Witam
Chciał bym poradzić się ekspertów  czy zastosowanie wentylacji do chłodzenia w domu jednorodzinnym to dobry pomysł ? , sam zajmuje się czasami montażem wentylacji ale nie zawodowo a chciał bym zrobić w swoim domu sam.

Na początek trochę informacji:
Dom projektowany z poddaszem użytkowym , kubatura 695m3  , dom dobrze izolowany.
Projektowane urządzenia to :
pompa ciepła Nibe AMS 10-8 + Nibe HK 200 S z opcją chłodzenia
Rekuperator ERS 10-400 EAH + nagrzewnica wodna na czerpni i chłodnica wodna na kanale wentylacyjnym.

Pytanie jakie mi przychodzą do głowy to czy ten rekuperator nie jest za słaby ? zgodnie ze specyfikacją max przepływu to 394 m3/ czyli ledwo połowa kubatury czy dla dobrej sprawności rekuperacji nie powinna być 1 wymiana na godzinę ??
Dużą wadą takiego chłodzenia jest brak możliwości sterowania strefami czy zastosowanie przepustnic w takim wypadku miało by sens ? dodam że będę miał w domu w sumie 7 stref ( salon kuchnia jadalnia 1 strefa  ) dwie łazienki 2 strefy  ( 3 sypialnie 3 strefy ) korytarz 1 strefa .

Będę wdzięczny za każdą pomoc.
Pozdrawiam

Witam,
mam pewien problem z uwzględnieniem wentylacji przy liczeniu charakterystyki energetycznej budynku produkcyjnego w programie ozc 6.6.
Mam wentylację nawiewną wentylator, nagrzewnica i kanał rozchodzący się do trzech pomieszczeń. Tu moje pytanie czy nagrzewnicę trzeba uwzględnić jak drugie źródło w instalacji ogrzewania, czy może jako urządzenie pomocnicze w wentylacji mechanicznej i gdzie to zrobić w programie.

Drugie pytanie . Na tej samej instalacji nawiewnej zabudowany jest osuszacz adsorpcyjny z  pompą ciepła. Proces osuszania wykorzystuje te same kanały co wentylacja. Osuszanie jest wymagane ze względu zapobiegania wykraplania się pary na rurach i urządzeniach technologicznych. Czyli w tym wypadku proces osuszania pomija się w świadectwie - traktuje się jako technologie w budynku produkcyjnym.

Układ kanałów wentylacyjnych instalacji osuszania stanowi jednocześnie układ wentylacji mechanicznej pomieszczeń technologicznych. Instalacja osuszania pracować będzie w trybie osuszania i w trybie wentylacji mech. Po osuszeniu powietrza osuszacz przechodzi w tryb wentylacji mech. W trybie osuszania układ wentylacji jest odstawiony , a powietrze krąży w obiegu zamkniętym. Układ ten zapewnia pełny rozdział osuszania i wentylacji.

I teraz:
- czy proces osuszania mogę pominąć w świadectwie i wtedy mam zwykłą wentylację mechaniczną bez udziału oze.
- jeżeli te układy pracują osobno, to jak w takim wypadku przyjąć czas pracy wentylacji w ciągu roku
- co zrobić z nagrzewnicą - czy uwzględnić ją w systemie ogrzewania jako drugie źródło czy może jako urządzenie pomocnicze w systemie wentylacji.

Jednostkowy strumień powietrza dla świadectw 2014  - Vve,1,sm3/(h*m2) dla budynku produkcyjnego - jak go dobrać przyjąć na potrzeby świadectwa. Prametr ten uwzględnia śię w zakładce wentylacja w programie ozc.

Bardzo proszę o pomoc w tej sprawie.

forum.klimatyzacja.pl

Do sprawdzenia nagrzewnica, później mycie układu.

4

(18 odpowiedzi, napisanych Wentylacja)

Ilość powietrza jest określona w zależności od przeznaczenia:

BUDYNKI MIESZKALNE
Strumień objętości powietrza wentylacyjnego w budynku mieszkalnym jest określony przez sumę strumieni powietrza usuwanego z pomieszczeń pomocniczych. Strumienie te powinny wynosić co najmniej :

    w kuchni z oknem zewnętrznym, wyposażonej w kuchenkę gazową lub węglową - 70 m3/h
    w kuchni z oknem zewnętrznym, wyposażonej w kuchenkę elektryczną - 30 m3/h w mieszkaniu do 3 osób, - 50 m3/h w mieszkaniu dla więcej niż 3 osób
    w kuchni bez okna zewnętrznego wyposażonej w kuchnię elektryczną - 50 m3/h
    w łazience ( z WC lub bez) - 50 m3/h
    w wydzielonym WC - 30 m3/h
    w pomocniczym pomieszczeniu bezokiennym - 15 m3/h
    w kuchni bez okna zewnętrznego, wyposażonej w kuchnię gazową, obowiązkowo z mechaniczną wentylacją wywiewną - 70 m3/h
    dla pokoju mieszkalnego oddzielonego od pomieszczeń kuchni, łazienki i WC więcej niż dwojgiem drzwi lub pokoju znajdującego się na wyższym poziomie w wielopoziomowym domu jednorodzinnym lub w wielopoziomowym mieszkaniu domu wielorodzinnego - 30 m3/h

Zaleca się ponadto projektowanie urządzeń wentylacyjnych umożliwiających okresowe zwiększanie strumienia objętości powietrza do co najmniej 120 m3/h.

Teraz proszę mi wytłumaczyć jak wysterować doń ilość ciepła. Nagrzewnica do każdego pomieszczenia osobno?

5

(0 odpowiedzi, napisanych Sprzedam)

Używana centrala z nagrzewnicą wodną

centrala   TYP  MCKD2L50-25\3
2012r
nawiew   2500 m3\h
wywiew   2500 m3\h
nagrzewnica wodna  14,3 kw
sterownik carel pco

PRZEPRACOWANA ILOŚĆ GODZ 46 JAK NOWA

Dla zainteresowanych materiały foto na e-mail
Oczekuję propozycji

Radek - nagrzewnica się zamykala na pewno, bo mając rozebrany schowek domykałem ją ręcznie za ten czerwony zaczep i słyszałem 'jak wali o ściankę ' -  dochodzi do oporu.
No i niestety na dlawiku były opylki metalu, sprężarka (nie daje już rady) i się zaciera,  trzeba wymienić chłodnice, osuszczacz itd wraz z plukaniem koszt ok 1800zl.

7

(9 odpowiedzi, napisanych Wentylacja)

Masz rację sprawność odzysku glikolowego jest o wiele gorsza od rekuperatora obrotowego.Dostałem też ofertę na centralę bez odzysku .Nagrzewnica wychodziła prawie 100kW z wymiennikiem glikolowym 58 kW. Więc jest to już znacząca  różnica  Automatyka sterująca pompami  glikolu i nagrzewnicą jest w sterowniku centrali. Potrzebne jedynie 2 styczniki i bezpieczniki .Sygnał startu pompy ,sygnał regulacji 0-10V  i  odszraniania  wymiennika jak i czujnik temperatury glikolu to było już w automatyce. Do nagrzewnicy dali zawór mieszający i parę dodatkowych czujników. Rury  i tak trzeba położyć bo później nie będzie takiej możliwości. Co dalej to zadecyduje inwestor.

Witam.

Uprzejmie proszę o rzetelną informację w poniższej kwestii.

Otóż posiadam 20-kilku letnie BMW E30, do którego zakupiłem oryginalną instalację klimatyzacji (pierwotnie na R12). Do kompletu brakowało wentylatora chłodnicy (już dokupiłem) oraz chłodnicy klimatyzacji (mam namierzoną fabrycznie nową, lada dzień powinna do mnie dotrzeć). Pozostałe elementy były w komplecie (wiązka z przekaźnikami/przełącznikami, kompresor, nagrzewnica itd itp).

Moje pierwsze pytanie/wątpliwość związane jest z posiadanymi przewodami. Otóż jest ich kilka - część jest w całości metalowa, część metalowo-gumowa. Pomijając fakt, że nie mam 101% pewności czy wszystkie (jako takie) są w szczelne ("na oko" zewnętrznie nic im nie dolega), zauważyłem, że niektóre z nich WEWNĄTRZ mają nalot rdzy. Wydawało mi się, że przewody te nie są stalowe (byłby chyba też z nalotem na zewnątrz), a z drugiej strony aluminium się utlenia a nie rdzewieje ... . Co z tym fantem można/należy zrobić?

Druga sprawa do sam kompresor. Stan najogólniej rzecz biorąc nie znany. Ktoś mi zasugerował, że jak to już "poskładam" do kupy i wszystko zainstaluje w samochodzie, to nabić azotem i sprawdzić czy i jak żyje. Z jedej strony metoda trochę "na wariata", z drugiej nie jestem zwolennikiem wydawania pieniędzy "w ciemno" (tzn. jeśli nie ma pewności co do takiej potrzeby).

Ostatnia kwestia to konwersja z R12 na R134 (większość E30 "chodziła" na R12, nie wiem jak moja instalacja), ale o tym jest sporo w internecie i o ile sam kompresor jest "kompatybilny" z R134 (to jest do sprawdzenia po numerach) to montaż nowych uszczelek powinna sprawę zamknąć - tak przynajmniej wygląda to w "internetowej teorii". Czy tak? smile

Wszelakie sugestie mile widziane.

Z góry serdecznie dziękuję.

9

(9 odpowiedzi, napisanych Wentylacja)

dam znać jak wszystko zmontujemy  i zobaczymy jak to się zachowuje .Przypuszczam ,że trochę się pogorszy sprawność wymiennika. Na szczęście jest jeszcze nagrzewnica wodna i będzie agregat chłodniczy  z pompą ciepła. Może jeszcze trochę wydatek powietrza ograniczymy. W dodatku ta centrala nie jest przeznaczona do ciągłego użytkowania ,włączą jak będzie konferencja na kilka godzin dziennie i to wszystko. prawdopodobnie sami zmniejszą krotność wymiany powietrza jak im rachunek za gaz przyjdzie.Bardzo wiele obiektów tak działa, albo wyłączają całkiem w zimie albo chodzi na minimum.

10

(40 odpowiedzi, napisanych Klimatyzacja samochodowa)

Akurat pasuje mi na miejsce nagrzewnicy smile a nagrzewnica będzie zastąpiona takim grzejniczkiem na 12v na zapalniczke ponieważ ogrzewania potrzebuje tylko przy orce jesiennej później tylko klima potrzebna smile

Witam

Jestem tu nowy więc proszę o wyrozumiałość.
Dostałem w spadku klimatyzator ARGO MOD.AM06Q-M. Z tego co widać dziadek pośród klimatyzatorów.
Trafił on do mnie bez pilota i co gorsza bez instrukcji. Nie spodziewam się że ma ktoś podobny model i nie zgubił swojej instrukcji, ale liczę na to że pomożecie mi rozszyfrować znaczki i oznaczenia.
Zdjęcie tutaj:
http://zapodaj.net/5613423243a64.jpg.html

Przede wszystkim chodzi mi o znaczki:
wiatraczek
słońce (?)
sześciokąt (?)

zakładam że są to tryby pracy urządzenia. Na chłopski rozum, urządzenie może robić jako wiatrak, nagrzewnica albo klimatyzacja?
Mam nawet problem z wezwaniem serwisu do tej klimy. Podobno w kwietniu przechodziła serwis natomiast nie wierząc temu chciałem wezwać fachowca aby sprawdzić czy z tym urządzenie wszystko jest ok.

Włączając je, wydaje mi się ze powinno lecieć zimniejsze powietrze. Dodam tylko że z rury leci ciepłe/czasami gorące powietrze a do zbiorniczka skrapla się woda.

Będę wdzięczny za pomoc w temacie.

12

(15 odpowiedzi, napisanych Klimatyzacja)

Chętnie pomogę-mam podobny przypadek. Posiadam mieszkanie  3 pokojowe w środkowym kominek na jednej ścianie, na drugiej klimatyzator typu split. W czasie palenia w kominku wykorzystuję opcję FAN aby gorące powietrze z sufitu pchnąć ku zimniejszej podłodze i wyrównać temp. (pod sufitem dochodzi nawet do 40 stopni)  i wniosek jest jeden-czyszczenie filtra co miesiąc! powietrze z DGP nosi olbrzymie ilości kurzu i pyłu i to według mnie jest większy problem niż jego temperatura! na Twoim miejscu zrobiłbym coś lepszego: kominek z płaszczem wodnym+bufor i nagrzewnica wodna za kanałówką! Do system klimatyzacji dostarczasz czyściutkie ciepło. Prosty układ. Przekroje dobierz tak aby prędkość powietrza nie przekraczała kilku metrów na sekundę.  Zastanów się jakie zastosować anemostaty aby struga ciepłego powietrza sięgnęła podłogi i nie powstała poduszka ciepłego powietrza pod sufitem! ja sam się zastanawiałem i dla tego wybrałem multisplit. Zresztą zobacz tu: http://www.forum.klimatyzacja.pl/topic/ … grzewania/

13

(23 odpowiedzi, napisanych Klimatyzacja)

Panowie?nie prosiłbym o pomoc w czymś niemożliwym do stworzenia np. Jak stworzyć rakiete kosmiczną w domu? zapytałem tylko, jak podłączyć złączkę 1/4 kielichową do zwykłej złączki hydraulicznej bo rurkę 3/8 nie miałem problemu? już jest podłączona. Otóż mam już jedną jednostkę wewnętrzną starego typu aby nie było problemu ze sterowaniem podłączoną właśnie pod moje ogrzewanie i działa jako nagrzewnica wodna? działa to już od 2 lat a pompa łącznie ma już hmm z 8 lat i nadal działa?.jednostka ma moc o ile pamiętam ok 7kW grzewczej, przy wodzie w układzie CO ok 50*C na wlocie grzeje świetnie?.żałuje, że nie zrobiłem tak w całym domu ale było by trochę męczenia się, a klimakonwektory są drogie. Chce zastosować tę jednostkę tylko do ogrzewania jako nagrzewnica, dostałem ją za grosze więc mogę to wykorzystać...

14

(23 odpowiedzi, napisanych Chłodnictwo)

w komorze -20  chłodnica  na wysokości 7m  jakoś kiepsko tam widze wszystko zalane wodą. może jakiś duży palnik na propan albo nagrzewnica ?  aż mi zimno jak sobie pomyśle o tym

t1 napisał/a:

Jestem z wykształcenia tylko prostym elektrykiem, automatykiem i metrologiem ale muszę stwierdzić, ze takie działanie urządzenia woła o pomstę do nieba. Chyba, że założymy celowe psucie sprężarki.
To by znaczyło, ze każde wyłączenie prądu przez elektrownie lub problem w obwodzie
zasilania klimatyzatora potencjalnie skutkuje poważną awarią. Zaczynam się bać, bo liczbę niespodziewanych wyłączeń w roku szacuję na kilkanaście.


Awaria może wystąpić tylko przy grzaniu. Nie ma tego problemu  przy chłodzeniu. Czemu tak jest?  Kluczowym elementem  jest zawór 4D  ,który jest sterowany  cewką  w Twoim przypadku prawdopodobnie lepiej było by gdyby  był sterowany   silnikiem z przekładnią, ale tylko fantazja bo nie spotkałem  nigdzie takiego rozwiązania. Musisz  inaczej  rozwiązać sterownie może warto zagłębić  się w sterownie z pilota  to chyba popularny kod RC-5? Do sterowania domowymi gratami  polecam  nie drogą płyteczkę http://pl.wikipedia.org/wiki/Raspberry_Pi ,którą można rozbudowywać   o prawie dowolne klocki. Z  pomocą  poradników   nie będziesz musiał znać Linuxa a  ograniczy Cię tylko wyobraźnia. Widziałem gdzieś w sieci  sterownie innych urządzeń  po IR, jest też pakiet  LIRC ale  tutaj można  chyba sterować Linuxem z dowolnego pilota, czyli odwrotny przypadek  jak u Ciebie ale może  dało by się  sterować czymś innym? Wracając urządzenia  to  działa  normalnie ma swoje wymagania jak  wiele innych. Przykład :  nagrzewnica   elektryczna 12kW   wyraźnie na niej pisze  że  przed odłączeniem z prądu   musi działać przez 15 minut   tylko w funkcji  wentylatora. Czy  producent też prosi się o uszkodzenie  grzałki?

16

(2 odpowiedzi, napisanych Chłodnictwo w transporcie)

nie znam agregatu ale tak jak piszesz te cisnienia sa nie tak a szczegolnie 20B na hp jest za wysokie na r134a.gdzies masz cos zablokowane
jak wyglada zawor roprezny? jest polaczenie srubowe z rurka cieczowa? jezeli tak to odkrec i wyciagnij dysze i przeczysc filterek.zakladam ze zmieniles filtr osuszacz i dobra proznie zrobiles. ma ten agregat zawor zwrotny?


wlasnie doczytalem ze osuszacza nie zminiles bo niby temp taka sama po obu stronach? zacznij od czysczenia filtra i dyszy na zaworze rozp. nowy filyr osuszacz, azot na 1h i nagrzewnica na pake( jaka temp w polsce wogole jest) i proznia na min 2torr(zostaw na prozniowaniu na noc)

17

(11 odpowiedzi, napisanych Wentylacja)

Dostałem taką centralkę do uruchomienia (jednofazowa, nagrzewnica wodna), pierwszy raz się z nią stykam, niby mam DTR ale ma w niej opisu styków z puszki na centralce w której są trzy przekaźniki  zdjęcie ( styki od lewej strony N, F, C, 3, 2, 1 ) cyfry to prędkości wentylatorów a pozostałe styki?
Urządzenie ma pracować ze sterownikiem PRC, mogę podać napięcie tylko na sterownik?

18

(4 odpowiedzi, napisanych Wentylacja)

Witam!!
Mam centralkę VBW  C-33062/13 (wymiennik krzyżowy, nagrzewnica elektryczna) urządzenie nie uruchamia się, pokazuje się błąd TEMP NAWIEWU co może powodować mi ten błąd?? co sprawdzić jak ja uruchomić?

19

(1 odpowiedzi, napisanych Wentylacja)

Witam. Mam problem z centralą w/w, automatyka Siemens ACX EVO. Centrala w trybie ręcznym tj. Econo i Komfort pracuje bez zastrzeżeń. W trybie auto jest problem. Ustawiam kalendarz i tutaj podaję przykład: Załączenie o 9 rano, wyłączenie o 16. W tym przedziale działa wszystko ok ale jak zakończy się ten okres przechodzi w czuwanie, wyłącza się odzysk i nagrzewnica wodna, a wentylatory pracują i przepustnice otwarte. Po chwili załącza się alarm frost , podniesie się temperatura powyżej 5 stopni  , rusza i w kółko to samo. Może ktoś spotkał się z takim problemem.

20

(7 odpowiedzi, napisanych Wentylacja)

A jaki wentylator powinien być bardziej wydajny w centrali wentylacyjnej?Czy nagrzewnica nie powinna być bardziej od elementu wyłapującego skropliny w centrali w stosunku wydajności rotora obrotowego-rekuperatora.Po polsku wymiennika.No fakt wymiennika krzyżowego nie uświadczyłem.REKUPA.RACJA.SOLENOVID-VALVE.SANORAJA?

21

(39 odpowiedzi, napisanych Chłodnictwo)

należało by zacząć od pytania czy czasem coś nie wdmuchuje powietrza do lady (nagrzewnica,klimatyzacja itp)  a druga sprawa czy elektrozawory nie przepuszczają.

22

(14 odpowiedzi, napisanych Chłodnictwo)

Nie znam przypadków w swoim doświadczeniu w przechowalniach z dobrą izolacją(ciepło towaru) aby dogrzewać powietrze i nieszczelną izolację oraz betony w górnych częściach przechowalni.Co mija się z celem.Gdyby kube notabene myślało i miało więdzę na ten temat to zapewne tańszym kosztem będzie nagrzewnica wodna ogrzana ciepłem skraplania skumulowana w buforze izolowanym termicznie.Energia darmowa.A nagrzewnica powinna się znajdować na dole przechowalni wprost proporcjonalnie do chłodnicy przechowalni.Do tego celu akumulacji ciepła na wypadek nieszczelności termicznej polecam wymiennik płytowy i ocenę energetyczną układu chłodniczego.

23

(5 odpowiedzi, napisanych Klimatyzacja samochodowa)

Witam kolegów na forum,
Mam taki porblem że założyłem klimatronik do golf V.
Wszystko fajnie działa itp ale postanowiłem dołożyć rurki i kompresor oraz chłodnice aby mieć klime.
Po zamonontowaniu wszystkiego pod maską pojechałem na nabicie gazem w celu sprawdzenia szczelności.
Nabity był jakiś gaz chyba argon nie pamiętam.
Po wciśnięciu guzika AC słychać było jak w przewodach coś przepływa,
Po dwóch dniach pojechałem na sprawdzenie i nic nie ubyło,
Został nabity czynnik razem w olejem,
nagrzewnica używana, kompresor też i rurki, chłodnica klimy z osuszaczem nowa,
Po nabiciu nie leci zimne powietrze z nawiewów ;(
kompresor sanden z zaworem PXE16, do zaworu dochodzi 12V, opór zaworu 12omów, prąd pobierany ok 0.5A.
W bloku pomiarowym 137 ciśnienie gazu na wyłączonym silniku ok 8barów a po odpaleniu i włączeniu AC rośnie do ok 10,5bara.
Na maszynie na manometrach obydwa pokazują tą samą wartośc ok 5, dopiero do dłuższej chwili na czerwonym podnosi się do ok 5,3 i dalej nie drgnie.

koledzy co jest nie tak że to nie działa?
prosze o prady

24

(4 odpowiedzi, napisanych EXPERT RADZI)

tommatiz napisał/a:

Wentylacja Wentylacja i jeszcze raz Wentylacja.

Takiej odpowiedzi niestety się  obawiałem:)

Klub składa się z wielu wąskich korytarzy o nieregularnym kształcie, niskiego sufitu (ok. 2,7m), wielu nadproży w  formie łuków itp.  Montaż kanałów będzie bardzo ciężko zrobić i wolałbym tego uniknąć.

Poza tym rozumiem że chodzi o taką wentylacje z centralą na zewnątrz klubu? Tu pewnie potrzebna będzie nagrzewnica. To znowu jest dla mnie kolejny minus bo w kamienicy nie ma ani CO ani gazu, więc musiałaby być jakaś na prąd co pewnie znowu podniesie koszty użytkowania.

A jeśli chodzi o klimatyzator okienny to właśnie zastanawiałem się nad nim pod kątem wykorzystania opcji wentylacji. Czy da się go włączyć tak aby nawiewał świeże powietrze i od razu je chłodził, czy są to dwie różne opcje których nie da się załączyć za jednym razem?