Sprawdzanie temp. przegrzania na grzaniu

1 Odpowiedzi, 1159 Wyświetleń

Gość

  2024-01-19, 21:02:30
Gość
#1
Witam
Jeżeli na chłodzeniu z manometru temp. Jest +1 a termometru + 5 na grubej rurze to przegrzanie jest 4 st. Jeśli było by poniżej 4 to za dużo czynnika jeśli powyżej 8 to za mało czynnika.

A jak czytać wyniki na grzaniu gdy z manometru temp  jest 55 st. A z termometru 75 st. Z grubej rury.

Klimatyzator czynnik R32

Pozdrawiam
  • Odpowiedz

Amfan

  2024-01-20, 17:28:40
Top użytkownik
#2
To wtedy jest dochłodzenie ( jak jest ) na grzaniu bo parownik zamienia się w skraplacz.