Witam Mam dwie jednostki 2,2 kw w dwóch różnych pokojach podwieszone do multi splita ...
Dziwne zachowanie , jak włączę jedną to chłodzi cały czas , jak włączę drugą chłodzi cały czas i jest ok
Jak włączę obie po ~ 15 minutach chłodzenia przez obie temperatura spada na parownikach zbliża się do 0C chłodzenie zostaje przerwane na 5 minut i tak w kółko
w końcu chłodzi 10minut przerwa 3minuty w pomieszczeniu od słońca jest 27c a więc efekt zerowy dlaczego tak się dzieje ???
w instrukcji na stronie 90 znalazłem coś takiego
"
1.3.2.5 Evaporator low temperature protection
When T2B<0℃ for 250 seconds, the indoor unit has no capacity demand and resume till T2B>10℃.
When T2<4℃, the indoor has no capacity demand and resume till T2>8℃.
"
https://lh.airwell-res.com/sites/default...ug2014.pdf
CZYŻBYM miał MAŁO GAZU ???
Dziwne zachowanie , jak włączę jedną to chłodzi cały czas , jak włączę drugą chłodzi cały czas i jest ok
Jak włączę obie po ~ 15 minutach chłodzenia przez obie temperatura spada na parownikach zbliża się do 0C chłodzenie zostaje przerwane na 5 minut i tak w kółko
w końcu chłodzi 10minut przerwa 3minuty w pomieszczeniu od słońca jest 27c a więc efekt zerowy dlaczego tak się dzieje ???
w instrukcji na stronie 90 znalazłem coś takiego
"
1.3.2.5 Evaporator low temperature protection
When T2B<0℃ for 250 seconds, the indoor unit has no capacity demand and resume till T2B>10℃.
When T2<4℃, the indoor has no capacity demand and resume till T2>8℃.
"
https://lh.airwell-res.com/sites/default...ug2014.pdf
CZYŻBYM miał MAŁO GAZU ???