1

(1 odpowiedzi, napisanych Klimatyzacja)

Octavo2 napisał/a:

Pytanie otworzyłem w dziale Klimatyzacja, bo nie wiedziałem lepszej opcji.

Pytanie do instalatorów, ale chyba również do klientów którzy może skorzystali z tej ulgi.
Jak można zobaczyć, w rozporządzeniu ministra inwestycji i rozwoju z dnia 21 grudnia 2018 r, w sprawie określenia wykazu rodzajów materiałów budowlanych, urządzeń i usług związanych z realizacją przedsięwzięć termomodernizacyjnych mamy takie 2 pkt:

10) materiały budowlane wchodzące w skład systemu ogrzewania elektrycznego;
11) pompa ciepła wraz z osprzętem;

Czy klimatyzacja z funkcją grzania podchodzi pod wymienione pkt?
Co wpisujecie na fakturze, żeby zminimalizować  wątpliwości w razie kontroli?
Czy jeżeli na fakturze będzie klimatyzacja to czy US może to podważyć?

Wiem, że co US to może wyglądać inaczej. Chciałem dowiedzieć się, czy klienci pytają o to przed/po instalacji i jakie rozwiązania stosujecie. Przeszukiwanie internetu nie daje jednoznacznej odpowiedzi na to pytanie.

Dziękuję za wszelkie konstruktywne odpowiedzi!

Dziwne zabrzmiało twoje pytanie 
Brzmi tak jak byś oczekiwał od nas odpowiedzi co masz napisać żeby oszukać US  wink
11) pompa ciepła wraz z osprzętem;
Masz kupić pompę ciepła wraz z osprzętem wraz z ceną montażu .
Na fakturze ma być: producent, model, numer seryjny warto posiadać umowę z instalatorem w której jest wszystko opisane dodatkowo kartę katalogową urządzania które zostało zamontowane .

Klimatyzator to nie jest pompa ciepła.
W każdym katalogu jasno jest opisane co jest pompą ciepła a co działa tylko w funkcji pompy ciepła (klimatyzator)

2

(1 odpowiedzi, napisanych Klimatyzacja)

Pytanie otworzyłem w dziale Klimatyzacja, bo nie wiedziałem lepszej opcji.

Pytanie do instalatorów, ale chyba również do klientów którzy może skorzystali z tej ulgi.
Jak można zobaczyć, w rozporządzeniu ministra inwestycji i rozwoju z dnia 21 grudnia 2018 r, w sprawie określenia wykazu rodzajów materiałów budowlanych, urządzeń i usług związanych z realizacją przedsięwzięć termomodernizacyjnych mamy takie 2 pkt:

10) materiały budowlane wchodzące w skład systemu ogrzewania elektrycznego;
11) pompa ciepła wraz z osprzętem;

Czy klimatyzacja z funkcją grzania podchodzi pod wymienione pkt?
Co wpisujecie na fakturze, żeby zminimalizować  wątpliwości w razie kontroli?
Czy jeżeli na fakturze będzie klimatyzacja to czy US może to podważyć?

Wiem, że co US to może wyglądać inaczej. Chciałem dowiedzieć się, czy klienci pytają o to przed/po instalacji i jakie rozwiązania stosujecie. Przeszukiwanie internetu nie daje jednoznacznej odpowiedzi na to pytanie.

Dziękuję za wszelkie konstruktywne odpowiedzi!

forum.klimatyzacja.pl

3

(3 odpowiedzi, napisanych Klimatyzacja)

Witam,

przyjechałem do awarii pompy ciepła, błąd LOC (Loss of Charge pressure Switch).
Wg schematu czujnik powinien być zwarty, po zawarciu na krótko, sprężarka staruje ale przed uruchomieniem podłączyłem manometry, na postoju sprężarki ok 15 Bar na niskim i wysokim ciśnieniu.

Po wystartowaniu sprężarki ciśnienia bez zmian.

Pierwsze o czym pomyślałem to zablokowany zawór 4 drogowy. Napięcie do cewki dochodzi i czuć po złapaniu zaworu że coś tam tyka. Opukałem go kontrolnie, uruchomiłem kilkukrotnie raz na grzaniu , raz na chłodzeniu , nic nie pomogło.

Macie Panowie jakieś pomysły ??

4

(2 odpowiedzi, napisanych Chłodnictwo)

Potrzebuje porady.
Chce zastosować zamontować na stałe manometry bądź jeden manometr w wewnętrznej instalacji pompy ciepła na skraplaczu który jest w budynku. Skraplaczem jest wymiennik płytowy pompa ciepła chodzi tylko na grzaniu. I teraz pytanie czy jest sens dawać dwa manometry jeden na rurze gazowej tuż przed skraplaczem a drugi tuż po nim na róże cieczowej czy wystarczy jeden manometr? I drugie pytanie jaki to powinien być manometr niskiego czy wysokiego ciśnienia? A jaki gdyby były dwa przed i za skraplaczem.

5

(1 odpowiedzi, napisanych Klimatyzacja)

Witam mam już wiekową pompę ciepła z daikina 14kw inverter niestety sprężarka się skończyła i czeka mnie wymiana . Moje pytanie brzmi czy mogę włożyć mniejszą sprężarkę 8 kw inverter  bo taka mogę tanio dostać oczywiście pompa jest na 230v.

Witam Wszystkich
Przybieram się do uruchomienia mojej pierwszej pompy (agregat z demontażu Da.. 7kW + wymiennik płytowy i bebechy z jednostki wew.)
Na razie mam tylko 1 pytanie jaką ilością czynnika R410 napełnić układ (agregat jest pusty ale szczelny) bazować na tabliczce znamionowej, czy po ciśnieniach,temperaturach, przegrzaniu, czy jak , bo wziernika nie ma, a może wlutować wziernik i dodatkową serwisówkę? O klimatyzacji mam jako takie pojęcie o chłodnictwie też coś tam wiem ale nie miałem odczynienie z pompami ciepła (powietrze - woda) niby działa jak chiler tylko osprzęt nie taki, może coś podpowiecie.

Witam.
Odkupiłem używkę Daikina ok 5KW i chcę go przerobić na pompę ciepła. Potrzebny wymiennik ciepała itd...
Ale tak oglądając graty i jednostkę wewnętrzna wpadłem na nietypowy pomysł, i to zadziałała żarówka pomysłowego dobromila smile o ile wiecie o co chodzi smile

Moja pompa ma grzać obieg podłogówki który zarazem jest połączony z wężownicą zbiornika 200l wody użytkowej.
Wracając do pomysłu: A jakby tak podłączyć go normalnie z fabryczną jednostka wewnętrzną a w tej jednostce zrobić przeróbkę - wypruc ręcznie żeberka tak żeby zostały tylko rurki powstanie taka 3 poziomowa krata z rurek. do tych rurek dolutować zewnętrznie inne rurki lutem miękkim w dłuż ile tego da się wepchać i odpowiednio podłączyć. to był by obieg wody. temat przeróbki czujników tu pomińmy, chodzi o samo odebranie ciepła / zimna. jak dla mnie nie jest to takie głupie, pozostaje fabryczny układ i wszystko powinno grać jak należy ?

Jakie jest wasze zdanie? oczywiście pytam innych pomysłowych dobromili smile jakieś sugestie? może ktoś to już rozkminiał?

8

(1 odpowiedzi, napisanych Ogrzewnictwo)

Witam,
mam do Państwa wielką prośbę o pomoc.

Mam dom o pow. 118 m2, który jest domem szkieletowy ogrzewanym kominkiem z rozprowadzeniem ciepła oraz ogrzewany kilkoma elektrycznymi konwektorami (grzejniki elektryczne). W domu instalacja wodna jest poprowadzona wyłącznie do łazienki i kuchni - brak kaloryferów. Z racji tego, że mój syn zachorował na astmę, nie mogę w dalszym ciągu ogrzewać domu kominkiem, a ogrzewanie czystym prądem jest zabójcze dla mojego portfela.

Postanowiłam skorzystać z programu  "czyste powietrze" i pokusić się o pompę powietrze-powietrze, która jest w tym programie dostępna. I tu zaczynają się dla mnie schody. Pompa powietrze-powietrze musi spełniać wymagania rozporządzenia, w którym  "pompa" zdefiniowana jest jako urządzenie, które spełnia parametr klasy energetycznej min. A+ oraz w oznakowaniu energetycznym (etykieta energetyczna) ma "kaloryfer" (taką etykietę ma np. pompa powietrze-woda) a nie "wentylator", jaki to piktogram znajduje się na opisanych na rynku zestawach do ogrzewania w systemach nadmuchowych.

Czy może znacie Państwo jakiś zestaw pompa powietrze-wodna+kanałowe nadmuchowe rozprowadzenie ciepła  czy może jakikolwiek inny zestaw spełniający wymagania tego programu jako pompa powietrze-powietrze?

Pozdrawiam
Boney

9

(20 odpowiedzi, napisanych Klimatyzacja)

Nie wiem jak sprawa wygląda w przypadku kotła na ekogroszek ale kotły kondensacyjne zawsze mają ok 20KW ponieważ słabszych nie ma na rynku. Podejrzewam, że w tym przypadku jest tak samo.

Jak masz nad głową eternit to faktycznie pompa ciepła może poczekać big_smile

10

(20 odpowiedzi, napisanych Klimatyzacja)

Tak sobie liczę, że kupując i instalując POMPA CIEPŁA 12kW/3-faz powietrze-woda Copeland o znamionowym poborze prądu 3 kW przy całodobowej pracy urządzenia rachunek za prąd wyniósłby 1013 zł/miesiąc. Do wydania 12 tysięcy. Wiadomo, że zastosuję bufor, aby akumulował ciepło z taryfy pozaszczytowej, to pracować 24h na dobę nie będzie. Cena jest porównywalna, bo ok. 800 kg ekogroszku Bobrek za 1300 zł/T spalę. A gdzie robota i czystość w domu, bo niestety dom dawno budowany i nikt nie pomyślał o wyjściu z piwnicy bezpośrednio na zewnątrz, transport opału i popiołu odbywa się przez dom.

11

(20 odpowiedzi, napisanych Klimatyzacja)

Moim pomysłem jest dołożenie w szereg czwartego źródła ciepła.Jeśli w mrozy nie będzie się wyrabiał to odpalę ekogroszek. !0 godzin na dobę mam tańszy prąd, i już mi da dużo jak jesień i wiosnę oblecę, a ze 2 miesiące jak przyjdą zimowe, to powrócę do palenia ekogroszkiem. W piwnicy dużo miejsca, więc bufor można duży postawić i w nocy może ciepła naprodukuje, a o 13-15 znowu załączy się pompa. na przejściowe chłody może się wyrobi. Tylko teraz muszę znaleźć Panasonika w moich hurtowniach z którymi współpracuję, bo startuję z pozycji Instalatora i zamierzam wszelkie przace wykonać własnymi siłami. Dobrze, żebi był na r32, bo może by pod CRO nie podpadał.

12

(20 odpowiedzi, napisanych Klimatyzacja)

Witam Kolegów. Jako, ze na pompach ciepła powietrze-woda wcale się nie znam, a ubzdurałem sobie założenie sobie w domu takie coś chciałbym o poradę doświadczonych Kolegów co do wyboru. Interesuje mnie wydajność cieplna 15-18 kW. Będę korzystał tylko z funkcji grzania, bo dom mam w pełni zasplitowany. Muszę uzyskać jak największą temperaturę wody obiegowej, bo 95% powierzchni ogrzewane jest grzejnikami, tylko łazienka podłogówka. Marki które mam dostępne w moich hurtowniach to: LG, Hitachi, Toschiba, Mitsubishi. Planuję wpiąć moduł wodny w istniejący system, gdzie już jest nowy kocioł z podajnikiem na Eko, kocioł żeliwny nowy Camino, nowy kocioł elektryczny 15 kW (założony 10 lat temu i nigdy nie używany), więc wielkiej spinki na grzanie w ekstremalnie niskich temperaturach nie mam, najwyżej rozpalę na jakiś czas mrozów np. ekogroszek. Prace instalacyjne wykonamy we własnym zakresie, wszak i uprawnienia i umiejętności są. Tylko całkiem tym tematem się nie interesowałem. Może ktoś z Kolegów podpowie coś z doświadczenia, by się na jakąś minę nie nadziać. Cena.., no cóż jestem zdania, że za coś dobrego trzeba dobrze zapłacić i to nie powinno być wiodącym argumentem. Pozdrawiam i z góry dziękuję za rady.
Sorry, że idę na taką łatwiznę, ale nie chcę grzebać w katalogach i wysłuchiwać chwalebnych opinii handlowców na temat ich asortymentu.

13

(1 odpowiedzi, napisanych Wentylacja)

Witam serdecznie,
Chciałem zasięgnąć porady fachowców w kwestii chłodzenia nowo budowanego domu...
Pokrótce przedstawię sytuację...
Dom z użytkowym poddaszem o pow 180m użytkowych...
Ogrzewanie - pompa ciepła powietrze woda
Wentylacja- mechaniczna - rozłożona instalacja do rekuperacji

Pytanie czy aby schłodzić powietrze w domu i zachować jakiś przyzwoity komfort mieszkania gdy za oknem temperatura przekracza 30 stopni, w grę w chodzi tylko klima czy być może warto zastosować inne rozwiązania i wykorzystać instalacje które już mamy czyli jakieś chłodnice do rekuperacji, maty kapilarne do pompy ciepła czy być może istnieją jeszcze jakieś inne opcje o których nie wiem...

Z góry wielkie dzięki za wszelkie podpowiedzi i sugestie...
Pozdrawiam
KB

14

(1 odpowiedzi, napisanych Wentylacja)

Witam
Chciał bym poradzić się ekspertów  czy zastosowanie wentylacji do chłodzenia w domu jednorodzinnym to dobry pomysł ? , sam zajmuje się czasami montażem wentylacji ale nie zawodowo a chciał bym zrobić w swoim domu sam.

Na początek trochę informacji:
Dom projektowany z poddaszem użytkowym , kubatura 695m3  , dom dobrze izolowany.
Projektowane urządzenia to :
pompa ciepła Nibe AMS 10-8 + Nibe HK 200 S z opcją chłodzenia
Rekuperator ERS 10-400 EAH + nagrzewnica wodna na czerpni i chłodnica wodna na kanale wentylacyjnym.

Pytanie jakie mi przychodzą do głowy to czy ten rekuperator nie jest za słaby ? zgodnie ze specyfikacją max przepływu to 394 m3/ czyli ledwo połowa kubatury czy dla dobrej sprawności rekuperacji nie powinna być 1 wymiana na godzinę ??
Dużą wadą takiego chłodzenia jest brak możliwości sterowania strefami czy zastosowanie przepustnic w takim wypadku miało by sens ? dodam że będę miał w domu w sumie 7 stref ( salon kuchnia jadalnia 1 strefa  ) dwie łazienki 2 strefy  ( 3 sypialnie 3 strefy ) korytarz 1 strefa .

Będę wdzięczny za każdą pomoc.
Pozdrawiam

Szanowni Eksperci!

buduje dom jednorodzinny, parterowy, poddasze nieuzytkowe, pow. ok 150m2, brak stropu (wiazary - bedzie gdzie schowac kanaly). Dom bedzie szczelny i niezle docieplony (20cm podloga, 20cm sciany, 50cm strop), ogrzwal go bede grundowa pompa ciepla z kolektorem poziomym, bedzie zrobiona wentylacja mechaniczna z rekuperacja i wlasnie zaczalem sie zastanawiac nad montazem klimatyzacji. Wiem, jak goraco bywa w nawet dobrze ocieplonych domach, nie dla kazdego temp. 26-28st jest komfortowa a wiem tez, czym pachnac splity w poszczegolnych pokojach - przerabialem to, mam 3 lata urzadzenia w obecnym domku.

Do meritum. Chcialbym sobie ulzyc w lecie, o swieze powietrze oraz odpowiednia wilgotnosc zadba wentylacja mechaniczna, ale nie bedzie w stanie schlodzic mi domu dlatego zaczalem interesowac sie klimatyzatorami kanalowymi. Do schlodzenia mialbym ok 100m2 domu tj. salon (36m2) polaczony z kuchnia (12m2) oraz 3 sypialnie (po 13m2) i ew. maly gabinet (10m2). UWAGA - schlodzenie oznacza dla mnie zejscie z temp. nie nizej niz 23stC.

Wstepny plan bylby taki, aby w pomieszczeniu gosporarczym ok 15m2 zamontowac jednostke wew. klimatyzacji  kanalowej, zbudowac kanaly np. na rurach SONODEC do kazdego z pokoi oraz do centralnego miejsca w salonie, rurke skroplin odprowadzic grawitacyjnie do istniejacej kanalizacji, przez syfon kulowy, instalacje freonowa puscic pod fundamentem albo w warstwie ocieplenia podlogi az do jednostki zewnetrznej - max 11m odleglosci miedzy jednostkami wew i zew. Jednostka zewnetrzna na oddzielnym fundamenciku postawiona przy plocie, w linii prostej 5m od sciany domu. Od jednostki wewnetrznej bedzie max 9m do kratki nawiewajacej schlodzone powietrze. Wg. OZC, Projektowe obciążenie cieplne budynku ?HL to 6200W.

Pytania:
1. czy dobrze zakladam, ze powinienem osiagnac komfort termiczny uzywajac klimatyzatora kanalowego o mocy ok 5kW?
2. czy moge umiescic jednostke wew. w pomieszczeniu ktore nie bedzie klimatyzowane?
3. czy w przypadku montazu jednostki wew. w pomieszczeniu gospodarczym, warto tutaj dac nawiew z wentylacji? W koncu klima bedzie przepompowywac to powietrze do pozostalych pomieszczen.
4. co robie zle?

Pozdrawiam,
Wally

16

(25 odpowiedzi, napisanych Ogrzewnictwo)

Domek 100m2, podlogowka wszadzie oprocz sypialni, tam grzejniczek montujemy, pompa ciepla nie wieksza niz 7 kw ale jak jest bilans termiczny domu to mozna ja dobrac dokladniej

Witam.
Chcę zakupić o taki klimatyzator:  PANASONIC KIT BE50-TKE 5,0 KW.
Do tego chcę kupić pompę próżniową i manometry do zrobienia próżni. Mieszkam w Norwegii i nie mam zaufania do tutejszych instalatorów, mechaników itp, ( kto pracował w NO to rozumie),po za tym koszt ich godziny to cena pompy w PL.
Z tego co się zorientowałem jednostka zewnętrzna jest nabita czynnikiem i zamknięta zaworami kątowymi. Po zamontowaniu jednostki wew= zewn, z rurami długości 4m, powinienem zrobić próżnię.... Moje pytania:
1 Czy pompa próżniowa 1 stopniowa wystarczy?
2 Jaką próżnię powinienem zrobić przy 4m rurek?
3 Czy węże serwisowe mają uniwersalne podłączenie i każde będą pasować?
4 Czy do tych manometrów wystarczy dokupić redukcję i nabić klimę w aucie?

PS.
Demontowałem starą klimatyzację  typu split więc wiem jak to zrobić, pomijam temat zakuwania rurek itp...

18

(27 odpowiedzi, napisanych Klimatyzacja)

Witam

Na początku napiszę, że w sprawach klimatyzacji nie jestem profesjonalistą. Jednak (o czym niżej) na "profesjonalisty" nie mogę liczyć więc chyba sam muszę zgłębić temat.

Klika miesięcy temu zakupiłem pompę ciepła LG. Że mam pojęcie to całą stronę hydrauliczną wykonałem samodzielnie. Jednak przeszedł czas na podłączenie strony pierwotnej gazowej. Ze względu na to, że nie mam ani urządzenia do kielichowania, ani pompy próżniowej pomyślałem, że wezmę firmę (od montażu klimatyzacji itd) do tej części roboty. Przyjechali, podłączyli, wytworzyli próżnię i wypełnili obieg. Tylko cóż z tego jeśli wytworzenie próżni zajęło im może ze 2 minuty, co mnie bardzo zaskoczyło ponieważ przeczytałem, że powinno to trochę potrwać. Ich pompa próżniowa gabarytowo była mała ale nie wiem jakie miała parametry. Nie wiem jak długo powinno to trwać ale w serwisowce LG jest napisane o 30 minutach. Skasowali 300 zł i pojechali, a na moje pytanie o krótki czas wytwarzania próżni odpowiedzieli, że obieg jest krótki (każda z rur ma 5m) i jest wszystko ok.
Pozostawiam to bez komentarza ale wydaje mi się, że nie jest to zrobione prawidłowo.

Postanowiłem zakupić pompę próżniową tym bardziej, że mam do podłączenia jeszcze dwie jednostki wewnętrzne do klimatyzatora który od 2 lat mam w domu.
Proszę o Was o wypowiedzenie się w kilku sprawach:
1. Czy pozostawić obieg pierwotny pompy ciepła tak jak jest czy jeszcze raz to osuszyć?
2. Przeglądając pompy próżniowe na allegro firmy Value myślę, że każda nadaje się do "domowych" instalacji klimatyzacji. Jeśli jest w stanie wytworzyć ciśnienie o wartości 0,02 mbar i jest wydajności 100 l/min to bez problemu w otoczeniu o temp. 10-20 stopni Celsiusza osuszy instalację? Czy jest jakiś wykres zależność czasu pracy pompy od długości rurociągu?
3. Czy jest sens inwestować w pompę dwustopniową jeśli nie będę wykonywać instalacji przemysłowych?
Wracają do pompy ciepła to po pierwszym uruchomieniu było słychać syczenie i bulgotanie w rurach obiegu pierwotnego (gazowej lub cieczy). Jednak po kilku minutach to ustało. Czy to było prawidłowe?

Dziękuję
Łukasz

19

(0 odpowiedzi, napisanych Dam pracę)

Witam.
Potrzebuję pilnie osobę do pospawania kilku metrów instalacji z rur czarnych bezszwowych we Wrocławiu,
Praca w godzinach 22-6 rano.
Do podłączenia pompa ciepła Lenoxx. Instalacja budynkowa doprowadzona do lokalu zakończona zaworami.
Trzeba zamontować pompę obiegową, filtr, zawór spustowy i odpowietrznik i przedłużyć instalację o około 3m podwójnie.
Podłączenie do pompy elastycznymi przewodami.
Materiał jest na budowie, rusztowanie też. trzeba tylko poskładać do kupy.
Zainteresowanych wykonaniem zlecenia proszę o kontakt.
606-981-402.

20

(3 odpowiedzi, napisanych Ogrzewnictwo)

Witam jak wygląda u was sprawa z dostępnością pomp powietrze-woda Panasonica bo od pewnego czasu zauważyłem że strasznie to zaczyna kuleć. Niby zasłaniają się tym że nie przewidzieli wzrostu sprzedaży i nie zwiększyli produkcji. Jak to wygląda u was?

cześć, koledzy mam pytanie do bardziej doświadczonych ludzi chłodu, otóż potrzebuję wykonać urządzenie grzewcze oparte na sprężarce - pompa ciepła krótko mówiąc, tylko są dwa miejsca z których chcę zrobić dolne źródło:
- jedno to grunt i 3 pętle po 25 metrów
- drugie skraplacz powietrzny

I teraz pytanie:
-  czy przełączenie pomiędzy skraplaczami wystarczy zrobić na zaworze trój drogowym, który będzie przed i za sprężarką i przełączą się w tym samym czasie  na drugi obieg ?
- czy dodatkowo trzeba zamontować zawory elektromagnetyczne które najpierw się zamkną na obydwu obiegach przed i za sprężarką i dopiero zawór trójdrogowy zmieni położenie - żeby nie dopuścić do przenikania czynnika pomiedzy układami ?
- czy najpierw poczekac na wyrównanie ciśnienia w jednym pracującym obiegu lub zrobić to za pomoca dodatkowego zaworu, po chwili elektromagnetyczne zamykają przepływy w obydwu obiegach i po chwili przestawiają się trójrogi.

Może ktoś ma inny pomysł, jak to zrealizować, chętnie posłucham, uwagi również mile widziane.

Witam

Potrzebuje   pompę ciepła   glikol - woda  moc   około 50 kW.  Jakiś   producent/dostawca    sprawdzony  oraz cennik by się przydał.  Moja  hurtownia niema   tego w ofercie.    Co polecacie?

23

(6 odpowiedzi, napisanych Porady)

Witajcie,
Na wstępie jestem amatorem i może trochę hobbystą. Lubie czasami coś zrobić samemu w koło domu i w domu.
Nie zawsze wychodzi mi to w 100% tak jakbym chciał, ale tak jak wspomniałem jestem amatorem.
Chciałem zasięgnąć wachowego źródla (za jakie uważam to miejsce) odmośnie klimakonwektora / klimakonwektorów i pomp ciepła.

Chciałem chłodzić i grzać dom przy pomocy pompy ciepła. Obecnie do ogrzewania służy mi kominek z płaszczem wodnym + 1000l bufor ciepła. Ciepło jest rozprowadzane na parterze ogrzewaniem podłogowym.
Do chłodzenia nie mam jeszcze nic, ale myślę o podwieszonym pod sufit klimakonwektorze. Góra jest adaptowana na pomieszczenie "hobby" biuro do pracy i jest tam zamontowany klimakonwektor kanałowy 4-rurowy.

24

(13 odpowiedzi, napisanych Klimatyzacja)

łączenie klimy i wentylacji mija się z celem...ani lepiej, ani taniej.
pierwsze rozwiązanie instalacja wentylacyjna z reku + klima kanałowa np multi split. Na każde pomieszczenie osobna jednostka (takie rozwiązanie hotelowe jeżeli chodzi o wygląd).
druga opcja to pompa ciepła (powietrze-woda, solanka-woda...dowolność) + klimakonwektory w każdym pomieszczeniu - grzejesz co i cwu + chłodzenie. Chłodzenia podłogą nie polecam. Mam kilka takich realizacji i polecam (u siebie w domu również)

25

(13 odpowiedzi, napisanych Klimatyzacja)

Chyba zastosuję miniVRF firmy Midea. Pytanie takie skoro w trybie klimatyzacji jednostka zewnętrzna potwornie grzeje na zewnątrz czy nie da się wykorzystać tego do podgrzewania wody CWU? Dla mnie laika pompa ciepła i klimatyzator to to samo, tylko działające odwrotnie. Mając klimatyzator nie mógłby on pracować jako pompa ciepła ogrzewająca wodę CWU lub nawet wodę grzewczą?