1

(13 odpowiedzi, napisanych Klimatyzacja)

Fazik83 napisał/a:

Mimo wszystko dziękuję.

heh taka uroda urządzenia w którym czynnik pobiera energię z powietrza. Żeby nie szroniło podczas pracy to musiałbyś użyć dodatkowej energii np elektrycznej żeby wymiennik na zewnątrz podgrzewać. Lepiej, energooszczędniej to zrobić odwróceniem procesu w splicie- wtedy te 5min chłodzi w środku bez nawiewu i zrzuca lód z zewiętrznego wymiennika.

2

(16 odpowiedzi, napisanych Klimatyzacja)

Tytanowy Janusz napisał/a:

Gość ma od 2 miesięcy klimatyzację....

Od 10 wrzesnia czyli od 4 miesięcy.
Górny filtr czyściłem co trzy tygodnie a tego opcjonalnego małego w środku nie. Tylko raz go czyściłem chyba po miesiącu.
Po wyczyszczeniu go teraz klima działa jak narazie poprawnie.
Zobaczymy czy będzie ok bo problem jest sporadyczny, ale to widzę że ciszej pracuje więc powinno być w porządku.


Nawet bym nie pomyślał że taka mała ilość kurzu może mieć aż takie znaczenie bo wcale go tam dużo na tym opcjonalnym filtrze nie było. Wymiennik też porządnie przedmuchalem poświecilem latarką w lamele i jest czysty.
Jak często czyścić filtry jeśli klima pracuje cały czas?
W domu także jakoś dużo pyłów nie ma. W sumie to chwila to będę czyścić raz w tygodniu.

forum.klimatyzacja.pl

3

(4 odpowiedzi, napisanych Klimatyzacja)

Hejka!

Jestem młodym instalatorem i mam do was pytanie. Na jednej z łódzkich budów zapytany kierownika budowy na ile mam nabić próbę instalacji od klimatyzacji dostałem odpowiedź, że na 40 bar. Zdziwiłem się, bo zazwyczaj jak nabijałem próbę u klientów, to robiłem 30 bar max. Dlatego przychodzę do was z pytaniem, czy jeżeli nabije próbę na 40 bar to przypadkiem nie rozsadzi wymiennika w jednostce wewnętrznej? Dodam, że w biurze są zamontowane kasetony od kaisai'a 3,5 oraz 5 kw (kca3u-12hrf32x oraz kca3u-18hrf32x).

4

(9 odpowiedzi, napisanych Klimatyzacja)

Człowiek zapytał czy ma psiutać całość a wy mu polecacie niemalże wymiennik w kwasie moczyć i oddac do ponownej galwanizacji...  big_smile
Inny niekumaty user sie naczyta naogląda i pozniej bedzie wymagał takiej rewolucji za 150netto a kimatyzator u niego działał 2 tygodnie w roku...

5

(19 odpowiedzi, napisanych Klimatyzacja)

Mati123 napisał/a:

PROBLEM rozwiazany zwiekszone zuzycie bylo spowodowane nieczysta klima ktora byla serwisowana wczesniej widocznie przez pseudo serwisanta grzyb syf itp zuzycie po porzadnym serwisie spadlo do 1300  w

No jak to przecież czyścili, serwisowali, a nawet nie wiedzieć czemu odciągali i ważyli czynnik  big_smile  big_smile  big_smile wirtualne zabiegi a kasuta skasowana realnie.
Pic na wodę, tak jak pisałem futro na wymiennikach. Podziękuj tamtej ekipie...

6

(2 odpowiedzi, napisanych Klimatyzacja)

chodziło CI o AUX 5.3kW smile chyba

rotenso i kaisai to ten sam chiński podwykonawca
auxa zaszeregowałbym na końcu. Osobiście  sparzyłem się konkretnie na tym modelu.
Żeby nie było są to urządzenia o zbliżonych parametrach i funkcjach-najczęściej zbędnych wink

Aux ma najbrzydszy pilot, w kolorze Ecru smile
Nie wiem jak Fly ale tegoroczna wersja Roni ma złocone wymienniki w obu jednostkach.
Fly jako jedyny ma funkcje podtrzymania temp 8stC i grzanie do -25.
Aux jako jedyny ma jonizator.

Musisz pamiętać, że Fly i Roni aktualnie może występować u instalatorów w wersji starej i nowej
Nowy Roni otrzymał złocone wymienniki, elektryczne żaluzje pionowe i wbudowane wifi.
Fly z tego co zauważyłem inny filtr katalityczny i elektryczne żaluzje pionowe.
Roni stary to symbol dla jedn. wewnetrznej-WI nowy-XI
FLY stary-HRBI nowy-HRGI
Mając tak uzupełnioną wiedzę będziesz wiedział na co tak naprawdę się decydujesz.
Pozdrawiam.

Z tabliczki jaki jest pobór maksymalny  ? . Na zewnątrz szroni równomiernie wymiennik ?.

8

(22 odpowiedzi, napisanych Ogrzewnictwo)

Ok przejrzałem ,,, w tych pompach piszą ze praca do -5C- 0C potem należy opróżnić  bo zamarznie no bo to monoblok ,,, zaczynam chwytać  smile , instalacje mam bardzo krótką 60cm muru, na zewnątrz zostawię wymiennik ciepła "parownik" i wentylator, powiedzmy w 50cm odstępie od muru, do środka wprowadzę rurki z czynnikiem i resztę układu ,,, kurde proste, aż za proste , więc nasuwa sie pytanie jeśli całość układu zainstaluję w środku to jakiego COP mogę sie spodziewać przy -5C a jakiego przy -15C? , wiem że to pytanie bez odpowiedzi bez brania pod dyskusję konkretnego modelu , no wiec jeśli wybiorę np pierwsza lepsza z tańszych chyba on -of
https://allegro.pl/oferta/pompa-ciepla- … k3EALw_wcB
to czego sie po niej spodziewać ? ewentualnie prosił bym o podlinkowanie innego modelu który jest lepszy do takiego przerobienia
Dzięki i pozdrawiam

Na alle...o jest pełno pomp inwerterowych bansenowych  całorocznych. Chyba już lepszej bazy do przerobienia nie znajdziesz. Masz tam praktycznie wszystko . Wymiennik zespół pompowy , sterownik . Jaki to problem przenieść do środka . Na zewnątrz zostawić kompresor wymiennik i eev . Jak krótka instalka to ja bym jeszcze przeniósł i sprężarkę do środka .

10

(22 odpowiedzi, napisanych Ogrzewnictwo)

No może, własny wymiennik, duży przepływ, mała różnica po miedzy wlotem i wylotem, brak ochrony przed zamarzaniem ??

11

(22 odpowiedzi, napisanych Ogrzewnictwo)

Panowie doradźcie jak sie za to wziąść żeby PC miała "ręce i nogi ,, W zasadzie jestem zmuszony przejść na prąd, a sam prąd bez COP-u mnie pogrąży, muszę pozyskać / zmontować urządzenie które będzie miało przynajmniej cop 2 dla -5C, jeśli to możliwe prosił bym o naprowadzenie za jaką jednostką zewnętrzną rozglądać się by za waszą pomocą na co liczę zapiąć ja z wymiennikiem tak by "przetrwać" zimę przynajmniej ze stosunkiem poboru prądu 1-2 a nie jak na samym prądzie 1 do 1  neutral

12

(22 odpowiedzi, napisanych Ogrzewnictwo)

Dziękuję za odpowiedzi , cóż naoglądałem sie filmików jak to można za 2kzł mieć pompę ciepła z klimy, wystarczy wymiennik płytowy, czujnik z 10kohm na 20 zamienić i w kieszeni zostaje sporo na inne jak ze ważne wydatki, ale,,, poczytałem to jak ze fachowe forum i okazuje sie ze jestem we głębokiej d#pie,, czarnej,, , to że mam chłodniarza który mi to nabije i sprawdzi szczelność to na 99% będę miał nabitą szczelną niedziałającą pompę a raczej popsutą klimę  sad , sezon grzewczy sie zaczyna a ja stoję przed nim bez gaci ... zostaje mi jeszcze dużo czytać i czytać, lub spytać inaczej, jako ze środki raczej ograniczone to czy któryś z Szanownych tu Fachowców mógł by doradzić jak pozyskać pompę 7-9 Kw powietrze woda w rozsądnych pieniądzach ...

13

(22 odpowiedzi, napisanych Ogrzewnictwo)

Dzień dobry, jako nowy użytkownik witam wszystkich serdecznie, chcę dołączyć do dyskusji na temat przerobienia przenośnego klimatyzatora na PC powietrze woda, mam przenośny klimatyzator tajemniczej marki Cool o mocy 3,5kw 12000btu, sprzęt jest z drugiej reki sprawny zakupiony za "grosze" jako klimatyzator nie sprawdza sie w ogóle jest strasznie głośny a ilości powietrza które wyrzuca za okno czym powoduje zasysanie ciepłego powietrza dyskwalifikują go jako urządzenie do klimatyzacji, zastanawiam sie nad przerobieniem go jak wyżej pisałem na pompę ciepła, w miejsce jego skraplacza wstawię wymiennik płytowy freon glikol ( mam znajomego chłodnika) do opróżnienie i ponownego nabicia czynnika, klimatyzator jest przystosowany do użytku wewnątrz dla tego umieścił bym na zewnątrz domu w "wiacie" chroniącej go od warunków atmosferycznych, sprawy jak lutowanie i hydraulika nie są mi obce ale zastanawiam sie co należy wymienić w elektronice tej klimy by dogrzewała CO, jest to pewnie urządzenie typu on of na kapilarze, Jeśli według Was jest w ogóle sens nad nim sie "pochylić" zdejmę obudowy by ustalić co i jak potrzeba przerobić by działał jako PC , temperatury jakie mnie interesują to 40C na wyjściu z wymiennika no i jakiego cop mogę sie spodziewać przy np -5C,
Pozdrawiam

Przegrzanie to tylko ochrona sprężarki. Innego uzasadnienia stosowania przegrzania nie ma. Co przegrzanie wnosi w układ !
Przegrzanie można uzyskać na instalacji . Na wymienniku może być od początku do końca para nasycona.

W takim razie jak podałeś ciśnienia 1,5/35 to muszą być minimalne i maksymalne dla zakresu.tego urządzenia.
Musisz podać temperaturę zewnętrzną przed wymiennikiem i za wymiennikiem( wentylatorem)i temp wewnętrzną (woda) przed i za wymiennikiem . Wtedy sprawdź ciśnienia. I z suwaka będziesz wiedział. A jak tam mierzysz niskie ? . Bo przy tych śrubunkach  nie ma niskiego . Musi być gdzieś w środku przed sprężarką na ssaniu.

obser napisał/a:

Już Ci pisałem. Wyślij z ZPO, lub wręcz Instalatorowi reklamację (w 2 egz, jeden Ci potwierdza) z żądaniem odstąpienia od umowy i zwrotu wartości usługi i urządzeń. Termin ustawowy 14 dni robocze. Nie interesują Ciebie jego rozmowy z dostawcą, serwisem, księdzem, prezydentem. Albo będzie chodzić prawidłowo po 14 dniach roboczych, albo kasa na stół. Brak jego reakcji w 14 dniu roboczym oznacza jego zgodę na Twoje żądania. Zaznacz w piśmie, że po 14 dniach roboczych, jeśli usterka nie będzie usunięta, wzywasz go do natychmiastowego demontażu urządzeń, bo wykona to inna firma na jego koszt. Jak chcesz, to podaj mi na PW skąd jesteś, może znajdę Ci instalatora mało znanej marki, którą zakładam od kilkunastu lat ze wspaniałym serwisem i prawie 100% bezawaryjnością. A nóż któryś z kolegów ze szkoleń jest w Twoim rejonie.

Ja już wystąpiłem do niego pisemnie (co prawda w emailu) o rękojmię, dając mu czas do załatwienia sprawy do 17 września (w międzyczasie miałem urlop). Jest jasne, że się z tego nie wywiąże. Moje pytanie jest takie, co z tego, że zażądam usunięcia sprzętu i zwrotu pieniędzy, skoro on nie będzie się do tego poczuwał, bo on reklamuje sprzęt i zasłania się producentem? To co wtedy, mam składać pozew cywilny?

Dokumentacji z Mitsubishi nie widziałem żadnej. Firma montująca też nie widziała, oni o niczym nie informowali. Więc nie wiadomo dlaczego zdecydowali o wymianie wymienników.

Co do samego osłuchiwania jednostek, to ten multisplit zewnętrzny nie wydaje żadnych dźwięków w czasie kiedy jest to pykanie wewnątrz. Ja myślałem od początku, że to coś z obudową, bo wydawało mi się, że jak dociskam plastik, to tego pykania jest mniej, ale "specjaliści" stwierdzili, że to nie jest źródłem problemu.

DBKlima napisał/a:

Czy jak ją ktoś dociśnie do ściany to czy też z niej się ten dźwięk wydobywa ?
Czy stwierdzono co powoduje ten dźwięk ?

W wątku było, że bez obudowy to samo.

Dziwne, że autor nic nie pisze o metodach osłuchiwania zestawu.
Czy jednostka zewnętrzna podczas pracy miała rozbieraną obudowę i była osłuchiwana? Tak na prawdę już nie wiem czy problem absolutnie dotyczy wnętrza.
Ciekawe na podstawie czego zdecydowali o wymianie wymienników...? Widziałeś dokumenty? "Wymiana" była w jedn. wewnętrznych?
Twoja relacja wygląda tak jakby instalatora to mało interesowało, mi to by nie dawało spokoju. Stetoskop i osłuchać wszystko smile
Ciekaw jestem finału i jak się zachowa serwis tego "mercedesa" z Turcji.

No więc kolejny update. Jak pisałem wcześniej, montaż był 22 lipca. Wystąpiłem do firmy montującej o rękojmię 5 sierpnia. Jednostki były reklamowane przez firmę montującą, wysłane do Mistubishi, zostały w nich wymienione wymienniki. Wczoraj zostały ponownie zamontowane. Problem nie ustapił:

youtube.com/watch?v=sxZxG7xoPs8

Ręce mi opadają. Sam nie wiem co mam teraz napisać tej firmie. Mam straszyć pozwem cywilnym, jeśli nie będą chcieli zdjąć i oddać pieniędzy?

Amfan napisał/a:

Za wady fabryczne , nieszczelne wymienniki, uszkodzone płytki elektroniki , zdeformowane plastiki instalator odpowiada.

No ja też ten plastik obstawiałem, ale jak w czwartek byli panowie i zdjęli przód obudowy i też odwiesili dół jednostki, tak że wisiała jedynie na górnych haczykach, to dźwięk cały czas był, co by sugerowało, że to jednak nie ten plastik.
W środę podejmą próbę wymiany czynnika chłodzącego.
W czwartek mija dwa tygodnie od założenia. Taki jest też termin faktury, którą opłaciłem. Teraz proszę o poradę. Czy jest jakiś termin, po którym instalator może się na mnie wypiąć i powiedzieć, że on już zrobił wszystko i mam się bujać sam? Czy mam jakoś formalnie wystąpić z reklamacją instalacji? Proszę o podpowiedź. Na razie firma się zobowiązuje do naprawiania wad, ale nie chcę zostać na lodzie.

Za wady fabryczne , nieszczelne wymienniki, uszkodzone płytki elektroniki , zdeformowane plastiki instalator odpowiada.

Może upały w tym roku większe?  smile  7st na wylocie ile wtedy pod sufitem było? Jakbyś miał jeszcze film pracy z przed roku wink Bzyczenie jak bzyczenie słychać, że sprężara kręci na maxa.
Panowie instalatorzy na przeglądzie rocznym czyścili wymienniki?:)

22

(0 odpowiedzi, napisanych Chłodnictwo)

Witam
Forumowicze jestem po technikum. Pracuje w jednej z firm i oni nie rozumieją, ze sam się dopiero uczę!
Wysyłają mnie na poważne usterki sądząc, ze uda mi się usunąć awarie.
I wiecie co ? Nie udaje się. Mam niewiele stażu, skąd ich te pomysły, ze dam radę.
Wiec może tutaj ktoś podpowie sensowne wskazówki jako jesteście dla mnie autorytetem w branży, właśnie wy drodzy forumowicze.
Układ na którym znajduje się problem to urządzenie chłodnicze, które ma za zadanie dostarczenie zimnego powietrza do open space w którym pracują ludzie.
Układ zbudowany jest z dwóch sprężarek oraz jednego wspólnego wymiennika, gdzie nadmuchiwane wszystko jest kanałami wentylacyjnymi. Całość pracuje na czynniki R407C.
Problem jest, ze cały parownik jest oblodzony. Sprawdzałem przegrzanie na jednej sprężarce i jest 5k i to chyba za mało. Na drugiej sprężarce uwaga poniżej 0 czyli -2 ale testo pokazywało tylko w stopniach. Czyli według teorii taka sprężarka zalewana jest ciekłym czynnikiem. Na tej sprężarce zaczęło się znów szronic na rurze ssawnej.
Układ nie posiada zawodu termostatycznego tylko kapilare.
Co wiem albo się domyślam.
Na jednej sprężarce jest odrobine za dużo czynnika, natomiast zaś na drugiej za dużo o dużo.
Czy to może być przyczyna szronienia parownika ? Za dużo w układzie ?
Czynnik R407C to czynnik zeotropowy czyli mieszanka i jeśli byłby ulot to wyleciałby najpierw gaz z największa zdolnością parowania. Czy może być tak ze czynnik właśnie się ?zepsuł? ?
Ciśnienia na obu sprezarkach były dziwne po około 3-4bar na ssaniu i aż 23-24 na tłoczenia przy temperaturze zewnętrznej około 35C i wewnętrznej pomieszczenia około 30C.
Proszę o jakieś porady i pozdrawiam

23

(1 odpowiedzi, napisanych Klimatyzacja)

Witam
Forumowicze jestem po technikum. Pracuje w jednej z firm i oni nie rozumieją, ze sam się dopiero uczę!
Wysyłają mnie na poważne usterki sądząc, ze uda mi się usunąć awarie.
I wiecie co ? Nie udaje się. Mam niewiele stażu, skąd ich te pomysły, ze dam radę.
Wiec może tutaj ktoś podpowie sensowne wskazówki jako jesteście dla mnie autorytetem w branży, właśnie wy drodzy forumowicze.

Układ na którym znajduje się problem to urządzenie chłodnicze, które ma za zadanie dostarczenie zimnego powietrza do open space w którym pracują ludzie.
Układ zbudowany jest z dwóch sprężarek oraz jednego wspólnego wymiennika, gdzie nadmuchiwane wszystko jest kanałami wentylacyjnymi. Całość pracuje na czynniki R407C.
Problem jest, ze cały parownik jest oblodzony. Sprawdzałem przegrzanie na jednej sprężarce i jest 5k i to chyba za mało. Na drugiej sprężarce uwaga poniżej 0 czyli -2 ale testo pokazywało tylko w stopniach. Czyli według teorii taka sprężarka zalewana jest ciekłym czynnikiem. Na tej sprężarce zaczęło się znów szronic na rurze ssawnej.
Układ nie posiada zawodu termostatycznego tylko kapilare.
Co wiem albo się domyślam.
Na jednej sprężarce jest odrobine za dużo czynnika, natomiast zaś na drugiej za dużo o dużo.
Czy to może być przyczyna szronienia parownika ? Za dużo w układzie ?
Czynnik R407C to czynnik zeotropowy czyli mieszanka i jeśli byłby ulot to wyleciałby najpierw gaz z największa zdolnością parowania. Czy może być tak ze czynnik właśnie się ?zepsuł? ?
Ciśnienia na obu sprezarkach były dziwne po około 3-4bar na ssaniu i aż 23-24 na tłoczenia przy temperaturze zewnętrznej około 35C i wewnętrznej pomieszczenia około 30C.
Proszę o jakieś porady i pozdrawiam

24

(0 odpowiedzi, napisanych Chłodnictwo)

Dzień dobry, z tej strony konstruktor amator. Dwa lata temu przerobiłem klimatyzator na pompę ciepła do grzania CWU.
Od tamtego czasu czytam, kombinuje i myślę co zrobić by kolejna PC była jeszcze bardziej efektywna.
No i w wielu miejscach czytam o zastosowaniu rozprężarki zamiast zaworu dławiącego co pozwala podnieść sprawność termiczną całego układu. Ale informacji i stosowaniu takich rozprężarki lub nawet sposobów na ich obliczenia jest co kot napłakał.
Dlatego jak to zazwyczaj bywa wymyśliłem coś

Edit, dziwne, ucięło kawałek wiadomości.
CD.
Wymyśliłem żeby kolejną PC zrobić na bazie sprężarki klimatyzacji z samochodu, ma napęd na zewnątrz dzięki czemu łatwo dostosować źródło napędu.
Wymiennik oczywiście płytowe, bo mam zamiar robić gruntową PC.
No i dochodzimy do kwestii rozprężarki, pomysł jest taki żeby użyć sprężarki klimatyzacji z samochodu, ale opartej o sprężarkę łopatkową, po zdemontowaniu zaworów zwrotnych może pracować w drugą stronę jako silnik pneumatyczny czyli jako rozprężarka.
Taką rozpreżarkę myślałem połączyć za pomocą przekładni z regulowanym przełożeniem że sprężarką i silnikiem lub dołożyć generator prądu który bym podpiął do falownika zasilającego silnik sprężarki.
Wg artykułów i literatury taki układ mógłby mieć COP na poziomie 8-10 (jeśli dobrze liczę).

Ktokolwiek spotkał się gdzieś z układem na rozpreżarce a nie na zaworze dławiącym?
Jakieś opinie?

25

(4 odpowiedzi, napisanych Chłodnictwo)

Witam.
Jestem pracownikiem obsługi dużej instalacji amoniakalnej na której wykonywane są prace modernizacyjne i mam pytanie czy jako pracownik obsługi mogę wykonywać prace związane z opróżnianiem części instalacji (zbiorniki robocze, wymienniki, skraplacze itp) czy potrzebne są jakieś specjalne uprawnienia. Jak to wyglada prawnie. Pozdrawiam