Przy 40 metrach instalacji jak zabezpieczyć migrację oleju?

13 Odpowiedzi, 11639 Wyświetleń

Toronto

  2009-01-04, 20:00:08
Użytkownik
#1
Agregat i parownik na dachu, jeden poziom.
Chciałbym widzieć jak zapewnić powrót ewentualnie zatrzymać olej w sprężarce.
Agregat ma pompę olejową, zabezpieczenia cisnienia oleju.
Nie będzie separatora oleju na układzie.
Czynnik 407C, odparowanie +6, Agregat frascold.
  • Odpowiedz

senior

  2009-01-04, 21:32:38
Zaawansowany użytkownik
#2
jaką pompę olejową??
jeśli ten sam poziom, to zrób spadek ok 5 cm. na 10 metrów( w stronę sprężarki) i to aż za dużo, przy tym cisnieniu to raczej wogóle nie powinno być problemu z powrotem oleju
  • Odpowiedz

Artic

  2009-01-04, 21:32:54
Zaawansowany użytkownik
#3
dobrze umiejscowione syfony i wrzutki załatwia problem.
Doświadczenie stworzyło sztukę, brak zaś doświadczenia - przypadek .... A prawdziwa wiedza to znajomość przyczyn. Arystoteles
  • Odpowiedz

Toronto

  2009-01-04, 21:36:17
Użytkownik
#4
Pompa wbudowana w sprężarkę półhermetyczną. Wydajność okolice 49kW
Nie rozumiem "wrzutki". Znam znaczenie tego słowa ale nie w związku z chłodnictwem. Wink
  • Odpowiedz

AS

  2009-01-04, 21:49:16
Zaawansowany użytkownik
#5
Kolego, roumiem ,że nie chcesz dawać odolejacza za spręzarką. To jedyna rzecz jaką możesz zrobic to odpowiednie średnice rurociągów, które zagwarantują powrót oleju do karteru sprężarki. Można średnice dobrać na maksymale, dopuszczale prędkości przepływów. Dla cieczy 1m/s, tłoczenie 15 m/s, ssanie 12 m/s + oczywiście syfony na podejściach pod piony oraz na zejściach z pionów, jeżleli pion ma wysokość większą niż 6 mb to co 3 mb należy zamontować syfon na rurociągu tłocznym.
  • Odpowiedz

Toronto

  2009-01-04, 22:22:57
Użytkownik
#6
54 ssanie; 24 tłoczenie (mm)
  • Odpowiedz

AS

  2009-01-04, 22:26:24
Zaawansowany użytkownik
#7
Jakie są odległości pomiędzy sprężaką i skraplaczem(pion i poziom) i pomiedzy sprężaką i chłodnicą, zbiornikiem cieczy i chłodnicą?
  • Odpowiedz

Toronto

  2009-01-05, 06:01:36
Użytkownik
#8
Sprężarka, zbiornik cieczy, skraplacz stanowią jedno, agregat skraplający. Parownik oddalony od całości o 40 metrów na tym samym poziomie.
  • Odpowiedz

AS

  2009-01-05, 08:53:35
Zaawansowany użytkownik
#9
42 ssanie, 22 ciecz
  • Odpowiedz

Artic

  2009-01-05, 17:13:15
Zaawansowany użytkownik
#10
tak 42 i 22 starczy

wrzutka to odwrócony syfon który zapobiega cofaniu się oleju
Doświadczenie stworzyło sztukę, brak zaś doświadczenia - przypadek .... A prawdziwa wiedza to znajomość przyczyn. Arystoteles
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2009-01-05, 17:14:19 przez Artic.)
  • Odpowiedz

senior

  2009-01-05, 17:23:30
Zaawansowany użytkownik
#11
tego słówka nie znalemUndecided , u mnie to sie mówi wywinięty syfon na drugą stronę :-)
  • Odpowiedz

pawelek

  2009-01-06, 19:19:31
Użytkownik
#12
albo główka łabędzia
  • Odpowiedz

Toronto

  2009-01-07, 11:18:44
Użytkownik
#13
domyślam się że na tłoczeniu instalujemy główkę łabędzia
  • Odpowiedz

  • Pokaż wersję do druku


Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości

Serwis ma na celu zgromadzenie w jednym miejscu firm oraz organizacji z branży HVACR, działających na rynku zarówno polskim jak i poza granicami kraju. Naszą siłą są wyłącznie tematy związane z branżą HVACR oraz unikalna społeczność użytkowników.
NEWSLETTER
Informacje O nas Kontakt Regulamin Reklama Polityka prywatności
Kategorie Artykuły Aktualności Produkty
Działy Klimatyzacja Wentylacja Chłodnictwo Auto - klimatyzacja
Nasze Portale ogrzewnictwo.pl pasywny-budynek.pl
Copyright © 2005-2023 termoclima Sp. z o.o Wszystkie prawa zastrzeżone.
Tryb normalny
Tryb drzewa