wyciąg spalin - laser co2

3 Odpowiedzi, 7995 Wyświetleń

grove

  2015-04-22, 10:44:12
Nowy użytkownik
#1
Witam. Mam nadzieję, że zgodnie z nazwą działu otrzymam poradę Smile

Problem jest w tym, że wykonany przez nas układ odprowadzenia spalin nie działa wydajnie. Pomieszczenie jest zadymione, a zapach ciętego akrylatu roznosi się po całej firmie. Wyciąg spalin do lasera co2 wykonaliśmy intuicyjnie, bo w naszej firmie obowiązuje zasada, zrób to sam, bo zatrudnienie projektanta, czy wykonawcy będzie za drogie( w moim mniemaniu był to błąd mgr inż prezesa i oddelegowanego do tego zadania mgr inż technologa).

Jak wygląda układ:

Urządzenie ma wymiar roboczy 1,5x3,05 m i jest podzielone na trzy sekcje dolnych odciągów spalin. Każda z sekcji jest wentylowana dmuchawą o przepływie powietrza 18 m3 /min. Urządzenie jest typu otwartego.

Kubatura pomieszczenia, w którym pracuje laser dł 5 x szer 2,6 x wys 3,8 m. Pomieszczenie posada uchylne okno.

Dmuchawy zostały ustawione liniowo i odprowadzają spaliny do jednego ciągu wykonanego z elastycznych rur aluminiowych o przekroju 150 mm. Długość tego ciągu to około 8-9 m, a w jego połowie wstawiono zawór zwrotny ( do ciągu podłączany jest wyciąg spalin ze spawalni). Układ kończy się tradycyjnym kominem o przekroju prostokątnym około 20x30 cm o wysokości 9-10 m. Komin jest drożny.

Nie do końca wiemy w czym polega problem, bo równie dobrze wentylatory mogą się wzajemnie dławić jak i długość komina może być za długa w stosunku do wentylatorów. W każdym razie z komina czuć spaliny podczas cięcia, a z drugiej strony wkładając kartkę w kratkę spalin w laserze, ciąg powietrza jest na tyle słaby, że ledwo ją utrzymuje.

Może ktoś z was działających w branży podpowie gdzie szukać problemu i rozwiązania.

Pozdrawiam
  • Odpowiedz

Shitashii

  2015-04-25, 09:18:20
Moderator
#2
Wentylatory są zbyt słabe. Zarówno wydajność jak też moc silników (spręż wentylatorów). Kanał wyrzutowy też pozostawia wiele do życzenia. To nie może kosztować 500 pln.
Kiedy wszystko inne zawiedzie - przeczytaj instrukcję.
  • Odpowiedz

Amfan

  2015-04-27, 15:21:13
Top użytkownik
#3
Za małe prędkości porywania spalin. jakieś zdjęcie lub rysunek trochę by pomógł. Wyłącz odciąg ze spawalni i wtedy sprawdź czy jest lepiej .Może tamten wentylator jest o wiele mocniejszy przez co zwiększają się opory hydrauliczne dla tej części wentylacji .
  • Odpowiedz

  • Pokaż wersję do druku


Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości

Serwis ma na celu zgromadzenie w jednym miejscu firm oraz organizacji z branży HVACR, działających na rynku zarówno polskim jak i poza granicami kraju. Naszą siłą są wyłącznie tematy związane z branżą HVACR oraz unikalna społeczność użytkowników.
NEWSLETTER
Informacje O nas Kontakt Regulamin Reklama Polityka prywatności
Kategorie Artykuły Aktualności Produkty
Działy Klimatyzacja Wentylacja Chłodnictwo Auto - klimatyzacja
Nasze Portale ogrzewnictwo.pl pasywny-budynek.pl
Copyright © 2005-2023 termoclima Sp. z o.o Wszystkie prawa zastrzeżone.
Tryb normalny
Tryb drzewa