1

(4 odpowiedzi, napisanych Klimatyzacja)

Dane producentów podawane są z marginesem bezpieczeństwa, żeby  nie miał pretensji dlatego jedni podają -15 a inni ciut niżej. Jeśli producent podaje -20 czy nawet -30 tzn że urządzenie ma grzałki na sprężarce i tacy ociekowej.  Aktualnie wiele marek (w modelach Multisplit) daje te grzałki w standardzie np Gree czy  Rotenso. Przy niskich temperaturach ważne jest też umiejscownienie agregatu na pewno lepiej powyżej gruntu i dobrze gdy urządzenie jest osłonięte od  wiatru.
Do ogrzewania w okolicach 10st to Ci jakieś nędzne 3kw by stykło.
Piszesz o mocach urządzeń nie napisałeś o powierzchni. Jeśli to są 3 pomieszczenia nie przekraczające 30m2 każdy  to wystarczy multi 6kW z parownikami 2.6.  Jeśli mniejsze to nawet mniejsze urządzenia. Niektóre marki mają parowniki 1.5kW, 2kW. Nie ma co szaleć jeśli to zimą ma utrzymywać tak niskie temp. jednoczesnie taki zestaw da komfort latem.
Alternatywne grzanie to już Twoja decyzja. Jakieś małe dwa grzejniki elektryczne sterowane po wifi nie zaszkodzi ustawić.
Moim zdaniem japończyk w to zbędna fanaberia.
Deforst o który pytałeś w innym wątku to margines pracy na grzaniu o którym nie warto rozmawiać.

Wczoraj uruchomiłem u klienta Rotenso Mirai 3.5kW (wysokowydajny model) ogrzewa tym parter 70m2 agregat pyrka na 30% invertera ok 900W  na zewnątrz -2 w środku 23st

2

(4 odpowiedzi, napisanych Klimatyzacja)

Coś Ci zjadło część postu
W wypowiedzi mieszasz jednostki wewn z zew. Nie wiem gdzie masz takie informacje jak -10. Duży agregat typu multi bez pakietów zimowych pociągnie do -18, -20. (tyle deklarują producenci)
Musisz pamiętać, że multi poza plusem jakim jest estetyka czyli jedno urządzenie na zewnątrz to też minusy takie jak:
1 Cena urzadzenia.
2 Droższy i często bardziej skomplikowany montaż, ze względu na prowadzenie rur z jednego punktu.
3 Droższy serwis.
Różnice w kwocie zakupu z montażem mogą sięgać 5-6tys

forum.klimatyzacja.pl

3

(11 odpowiedzi, napisanych Klimatyzacja)

Fazik83 napisał/a:

Mimo wszystko dziękuję.

heh taka uroda urządzenia w którym czynnik pobiera energię z powietrza. Żeby nie szroniło podczas pracy to musiałbyś użyć dodatkowej energii np elektrycznej żeby wymiennik na zewnątrz podgrzewać. Lepiej, energooszczędniej to zrobić odwróceniem procesu w splicie- wtedy te 5min chłodzi w środku bez nawiewu i zrzuca lód z zewiętrznego wymiennika.

4

(11 odpowiedzi, napisanych Klimatyzacja)

oooo Panie....
Pierwsza opcja-wyłącz, nie używaj klimatyzatora.
Druga-ogrzej powietrze atmosferyczne na zewnątrz do temperatury powyżej 14st
Nie dziękuj  big_smile

5

(16 odpowiedzi, napisanych Klimatyzacja)

aminokwas napisał/a:
Tytanowy Janusz napisał/a:
aminokwas napisał/a:

Zobaczymy może pomoże

Myślę, że 3 zdrowaśki więcej by pomogły  big_smile

Tytanowy Janusz, wkładasz mi w usta słowa, których nie powiedziałem  big_smile

Oj bo chłopak za bardzo się wczuwa, ja bym zmiejszył obroty co by nie słyszeć tej okazjonalnej "modulacji"  big_smile
Jak się rozkraczy to będzie naprawa, może w sieci chwilowe spadki?
Kolega na wsi pokazywał mi jakie chwilowe napięcie ma gdy sąsiad odpala swoją stolarnie  big_smile

6

(16 odpowiedzi, napisanych Klimatyzacja)

aminokwas napisał/a:

Zobaczymy może pomoże

Myślę, że 3 zdrowaśki więcej by pomogły  big_smile

7

(16 odpowiedzi, napisanych Klimatyzacja)

Tak tak i falowanie obrotów tak jak piszesz raz od wielkiego dzwona jest spowodowane kurzem w tych śmiesznych "marketingowych filtrach" przecież to niedorzeczne. Może chodzi o defrost, wyluzuj jesteś przewrażliwiony.

8

(16 odpowiedzi, napisanych Klimatyzacja)

Gość ma od 2 miesięcy klimatyzację....

9

(2 odpowiedzi, napisanych Klimatyzacja)

Amber Prestige to model o najwyższej efektywności. Czy dopłata 1k zł się zwróci? To już zależy od intensywności użytkowania i przyszłych cen energii. Osobiście polecam urządzenia o wyższych parametrach gdy klimatyzacja ma intensywnie dogrzewać i chłodzić. Dopytaj o koszty przeglądów, jeśli interesuje Cie gw powyżej 12mies.

P S Umów się na montaż w plusowych temperaturach.

10

(18 odpowiedzi, napisanych Klimatyzacja)

Twojego pomieszczenia i strat energii nikt nie sprawdzi, zmierz termometrem wylot na 2 biegu. Przy aktualnym mrozie i temperaturze w pokoju 21st powinieneś mieć powyżej 45st

11

(4 odpowiedzi, napisanych Hyde Park)

Dołączam się do życzeń zdrówka i siły na lata  smile a tak branżowo życzmy sobie wczesnej wiosny i upalnego lata.  No i jeszcze "nieprzebranej gotówki" u klientów  bo podwyżki będą srogie. big_smile

12

(9 odpowiedzi, napisanych Klimatyzacja)

Człowiek zapytał czy ma psiutać całość a wy mu polecacie niemalże wymiennik w kwasie moczyć i oddac do ponownej galwanizacji...  big_smile
Inny niekumaty user sie naczyta naogląda i pozniej bedzie wymagał takiej rewolucji za 150netto a kimatyzator u niego działał 2 tygodnie w roku...

13

(18 odpowiedzi, napisanych Klimatyzacja)

Mati123 napisał/a:

PROBLEM rozwiazany zwiekszone zuzycie bylo spowodowane nieczysta klima ktora byla serwisowana wczesniej widocznie przez pseudo serwisanta grzyb syf itp zuzycie po porzadnym serwisie spadlo do 1300  w

No jak to przecież czyścili, serwisowali, a nawet nie wiedzieć czemu odciągali i ważyli czynnik  big_smile  big_smile  big_smile wirtualne zabiegi a kasuta skasowana realnie.
Pic na wodę, tak jak pisałem futro na wymiennikach. Podziękuj tamtej ekipie...

14

(34 odpowiedzi, napisanych Klimatyzacja)

ŁOOOOO ja myślałem, że taki prymitywny spam to był popularny 10 lat temu  big_smile  Mało nowoczesne forum  tongue
Widać zima szału ni ma.

15

(3 odpowiedzi, napisanych Klimatyzacja)

Dla hałasu ważniejsze jest umiejscowienie urządzenia niż sugerowanie się głośnością podawaną w tabelkach. Parametr ten jest podawany dla maksymalnego obciążenia z tego co widzę swoimi pomieszczeniami raczej nie często dociążysz urządzenie żeby kręciło na max obrotów.
Z innej beczki zwróć uwagę, na szerokość "mini" pie dla 3.5kW  95cm!

Zadzwoń do schiessl i zapytaj o tego Modbusa. Nie wiem czy o to Ci chodzi ale np Rotenso Imoto X ma "Możliwość podłączenia do BMS MODBUS"
Pozdrawiam.

16

(3 odpowiedzi, napisanych Klimatyzacja)

Rotenso nie ma wylacznikow bezpieczenstwa wspolpracujacych z pompkami. Temat raczej pomijalny, pozostaje tylko modlitwa o sprawna pracę pompki w lecie.

17

(7 odpowiedzi, napisanych Klimatyzacja)

tmic napisał/a:

Czy jest na normalna praca klimatyzatora ?

bardzo normalna

Jak nie szroni tzn ze trup. Ewentualnie wyłącz i nie będzie szronić  big_smile

otworzyłem okno.
Też co ok. 30 minut włącza odszraniane.  Czyli ten typ tak ma , jak nie wydala to często odszrania.

Otworzyleś okno klima kreci na 100%-szroni szybciej. Dość logiczne nawet dla laika. Każdy typ tak ma.

Tak sobie pomyślałem czy warto by było opasać go jakimś przewodem grzejnym.

Przewodem grzejnym to możesz sobie opasać sprężarkę jak ci stanie dęba na gęstym oleju przy ponizej -20. Jak na chwile obecną temperatur takich nie widać. Na wylocie masz dobrą temperaturę jak klima nie ogarnia założyć drugą. Nie trudno się domysleć, że wydajność spadnie przy np -15. Jak wszystko gra to ciesz się z klimy z odzysku.

Apropo szronienia podpowiem jeszcze żebyś zerknął w raporty pogodowe jaką aktualnie mamy wilgotność powietrza na zewnątrz...

18

(2 odpowiedzi, napisanych Klimatyzacja)

chodziło CI o AUX 5.3kW smile chyba

rotenso i kaisai to ten sam chiński podwykonawca
auxa zaszeregowałbym na końcu. Osobiście  sparzyłem się konkretnie na tym modelu.
Żeby nie było są to urządzenia o zbliżonych parametrach i funkcjach-najczęściej zbędnych wink

Aux ma najbrzydszy pilot, w kolorze Ecru smile
Nie wiem jak Fly ale tegoroczna wersja Roni ma złocone wymienniki w obu jednostkach.
Fly jako jedyny ma funkcje podtrzymania temp 8stC i grzanie do -25.
Aux jako jedyny ma jonizator.

Musisz pamiętać, że Fly i Roni aktualnie może występować u instalatorów w wersji starej i nowej
Nowy Roni otrzymał złocone wymienniki, elektryczne żaluzje pionowe i wbudowane wifi.
Fly z tego co zauważyłem inny filtr katalityczny i elektryczne żaluzje pionowe.
Roni stary to symbol dla jedn. wewnetrznej-WI nowy-XI
FLY stary-HRBI nowy-HRGI
Mając tak uzupełnioną wiedzę będziesz wiedział na co tak naprawdę się decydujesz.
Pozdrawiam.

19

(18 odpowiedzi, napisanych Klimatyzacja)

Może panom po sprawdzaniu zaworek sie przyciał big_smile a może 4 drogi się przycięły... Pochwal się po wizycie szpeca. 3.8kW to maksymalny pobór na grzaniu  dla tego gree

20

(18 odpowiedzi, napisanych Klimatyzacja)

może urządzenia obrosły w futro?   smile

21

(29 odpowiedzi, napisanych Klimatyzacja)

Powiem więcej już musztarda po obiedzie smile
Masz ładnie powtapiane wsporniki wyliczone pod konkretne urządzenia. Rozstaw łap w agregacie 5kW może być mniejszy wtedy byłaby rzeźba. Umiejscowienie sprężarek bardzo ok i nie chodzi o hałas dla tarasu. a o hałas w salonie agregat na elewacji może buczeć. a tak nawyżej będzie Ci buczał garaż. Ostatnio byłem u brata któremu ktoś tam montował gree 5kW  na ścianie garażowej w środku ma BUUUUUUUU
Na tym 7kW będziesz jechał na nocnym trybie wentylatora i powinno byc ok z głośnością. Zaletą szeroki parownik- da dobre rozprowadzanie. Na górze daj 3.5kW w ekstremalne upały to tam będzie za krótko...

22

(29 odpowiedzi, napisanych Klimatyzacja)

Lokalizacja klimatyzatora dobra. Dlaczego komunikacji nie liczysz skoro ona jest otwarta? Ścian tam chyba nie masz, wiec kolejne metry dochodzą. Już było wiele razy poruszane nie licz na efekty globalne. To tak jakby ktoś chciał np ogrzać cały budynek jednym grzejnikiem. Ile rurociąg ma metrów? Jeśli w planach było zawieszenie agregatu
bezpośrednio na elewacji za parownikiem to wyrwać i puścić 1/4 1/2 żaden problem.

23

(29 odpowiedzi, napisanych Klimatyzacja)

Kto ma to robić? ten co układał rury? Ktoś raczej przedobrzył z tym 7kW. Tylko czemu wcześniej nie dochodziłeś do takich wniosków? Na pewno rzut pomieszczeń odpowie na pytanie może masz całą ścianę w oknach tarasowych? jeśli montujesz chiński zestaw to różnica w cenie nie jest jakaś zabojcza 500-600zł. Dla mnie osobiście problemem byłby tylko poziom hałasu najniższy tryb wentylatora dla 5kW to powiedzmy 21 a dla 7kW już 26

24

(4 odpowiedzi, napisanych Klimatyzacja)

Widocznie już zrobiłeś psiarnie w pomieszczeniu i klimatyzator raz na jakiś czas się włączy żeby dochłodzić. Odchyłka 2st od Twojego termometru i pomiaru na parowniku jest realna to nie apteka.
Może to zapach "nowości" wyluzuj odczekaj tydzień niech się przewietrzy...
Albo jak kolega wyżej pytał może Ci do kanalizy wpięli bez syfa, ale nie podejrzewam.

25

(4 odpowiedzi, napisanych Klimatyzacja)

Amfan napisał/a:

Afman podwyżki były co roku na klimatyzację i są to podwyżki globalne .

Jesteś pewny, że co roku były 2 podwyżki? Mamy do czynienia  z sytuacją 2 podwyżek wrześniowej i nadchodzącej lutowej.
Jasne, diagnoza dobra, zebrały się wszystkie czynniki naraz. Nie da się ukryć, że spory kamyczek to działania a raczej brak działań ropucha z NBP i nowy ładzik. Tylko niehurtowy sprzedawca koperku (przychód poniżej 5k) nie straci na nowych przepisach podatkowych.