Jak zabezpieczyć układ chłodniczy przed ucieczką czynnika z instalacji, w której zamontowany jest KVC.
  • Odpowiedz

mister

  2008-11-27, 20:51:57
Zaawansowany użytkownik
#2
włóż układ do worka i zaklej szczelnie
  • Odpowiedz

AS

  2008-11-29, 21:55:11
Zaawansowany użytkownik
#3
Kolego, KVC jest regulatorem upustowym i powinien być stosowany razem z KVL. Najlepiej zabezpieczyć układ po prostu presostatem niskiego ciśnienia, który wyłączy sprężarkę i nic innego nie wymyślisz.