Witam. jak sprzęt nie działa zbyt mocno obciążony gdzieś w pomieszczeniu technicznym typu serwerownia to bierz w ciemno. Części do Tosi i Mitsu spokojnie kupisz. Nawet do 20 letnich sprzętów są części. Nie wszystkie ale większość. Pzdr

2

(2 odpowiedzi, napisanych Klimatyzacja)

Witam. Możesz nawet od końca, ważne aby sterowanie na listwie i opisy portów się zgadzały. Pzdr

forum.klimatyzacja.pl

3

(2 odpowiedzi, napisanych Dam pracę)

Jak lakiernik to dodatek finansowy za szkodliwe warunki smile. Kto pisze te ogłoszenia???

4

(65 odpowiedzi, napisanych Hyde Park)

Witam. Piątek wieczór szykowanie zanęty, namaczanie mieszanie dodatki atraktory etc.... . Sobota z rana nad wodę, zanętę przez sito do tego z 1.5 l białego robaka i cały dzień nad wodą smile. Po tygodniu tyrania jak wół relax 100%. Jak pogoda kijowa to książka. Polecam wszystkim prawdziwą historię Stanisława Grzesiuka Barda Warszawy. No i oczywiście muzyka która zawsze oczyści głowę. Najlepiej jak żony z dzieckiem nie ma w domu wtedy mogę sprzęt rozruszać i sąsiadów trochę po wkurw...ć smile To tak na szybko na odreagowanie. Pzdr

5

(3 odpowiedzi, napisanych Klimatyzacja)

Witam. Porównanie Midea a DAIKIN nie ma się ni jak do rzeczy. Obstawiaj za DAIKINEM. To tyle w tym temacie. Pzdr

6

(31 odpowiedzi, napisanych Klimatyzacja)

Witam. Po pierwsze to mając temp w pokoju 28'C i klima wydmuchuje 11'C to tylko się cieszyć. Po drugie jeżeli masz wątpliwości to wezwij serwis gwarancyjny bo masz klimatyzator na gwarancji. Po trzecie nie kombinuj i nie rozkręcaj bo coś przekombinujesz i jak się serwis połapie że było kombinowane to Ci nie uznają gwarancji. Po czwarte musisz się liczyć z tym że nie uzasadnione wezwanie serwisu do sprawnej klimatyzacji nawet w czasie gwarancji jest płatne chyba że od razu chłopaki zrobią przegląd gwarancyjny który powinieneś mieć robiony co 6 mc. Myślę że dalsze pisanie w tym wątku nic nie wniesie. Po wezwaniu serwisu daj znać co stwierdzili. Pzdr. P.S. Nas interesuje temperatura jaką zasysa klimatyzator czyli zmierz to co jest między sufitem a góra klimatyzatora. Temperatura na wysokości powiedzmy 1.5 metra ma np. 28'C a pod sufitem przy klimie 30'C.

7

(13 odpowiedzi, napisanych Hyde Park)

Nic ? tylko będziemy wydawać wydawać i wydawać!!!

8

(13 odpowiedzi, napisanych Hyde Park)

Co Wy na to: https://www.kadry.abc.com.pl/aktualnosc … 15809.html

9

(4 odpowiedzi, napisanych Klimatyzacja samochodowa)

Witam. Najlepiej wymienić chłodnicę z osuszaczem zrobić próżnię i nabić Azotem na 24h bądź 48h. Sam nie rób chyba że zdobędziesz nowe uszczelki. Pzdr

10

(5 odpowiedzi, napisanych Klimatyzacja)

Witam. Policz ile tam jest zysku ciepła po prostu wszystko włącznie z osobami komputerami jak są w kuchni. Być może tam jest zapotrzebowanie na maxa konkretne ale.... jeszcze nie spotkałem się aby kuchnia była tam klimatyzowana że będzie tam powiedzmy 25'C. Za chłodno nie może być aby ciasto rosło. Pzdr

11

(5 odpowiedzi, napisanych Klimatyzacja)

Witam. Zamontować jeszcze jedną. Zbiłeś ponad 20'C to i tak sukces. Ale to nic nie da bo klima będzie działać na 100% a i tak nie poprawi komfortu. Rozmawiaj z klientem o dołożeniu drugiej bądź wymianie tej na 2x większą tylko jak klient się dowie że zapomniałeś do bilansu ciepła dodać piec do pizzy to będzie chciał roboty po kosztach ale za błędy się płaci smile. Pzdr

12

(5 odpowiedzi, napisanych Klimatyzacja)

Witam. Średniej klasy Split i posłuży na lata. Cichy ekonomiczny w prądzie a przenośne urządzenie to do firmy ale nie do sypialni. Zdecydowanie odradzam. pzdr

Witam. Jeżeli chcesz mieć sterowanie raz jedną a raz drugą klimą to może programowalny bezpiecznik i wtedy ustawiasz godziny kiedy która klima ma działać i w jakich godzinach. Wtedy albo klima włącza się przez restart albo sam z pilota włączasz. Pzdr

14

(12 odpowiedzi, napisanych Klimatyzacja)

Witam. O cenie montażu nie piszemy na forum. Każdy montaż jest inny. Są montaże banalne i krótkie tanie i takie gdzie urządzenie jest dwa razy tańsze niż sam montaż bo wymaga specjalnego przewiertu, uszczelnienia ppoż, montaż z dźwigu itd.. Co do urządzenia to Panasonic to taka niska średnia półka. Jak jest dobry i solidny montaż z to nawet najtańsze urządzenie będzie niezawodnie działać. Pzdr

15

(36 odpowiedzi, napisanych Klimatyzacja)

Witam. Wyjmij cewkę od zaworu rozprężnego od tej z serwerowni. Sprawdź jakie ma parametry. Powinno być ok 43-49kohma. Przynajmniej takie parametry mają konkurencyjne marki. Jak parametry będą ok to idź do samochodu odpal grzanie na maxa i włóż cewkę w nawiew i zagrzej do ok 50 czy 60"C i wtedy sprawdź parametry. Przy dobrej cewce powinno się nieznacznie zwiększyć. Piszę dlatego że sam tak kiedyś miałem żę urządzenie działało normalnie przez ok 1godz może dwie i jak się sprężarka nagrzała i wokół niej to cewka się przegrzewała. U mnie wtedy miałęm ok 70kohm jak cewka była w nadmuchu gorącego powietrza. Dodatkowo jak masz podpięty manometr przy tym porcie to wtedy sprężarka zachowuje się tak jak byś zakręcił tłoczenie i ściągnął czynnik. Pzdr

16

(36 odpowiedzi, napisanych Klimatyzacja)

Witam. Po pierwsze nie montuje się układu MultiSplit do serwerowni gdzie jeden parownik ma pracę ciągłą 24h. Po drugie : czy urządzenie przestało chłodzić ze względu na niską temp zewnętrzną? Takie mrozy mieliśmy 2 tyg temu. Urządzenia Multi działają do ok -10 -15'C. Może to był problem. Natomiast jak jest wszystko w porządku z ilością czynnika chłodniczego to sprawdź cewki zaworu rozprężnego, być może szwankuje i nie puszcza chłodu na parownik. Sprawdź zawór 4 drogowy skoro było coś zamrożonego. Czujniki temperatury w parowniku. Jak to wszystko jest OK to elektronika szwankuje. Pzdr

17

(11 odpowiedzi, napisanych Klimatyzacja)

Witam. W tym przypadku raczej nie mówimy o sprawach gwarancyjnych jak sam klient układa linię. Pzdr

18

(11 odpowiedzi, napisanych Klimatyzacja)

Przetnij otulinę wsadź sprężynkę wygnij wyjmij sprężynkę załóż otulinę sklej taśmą i już. Jak nie jestes pewien że nie pogniesz to zamów fachowca który upora się bez problemu. Pzdr

19

(11 odpowiedzi, napisanych Klimatyzacja)

Witam. Rury 1/4 i 3/8 spokojnie w ręku zegniesz. Łączenia skręcane rób zawsze tak aby było do nich serwisowe dojście na wypadek nieszczelności czy demontażu agregatu beż rozpierduchy ściany. Pzdr P.S. Giętarkę tak naprawdę używamy od 1/2 cala. Pzdr

20

(0 odpowiedzi, napisanych Sprzedam)

Witam. Posiadam kilka pilotów fabrycznie nowych i kilka używanych. Jak ktoś jakiegoś potrzebuję proszę pisać na priv. W załączeniu kilka modeli. pzdr

21

(64 odpowiedzi, napisanych Hyde Park)

Witam. Na ile wystarcza jedno ładowanie akumulatora? Ze dwa zbiorniki po 17 L jesteś w stanie najwyższym ciśnieniem opróżnić? Pzdr

22

(49 odpowiedzi, napisanych Hyde Park)

Witam. Jestem zapisany na certyfikat F Gazowy w Prozonie w Warszawie na marzec. Po wszystkim jak zdam smile podzielę się z Wami jak to wyglądało. Zobaczę różnicę po między Świadectwem Kwalifikacji które miałem ważne od 10 lat.

23

(49 odpowiedzi, napisanych Hyde Park)

Zostaje tylko czekać. COCH harmonogram już ma ale z certyfikatem Słowackim dlatego Wszyscy czekamy. Pzdr

24

(6 odpowiedzi, napisanych Hyde Park)

Witam. Stara ustwa zostaje zastąpiona nową ustawą po to aby każdy kto uzyska Certyfikat był do wglądu w bazie danych. Niestety ze Świadectwami tego nigdy nie było i już nie będzie. Pzdr

25

(6 odpowiedzi, napisanych Hyde Park)

Witam. Świadectwa kwalifikacji kończą swoją ważność. Przejmuje to nowa ustawa i Certyfikat F gazowy.