Być może te nagrania lepiej oddadzą ten dźwięk:
https://www.youtube.com/watch?v=xt62vfPV2kE
https://www.youtube.com/watch?v=YJIeNQgWK0Y
Na 100% nie jest to obudowa, dźwięk pochodzi na 100% z przewodów, najgłośniej jest chyba w okolicach, gdzie przewody są przymocowane do agregatu. Jest to wyraźny odgłos, jakby w rurkach cały czas lała się i płynęła woda - chyba to określenie najlepiej oddaje tą sytuację. Także gdy wyłączę już agregat, sprężarka się wyłącza to w rurkach słychać ten dźwięk płynącej "wody" jeszcze z pół minuty, zanim się wyciszy.
Najbardziej obawiam się źle wytworzonej próżni, ponieważ wtedy przez ponad rok zniszczeniu mogła ulec nieco
sprężarka, mógł wytworzyć się kwas, a ciężko to będzie stwierdzić i wyegzekwować odpowiednią naprawę, aby urządzenie zachowało fabryczną trwałość.
W jednostkach wewnętrznych przy rozruchu słyszę też czasem kilkusekundowy odgłos "rozprężenia".
Czy da się jeszcze w jakiś sposób teraz stwierdzić jakość wykonanej próżni czy jest za późno?
Jeśli chodzi o czynnik chłodniczy to na pewno jest dobra ilość - to urządzenie multi było fabrycznie nabite na 30m instalacji, u mnie jest w sumie 20, więc nie tu problem (urządzenie pracuje tak od początku, wcześniej nie zwróciłem tylko na to uwagi).
Zastanawiam się teraz jak podejść instalatora, który będzie się chciał wykręcić, a jak dla mnie coś tu nie gra - widziałem parę klimatyzacji, nigdzie nie było takiego czegoś...
Instalator wprowadził mnie też trochę w błąd, bo twierdził że daje gwarancję producenta, podbił kartę Samsunga, a jak się teraz okazało - nie ma autoryzacji
Mogłem to sam wcześniej sprawdzić, niemniej zaufałem mu, był jak to się mówi "z polecenia"...