Witam, prosze o pomoc i wyrozumiałość.
Mam na obiekcie klimatyzator electrolux exs12v38, czynnik r32, 0,8kg. Urządzenie chłodzi serwerownie(8m2) i pracuje w sposob ciagly uzyski ciepla nie sa duze, jesli ustawimy klime na 16 to osiaga 16. Urządzenie ma około 4-5 lat. Odcinek rur to około 10m. Urządzenia znajdują się na jednym poziomie.
Uruchomiłem klimę z pilota na 16, i manometry + termometr(testo 549i, 115i) pokazuje następujące wartości.
Temperatura parowania 5.0C,
Temperatura linii ssawnej 4,0C
Ciśnienie: 8,51
Ogólnie przegrzanie na początku jest około 8 C i spada aż znajdzie sie poza zakresem wskazań.
Zastanawiam się skąd taki spadek tej temperatury. Czy czynnik ucieka i jest go za mało czy może za dużo. A może Urządzenie tak szybko schładza że nie ma odbioru ciepła ? Czy może urzadzenie po chwili wyłącza sprężarkę czy coś?
Proszę o jakieś wskazówki bo na innym urządzeniu mam podobna sytuację i nie wiem w jakim kierunku iść.
Mam na obiekcie klimatyzator electrolux exs12v38, czynnik r32, 0,8kg. Urządzenie chłodzi serwerownie(8m2) i pracuje w sposob ciagly uzyski ciepla nie sa duze, jesli ustawimy klime na 16 to osiaga 16. Urządzenie ma około 4-5 lat. Odcinek rur to około 10m. Urządzenia znajdują się na jednym poziomie.
Uruchomiłem klimę z pilota na 16, i manometry + termometr(testo 549i, 115i) pokazuje następujące wartości.
Temperatura parowania 5.0C,
Temperatura linii ssawnej 4,0C
Ciśnienie: 8,51
Ogólnie przegrzanie na początku jest około 8 C i spada aż znajdzie sie poza zakresem wskazań.
Zastanawiam się skąd taki spadek tej temperatury. Czy czynnik ucieka i jest go za mało czy może za dużo. A może Urządzenie tak szybko schładza że nie ma odbioru ciepła ? Czy może urzadzenie po chwili wyłącza sprężarkę czy coś?
Proszę o jakieś wskazówki bo na innym urządzeniu mam podobna sytuację i nie wiem w jakim kierunku iść.