższych 2 opcji. Bo jeśli kable grzejne mają żreć tyle prądu,  że dodatkowa fotowoltaika będzie kosztować tyle co klasyczna pompa ciepła powietrze-woda to chyba nie ma sensu.

5

(7 odpowiedzi, napisanych Wentylacja)

pioter620 napisał/a:

Witam
Chciał bym poradzić się ekspertów  czy zastosowanie wentylacji do chłodzenia w domu jednorodzinnym to dobry pomysł ? , sam zajmuje się czasami montażem wentylacji ale nie zawodowo a chciał bym zrobić w swoim domu sam.

Na początek trochę informacji:
Dom projektowany z poddaszem użytkowym , kubatura 695m3  , dom dobrze izolowany.
Projektowane urządzenia to :
pompa ciepła Nibe AMS 10-8 + Nibe HK 200 S z opcją chłodzenia
Rekuperator ERS 10-400 EAH + nagrzewnica wodna na czerpni i chłodnica wodna na kanale wentylacyjnym.

Pytanie jakie mi przychodzą do głowy to czy ten rekuperator nie jest za słaby ? zgodnie ze specyfikacją max przepływu to 394 m3/ czyli ledwo połowa kubatury czy dla dobrej sprawności rekuperacji nie powinna być 1 wymiana na godzinę ??
Dużą wadą takiego chłodzenia jest brak możliwości sterowania strefami czy zastosowanie przepustnic w takim wypadku miało by sens ? dodam że będę miał w domu w sumie 7 stref ( salon kuchnia jadalnia 1 strefa  ) dwie łazienki 2 strefy  ( 3 sypialnie 3 strefy ) korytarz 1 strefa .

Będę wdzięczny za każdą pomoc.
Pozdrawiam

Hmm, to rzeczywiście pytanie eksperckie. W okolicach Gdańska polecam sprawdzoną ekipę z dużą wiedzą z Centrowent. Więcej informacji można zdobyć na ich stronie: https://centrowent.pl/  smile polecam!

Witam,

aktualnie budynek, w którym zainstalowana jest pompa ciepła z pionowym, gruntowym wymiennikiem jest nieużytkowany lub użytkowany sporadycznie. Górne źródło, to podłogówka w całym budynku. Oczywiście cały czas temperatura w budynku jest monitorowana i kiedy spada w okolice 5 stopni przy bramie garażowej, uruchamiane jest ogrzewanie - tej zimy taka sytuacja miała miejsce dosłownie kilka razy.

Obiło mi się jednak o uszy, że w takiej sytuacji warto zadbać, aby temperatura skraplania nie była za niska - na przykład przez stopniowe rozkręcanie obwodów podłogówki w miarę upływu czasu od startu sprężarki w zimnym budynku. Moje pytanie jest takie - czy faktycznie zbyt niska temperatura GZ (mała różnica temperatur GZ i DZ) może stanowić problem dla sprężarki i czy może na dłuższą metę odbić się na jej żywotności? Sprężarka, to Copeland Scroll.

Sprężarka po starcie pracuje bardzo cicho i przyjemnie, jakby nie była w ogóle obciążona - zupełnie przeciwnie do sytuacji, kiedy podgrzewa CWU.

Będę wdzięczy za merytoryczne wyjaśnienie.
Pozdrawiam!

7

(34 odpowiedzi, napisanych Klimatyzacja)

mate123 napisał/a:

na jedno mi wyjdzie grzanie farelka 3kw jak klima

Moze poresetuj jednostkę wewnętrzna ? A 3kw z gniazdka to powinna z 7kw ciepła oddawać. Dobra duża pompa ciepła to w dzień i 25kw wciągnie. Nie wiem

Cześć,
Mam do Was dużą prośbę, potrzebuję pomocy w doborze mocy i lokalizacji klimatyzatora do nowo budowanego domu. Rzut na dole (lekko zmodyfikowany projekt Kordian Archetonu). Info o domu:
1. Max zapotrzebowanie na ciepło (ogrzewanie): ~6kW (cieplowlasciwie.pl)
2. Salon od strony południowej, południowo-zachodniej (lekka odchyłka na zachód)
3. Główne ogrzewanie to podłogówka zasilona prądem (tu jeszcze nie wiem, czy pompa ciepła P-W czy kocioł elektryczny (zależy od tego, czy będę miał dofinansowanie na 10kWp paneli na dachu czy też nie).
4. Klimatyzator pełniłby nie tylko funkcję chłodzenia, ale również (a nawet głównie) grzania (coś ala backup i dopełnienie głównego źródła zasilania, ot taki ?substytut kominka?). Czyli np. Kospel 8kW + klimatyzator z funkcją grzania (celuję w taryfę nocną, max dogrzewam klimą).
5. Duża akumulacja (silikaty + strop monolityczny)
6. Salon 30m2, kuchnia 10m2
7. Rekuperacja
8. Jednostkę zewnętrzną chciałbym zamontować od północy "na ziemi", aby nie hałasowała (możliwe, że będzie stała obok jednostki zewnętrznej pompy ciepła, na ścianie przy maszymowni po stronie północno-wschodniej).

I tu mam pytania:
1. Gdzie umieścilibyście w salonie jednostkę wewnętrzną? Myślę o ściance przy spiżarni (tam teraz narysowałem klimę), lub na ścianie "łazienkowej" (w tej wnęce przy drzwiach będzie sofa, TV na ścianie po drugiej stronie obok dużego okna). Muszę przygotować kanalizację? .
2. Czy jest sens montować rolety zewnętrzne (ochrona przed słońcem)? Jak już to rozważam max 3 rolety, okno w salonie 300x170 (południe) i dwa okna 210x150 w sypialniach (zachód).
3. Jak moc klimatyzatora w tym wypadku byłaby wg Was optymalna? Rozważam 3,5kW lub 5kW. W lecie chciałbym mieć możliwość zmniejszenia temperatury i wilgotności w budynku (głównie salon i kuchnia, reszta przy okazji?), ale jedynie o kilka stopni. W okresie przejściowym i zimie dogrzewałbym nią dom (rekuperacja troszkę ciepło rozrzuci po budynku), jako tańsze źródło ogrzewania (szczególnie w przypadku montażu kotła elektrycznego jako głównego źródła ogrzewania).

Rzut budynku poniżej:

http://robal.e-swidnik.pl/forum.klimatyzacja.pl/dobor_klimatyzatora_kordian.jpg

9

(3 odpowiedzi, napisanych Klimatyzacja)

Cześć,

Zamierzam przerobić klimatyzator na pompę ciepła. Do ogrzania jest dom 180m2 + zbiornik z CWU. Dom z lat 70, piętrowy bez użytkowego poddasza. Nieocieplony, okna PCV ale stare. Obecnie źródłem ciepła jest piec miałowy z podajnikiem, na CO+CWU idzie ok 7 ton miału. Nie wiem jak to przeliczyć na zapotrzebowanie ale samo ogrzewanie bez CWU to pewnie ok 100W/m2/rok czyli ok 18000-20000kWh/rok.

Posiadam do wyboru dwa klimatyzatory, stare z 2009 roku ale nieużywane.

1. CS-61H3A-P87A
Moc grzewcza 6.60kW, zużycie energii 1770W, zwykły on-off z kapilarą.

2. Zelmer TZN48
Moc grzewcza 15.2kW, zużycie energii 4130W.
Podobno ma sprężarkę inwertorową, niestety nigdzie nie znalazłem informacji czy ma kapilarę czy zawór elektroniczny. Jak można to sprawdzić?

Są to jak widać chyba dosyć przestarzałe jednostki, ale dostałem je za kwotę poniżej tysiąca zł.

Który z nich bardziej nadaje się do tego domu? Tak żeby można było grzać całą zimę? Ewentualnie jeśli słabszy przy większych mrozach nie da rady to czy ogólnie grzanie nim może wyjść dużo taniej? Zawsze będzie w pogotowiu piec z podajnikiem żeby ewentualnie odpalić go w największe mrozy.

Wiadomo, można chłodzić, ale mam tutaj na myśli, czy do pompy ciepła można podłączyć klimatyzacje naścienne? Czyli w okresie zimowym wykorzystywana byłaby do grzania, a w okresie letnim do chłodzenia z wykorzystaniem j. wewnętrznych naściennych?

Witam.
Zastanawiam się nad kupnem pompy ciepła Auer HRC, która posiada dwa kompresory.
Czy może mi ktoś wyjaśnić jak działa taka pompa? Tzn jak ma dwa kompresory to są dwa parowniki i dwa skraplacze oraz dwa zawory rozprężne ???? Czy po prostu jak w zwykłej pompie ciepła do pierwszego kompresora równolegle jest dołożony drugi kompresor ????

12

(3 odpowiedzi, napisanych Ogrzewnictwo)

Witam uruchomiłem agregat on/off 5kW z wlutowanym wymiennikiem RHA34-10, napełniłem układ czynnikiem r410a z tabliczki znamionowej, po uruchomieniu w opcji schładzania wody ciśnienie ssania wynosiło 4.3bara, rurki miedziane do wymiennika i z wymiennika zaszronione, nie sprawdziłem przegrzania raczej go nie ma, temperatura wody była z sieci pewnie z 15c. prędkość przepływu wody nic nie dawała. w opcji grzania ok (34bary temperatura na zewnątrz z 18C)woda wypływała ciepława. I moje pytanie czy po regulacji czynnika na chłodzeniu metodą przegrzania na tej wodzie(15)nie spadnie wydajność grzewcza układu, i czy przy defroście kiedy woda będzie miała z 35C nie będzie tego czynnika za mało.

przepraszam za chaotyczny opis

13

(6 odpowiedzi, napisanych Klimatyzacja)

Ja mam podobny problem z ogrzewaniem grzejnikami. I wymyśliłem sobie włożenie w obieg c.o pompy ciepła pracującej szeregowo z piecem na ekogroszek. Mając na uwadze to, ze np. teraz grzeję tylko łazienkę i c.w.u. i groszku idzie tyle co kot napłakał pompa chodziłaby w rozsądnych granicach SCOP-u, a potem przy niższych temperaturach przejmowałby ogrzewanie ekogroszek. Ale jeszcze to muszę przemyśleć i przekalkulować, bo sama pompa to taka ściema, niech przyjdą może kiedyś bardzo ujemne temperatury, to prądu pociągnie.

Jeszcze Ci dopiszę. Prawie w każdym pomieszczeniu mam klimatyzację, bo to z roboty zostało założone, a nie zapłacone, a to w banku kazali wszystkie wymieniać, a jakiś w ogóle w życiu nie pracował i tak psim swędem cały dom obklimatyzowałem, ale ogrzewanie powietrzem jakoś mi nie służy. Nie wiem dlaczego, ale 100% woę ogrzane pomieszczenie konwekcyjnie z kaloryferów. Były okresy, jak ślimak się zepsuł i zamawiałem i tydzień w zimie -7 st jechałem na klimach, temp. była ok. , ale jakoś inaczej i nieszczególnie. W dużo obiektach zakładaliśmy klimy jako jedyne źródło ciepła, ale były to sklepy, biura itp.

14

(6 odpowiedzi, napisanych Klimatyzacja samochodowa)

Witam,

Ponad rok temu przestała mi działać klima w vw bora. Myślałem że to za mało gazu. okazało się że instalacja szczelna, trochę dobili ale sprężarka się nie uruchamia. Za naprawę krzyknęli mi ponad 1000zł (1/5 ceny samochodu) więc dałem sobie spokój. W zeszłym miesiącu znajomy mechanik zauważył, że uszkodzony jest włącznik klimy na panelu nawiewu. Po zamontowaniu nowego i włączeniu klimy słychać jest  charakterystyczne pstrykniecie, czuć opór w pracy silnika ale klimatyzacja nie chłodzi. Sprawdziliśmy tylko niskie ciśnienie bo tylko taką złączką dysponował mechanik. Przy wyłączonej było 6,2 bar. Po włączeniu wskazówka manometru lekko faluje a ciśnienie powoli wzrasta, po kilku minutach wzrosło do 7 bar. pompa kręci bo jest ciepła, więc gaz też się grzeje wiec wzrasta tak powoli ciśnienie na LP.  Co może być przyczyną: pompa, zawór rozprężny ? Jakieś sugestie ?
Nie chcę zbyt dużo inwestować w części samochodu, które nie są związane z bezpieczeństwem tym bardziej, że za rok lub dwa i tak pójdzie na żyletki.

Pozdrawiam

15

(1 odpowiedzi, napisanych Ogrzewnictwo)

Witam,

chciałbym przygotowywać CWU za pomocą pompy ciepła.

Zasobnik:
300l z jedną wężownicą, KOSPEL SW300 (pod wężownicę mam podłączone kolektory słoneczne)

Pompa ciepła:
solanka/woda on/off VIESSMANN Vitocal 300 BW116 16kW

Chciałbym uruchomić podgrzew wody poprzez wymiennik płytowy, to jest:
- jeden obieg woda kotłowa z pompy ciepła,
- drugi obieg CWU z zasobnika.

Wstępnie wybrałem wymiennik: 110kW 50 płytowy (PRO**G albo NORD***EC).

Czy będzie to dobry wybór (nie za mały lub przesadnie duży)?
Ma ktoś doświadczenie w tym temacie?

Wodę mam wstępnie przygotowaną - przepuszczona przez zmiękczacz na żywicy jonowymiennej.

16

(14 odpowiedzi, napisanych Klimatyzacja)

Witam Serdecznie Szanowne Grono,
chciałbym zainstalować pompę ciepła typu multisplit powietrze/powietrze w budynku nieocieplonym z lat 90.
Dodatkowo założoną mam fotowoltaikę o mocy 6kW. Według wyliczeń z zużycia gazu, zapotrzebowanie energetyczne budynku wynosi ok. 60W/m2. Montaż jednostek wewnętrznych byłby w 4 pomieszczeniach tj. salon 30m2, mały pokój 13m2, sypialnia 20m2, kuchnia10m2. Wysokość pomieszczeń wynosi 2,7m. Czy mogę prosić o pomoc w określeniu jakiej mocy potrzebuję instalację grzewczo/chłodniczą i który producent byłby odpowiedni.

17

(9 odpowiedzi, napisanych Klimatyzacja)

Znalazłem chyba przyczynę błędu E7. W instrukcji od innego (bliźniaczego) modelu tej firmy wyczytałem, że E7 (błąd układu pompy ciepła) występuje w momencie gdy 3 razy wystąpi błąd P1 P2 lub P3. I u mnie występuje właśnie czasami P3.
Różnica jest taka, że po wystąpieniu P3 pompa wznawia działanie po ok 5 min. Po wystąpieniu E7 zatrzymuje się i żeby ponownie ją uruchomić trzeba wyłączyć z prądu i włączyć ponownie.
I to by się kupy trzymało.
P3 to brak prądu w sprężarce. Pewnie wyłącznik przeciążeniowy wyłącza co jakiś czas. Pierwszy pomysł to chciałbym dolać oleju do układu. Ale nie wiem jakim. PAG jest do samochodowych, a takich stacjonarnych? Skąd mam wiedzieć jaki olej jak nie ma informacji ani w instrukcji ani na obudowie?

18

(4 odpowiedzi, napisanych Klimatyzacja)

Wodę lodową będzie produkowac pompa ciepła powietrze woda. Napisałem to w pierwszym zdaniu. smile

19

(4 odpowiedzi, napisanych Klimatyzacja)

ale co chiller będzie mały, czy z wody ze studni, bo dalej nie wiem co będzie produkować wodę lodową, pompa ciepła grzejąca jednocześnie cwu?

20

(4 odpowiedzi, napisanych Klimatyzacja)

Witam,
opiszę po krótce moją zagwozdkę.
W nowym domu będzie pompa ciepła powietrzna. Do grzania będzie wykorzystywana podłogówka, krzywa grzewcza plus jakis centralny termostat na cały dom. Prosta sprawa. Pomyślałem sobie, że warto już wykorzystać ją do chłodzenia poprzez wodę lodową i klimakonwektory.
Pompa ma złacze COM do wpięcia sterownika zew po modbusie. Chciałbym miec 3 klimakonwektory w 3 niezależnych strefach. Są jakies termostaty które sterują pracą wentylatora i zaworu 3D, tylko nie wiem jak to spiąć w całość żeby komunikowało się z pompą ciepła. Macie jakieś pomysły?

21

(9 odpowiedzi, napisanych Klimatyzacja)

Witajcie
To mój pierwszy post na tym forum. Nie znalazłem nigdzie  katalogu z pompami ciepła a klimatyzacje wydaja mi się najbliższe tym urządzeniom dlatego pisze właśnie tutaj.

Pompa ciepła CWU zintegrowana z bojlerem Immergas 190 v3.
Początkowo wyskakiwał błąd E7 ( błąd układu pompy) na innym forum stwierdzili że jest zbyt wysokie ciśnienie i żeby wyczyścić parownik. Parownik był czysty, wyczyściłem filtr siatkowy i chwile było lepiej. Następnie zaczął występować na przemian błąd E7 (ten co wczesniej) i nowy P3 (brak prądu w sprężarce). Prawdopodobnie reaguje zabezpieczenie przeciwprzeciążeniowe.

Mój wniosek. W parowniku niskie ciśnienie obciąża sprężarkę, a na skraplaczu wysokie. Czyli to raczej nie problem ilości czynnika tylko jakiś inny. Co może być przyczyną? Zawieszający się zawór rozprężny, solenoid czy coś innego? Jak zacząć diagnozować?

Branża jest stosunkowo młoda. W związku z tym pojawiają się wątpliwości i pytania - jaki osprzęt tzn mierniki, analizatory parametrów, systemy monitoringu energii itd  stosujecie (pytanie do innstalatorów lub serwisantów)?
Coraz częściej jest tak, że standardem są połączenia pompa ciepła + fotowoltaika.

23

(18 odpowiedzi, napisanych Klimatyzacja)

Klima jako pompa ciepla przejdzie jak najbardziej z tym, ze jako jedyne zrodlo grzania

24

(18 odpowiedzi, napisanych Klimatyzacja)

DBKlima napisał/a:
adam127777 napisał/a:

Agregat klimatyzacyjny jest niewątpliwie pompą ciepła,

Agregat klimatyzacyjny nie jest pompą ciepła  lol  lol


A co to jest pompa ciepła ?? pytam poważnie.
I tu i tu jest urządzenie które pobiera ciepło z jednego środowiska i z pomocą przemian termodynamicznych i en. el. podnosi lub obniża temperaturę czynnika, różnica jest taka wg mnie że to co na rynku występuje jako pompa ciepła ma wymiennik wodny do CO, klima ma indywidualne wymienniki powietrzne w jednostkach wew.

Czy tak ? czy nie ?

25

(18 odpowiedzi, napisanych Klimatyzacja)

adam127777 napisał/a:

Ja to odebrałem inaczej, tym bardziej że sam stoję przed takim tematem, tym bardziej że dobrze wiadomo że nie ma znaczenia co się kupiło a co jest na FV !! niestety w większości wypadków.

Więc sam jestem ciekawy czy :
- instalując klimę do grzania domu,
- likwidując kominek i wyłączając konwektory (zostawiając je jako backup w stosunku do klimy - bo kima jednak ma dużo lepszy SCOP niż konwektor prawda ?)
czy załapuję się na ulgę czy jednak może nie.

Nie chodzi o oszukiwanie - tylko interpretację tejże ulgi.

Nie ma interpretacji bo jest jasno opisana .
Nie możesz też zostawić backupu ma być trwale odłączony.
Klimatyzacja nie spełnia norm to nie jest pompa ciepła .