1

(0 odpowiedzi, napisanych Sprzedam)

Sprzedam nowy nieużywany w orginalnym opakowaniu, folia na wyświetlaczu. Cena 6000 zł. informacje tylko przez wiadomości prywatne.

2

(0 odpowiedzi, napisanych Kupię)

Sprzedam nowy nieużywany w orginalnym opakowaniu, folia na wyświetlaczu. Cena 6000 zł. Tylko przez wiadomości prywatne.

forum.klimatyzacja.pl

3

(1 odpowiedzi, napisanych Sprzedam)

jaka cena za całość ?

4

(5 odpowiedzi, napisanych Klimatyzacja)

LG ze złotymi lamelami raczej nie pomoże na warunki odlewni, wewnątrz kabiny operator ma wyj..... czy jest 3d, on ma mieć w miarę chłodno.
PS. LG i inne markowe urządzenia nie pracują w warunkach skraplania dla +55 stopni,
Liczyłem na bardziej profesjonalną odpowiedź.
Może ktoś ma lepszy pomysł.

5

(5 odpowiedzi, napisanych Klimatyzacja)

Witam forumoiczów,
Rzucam na forum taki temacik:
Do zklimatyzowania kabina suwnicy w odlewni aluminium wewnętrz hali.
Ttemperatura zewnętrzna +55 st. kabina ok 6m3, na tą chwilę są pomontowane splity 2,5 kW, wytrzymują ok. 2 lata skraplacz jest skorodowany przez opary aluminium. Wszystkie sprężarki w splitach latem pracują poza zakresem pracy.
Suwnica jest ruchoma nie ma możliwości wyniesienia skraplacza na zewnątrz hali.
Myśle o zamontowaniu raczej układu chłodniczego z dużym skraplaczem z szerokim rostawem lamel ze względu na zapylenie w hali, możliwe że w wykonaniu z nierdzewki.
Może macie jaieś pomysły na to.
Pozdrawiam

6

(0 odpowiedzi, napisanych Kupię)

kupię panel SIEMENS ACX84.910/vts w rozsądnej cenie

oczywiście sprawdź szczelność przed napełnieniem, i miesiąc po napełnieniu smile jak ustawa nakazuje

napełnij R419, lub innym zamiennikiem r22

napełnij R419, lub innym zamiennikiem r22

Kup sobie LG z Drycontactem, na drycontakcie są wyjścia które sterujesz sygnałem bezpotencjałowym, takie jak masz na satelu, drycontakty masz w dwóch wykonaniach z jednym i dwoma wyjściami, (te drugie trochę droższe), jak wybrałeś na początku Panasonica to LG jest w tej samej strefie cenowej i jakościowej. Nie rób tego na przekaźniku ściągającego napięcie z klimy bo za długo elektronika w niej nie popracuje jak będzie sterowanie "wyciągnięciem wtyczki z kontaktu".

11

(0 odpowiedzi, napisanych Klimatyzacja)

Poszukuję serwisanta  mającego sterowanie agregatem York YCRE w jednym palcu smile, najlepiej kogoś z johnsoncontrols. 
Info na priv.
Wielkopolska

Obowiązek powtórnej kontroli szczelności narzuca ustawa: powinna wymusić wkalkulowanie w naprawę w przypadku rozszczelnienia ponowną kontrolę szczelności po 30 dniach, nieodzownym elementem tej kontroli jest protokół podpisany przez operatora. Dla nas to plus bo to dodatkowy element do zainkasowania pieniędzy za powtórną kontrolę i dojazd o ile wszyscy będą tego przestrzegać.

Powtórna kontrola szczelności powinna być wykonana po każdym rozszczelnieniu układu.

W RP obowiązują ustawy i rozporządzenia. 

Paradoks: ostatnio miałem układ o pojemności ponad 200 kg czynnika, przy próbie azotem 30 bar, spadek ciśnienia po 48 godzinach na poziomie 1-1,2 bara (próba była wykonywana kilkukrotnie ze względu na niepewność i różnicę temperatur) niewielka nieszczelność odnaleziono po kilkunastu godzinach poszukiwań, kontrolę szczelności po 30 dniach można wykonać metodą pośrednią, jak myślicie jak wyjdzie taka kontrola po 30 dniach w takim układzie jak w zbiorniku czynnika jest 80 dm3 i ucieknie nawet 5 kg czynnika smile

Moim zdaniem wykonywać i kasować za to, jak ustawa narzuca że każdy janusz musi zrobić przegląd auta co rok to każdy robi i nie ma zmiłuj a za LPG i hak się extra płaci. 

A jak komu nie pasuje to obieg na CO2 niech sobie zainstaluje, zapłaci raz a dobrze.

13

(3 odpowiedzi, napisanych Chłodnictwo)

Przegrzanie CO2 - 10 K, Przechłodzenie 2 K

14

(6 odpowiedzi, napisanych Chłodnictwo)

wymień filtr osuszacz i czynnik, w zamrażarce rothenbergera wchodzi 90 lub 150 g czynnika, powinno pomóc miałem kilka takich zamrażarek do naprawy i to wystarczyło

możesz poszukać tego modelu w hitachi, niektóre chillery są analogoczne dla Yorka Jonsoncontrols i hitachi.

16

(6 odpowiedzi, napisanych Chłodnictwo)

sprężarka cały czas chodzi?? czy się wyłącza po 30 minutach?

17

(0 odpowiedzi, napisanych Kupię)

Kupię 6 sztuk siłowników do przepustnic wentylacyjnych, 4 Nm wystarczy, zasilanie dowolne ( wszystkie na to samo napięcie) mogą być używane. oferty proszę wysyłać na priv

miałem na myśli to że trzeba rozkręcać kluczami, wiertło przebiciowe cmyk-cmyk wychodzi z sdsa,

19

(13 odpowiedzi, napisanych Klimatyzacja)

witam ja używam rothenbergera dwustopniowego 140 litrów, olej wymieniam około co 6 mc, kilka razy wisiał po 3-4 dni na układzie gdzie była woda w środku, obsługuje duże i małe układy, mam jeszcze stacje roclima multi 4f też tam jest pompa rothenbergera, obydwie latają już ładne parę lat,
PS. pompy na r32 są tylko potrzebne jak robisz coś na układzie który pracował na r32. Jak uruchamia się świeży to może być zwykła pompa. Z palnością też bym nie przesadzał wyobraźcie sobie pompę próżniową wewnątrz której przy normalnej pracy się iskrzy smile jak ona długo podziała??

a jeszcze jeden mały minus w stronę wiertnicy skręcanie i rozkręcanie trwa dłużej jak z przebiciowym, jak się nie samuraje gwintów i nie ma dobrych kluczy może to być męczące

Witam Panów wracając do początku tematu co lepsze, ja używam tego i tego dlatego mogę obiektywnie ocenić.
Wiertnicy na sucho wiercąc z ręki używam na wykończonych i zamieszkałych obiektach średnica 45-65 mm, przy zwykłych kasztanach do 5 kW wystarczy 50 mm, 65 zawsze wygodniej, przy ścianach z kratówki pustaka wchodzi jak w masło, nie kurzy, brak udaru ( obrazki ze ścian nie spadają), otwór z drugiej strony nie jest rozerwany jak przy postrzale ze śrutowy, jak jest jaki żelbet i druty to też daje radę, oczywiście żeby przeciąć drut trochę trzeba poczekać, wiertła 450 mm długości zwykle wystarczy, czasem przedłużka + 300 mm.
Wiertło przebiciowe używam na surowych budowach gdzie jak się wyrwie trochę tynku lub cegły to nikomu nie przeszkadza, udar tak samo, jak są druty w betonie to też trzeba poczekać zanim wiertło rozklepie drut ( wiertnica lepiej sobie radzi z drutem), więcej brudu niż z wiertnicy.
Osobiście wolę pracować wiertnicą bo też mniej wysiłku to kosztuje, wiertnica lżejszą od SDSmaxa i przy wiertnicy nie ma drgań. Robiąc otwór wiertłem trzeba rozbić cały materiał w otworze nie jak w wiertnicy. Nie robi się tego całe dnie ale mogę spokojnie powiedzieć że ręce mniej w du** dostają jak przy udarze.
Koszt regeneracji wiertła koronowego przeliczając na jeden otwór do montażu splita jest niewielki.

22

(15 odpowiedzi, napisanych Klimatyzacja)

do prostych singli spróbuj miedzi firmy ebrille, jest dużo tańsza niż armacell, kielicharka CSP i nie ma problemów, do 3/8 cala gięcie z ręki, doświadczeni 1/2 też wygną,

23

(1 odpowiedzi, napisanych Klimatyzacja)

Na schemacie jest wszystko jak podłączyć

24

(0 odpowiedzi, napisanych Porady)

Witam
Mam taką zamrażarkę do rur ridgid, podchodziłem już dwa razy do naprawy i nie mogę dać rady, może ktoś coś podpowie lub potwierdzi moje podejrzenia.

Historia maszyny nieznana, kupiona jako uszkodzona, na obiegu widać że był wymieniany filtr i został wspawany zawór na ssaniu.

Pierwsze podejście: krótki test ciśnieniem (układ szczelny), próżnia,  czynnik, sprężarka hula, na ssaniu -1 bar, zostawiłem narazie to dziadostwo smile

Drugie podejście: wylutowałem filtr okazało się że poprzednik co wymieniał filtr zalał lutem wylot z filtra i był zapchany, przedmuchałem azotem za sprężarką układ drożny do filtra, przedmuchałem przed sprężarką kapilary drożne, poskładałem do kupy, próżnia, czynnik, odpaliłem układ, na ssaniu -0,8 bar, na tłoczeniu 11 bar, nic nie  chłodzi wygląda jakby było coś jeszcze przypchane.

Moje podejrzenia: kapilary są dwie, kto rozbierał taką zamrażarkę wie że kapilary przechodzą wężem elastycznym do końcówek którymi zamraża się rury, wygląda mi na to że kapilary są nowsze od całego obiegu i były wymieniane (bynajmniej tak wyglądają), poza długością w wężu są jeszcze zwinięte po ok 1,5 metra za filtrem (łącznie tej kapilary jest ok 3 metrów), nie wiem jakiej średnicy dokładnie są te kapilary ale na pewno >0,5 mm.
Podejrzewam że poprzednik mógł wymienić kapilary na węższe.

25

(0 odpowiedzi, napisanych Sprzedam)

Sprzedam nową nie odpakowaną oprawę Rothenbergor Rocool 600 z dwiema sondami temperatury, Zainteresowanych proszę o przysłanie ofert cenowych.