Witam,

Pytanie z trochę innej wentylacji - dotyczy szaf sterujących maszynami produkcyjnymi.
Układ chłodzenia oparty na zwykłej wentylacji ; kratka z tkaniną filtracyjną, za nią wentylator wewnątrz szafy taki powiedzmy "komputerowy" tylko większy wymiarowo] , z drugiej strony szafy kratka wywiewna.

Pytanie o stosowane filtry. Przy tkaninie G3/EU3 część kurzu przedostaje się do szafy - jest to najdrobniejszy pył o cząstkach < 1um. Potem to osiada na elementach typu styczniki itp.

Jakiej klasy filtry stosować? Czy np. F7 nie będzie tłumił przepływu na tyle, że wentylacja szafy będzie utrudniona?

Macie jakieś doświadczenia w tym temacie?
  • Odpowiedz

aras

  2016-02-10, 14:57:41
Użytkownik
#2
Ja daję G4 , i nic się nie dostaje do środka, a zapylenie jest spore - branża obróbka drewna.
  • Odpowiedz

ON/OFF

  2016-02-15, 11:44:48
Użytkownik
#3
Nie dodałem, ze maszyna jest w hali z czystą produkcją; wentylacja, klimatyzacja centralna. Tylko ten drobniuteńki kurz...
  • Odpowiedz

Daka

  2016-02-15, 14:02:26
Nowy użytkownik
#4
Filtra w szafie sterującej bym nie zmieniał, no chyba że jest brudny, z prostej przyczyny, wentylatory w takich szafach są tak dobierane że nawet przy brudnym filtrze G4 będzie mielił powietrze i jakoś się tam chłodził i szafę(mało kto o nich pamięta), jak założysz F7 też pójdzie ale w krótkim czasie się zabije całkowicie, co skutkować może spaleniem silnika i przegrzaniem podzespołów w szafie. Czy w szafie jest termostat? warto nad nim pomyśleć, żeby wentylator nie cisnął 24/7
F7 to możesz założyć do wspomnianej centrali wentylacyjnej tylko trzeba skalibrować presy i ewentualnie wentylator(falownik) żeby ich nie potargało...
Nie ruszaj g****a jak nie śmierdzi
  • Odpowiedz

ON/OFF

  2016-02-16, 09:14:39
Użytkownik
#5
założyłem F7 na próbę ale za bardzo tłumi.
prędkości powietrza na wlocie z filtrem i wylocie [m/s]:
bez filtra 2,7/2,2
G3 1,7/1,3
F7 0,5/0,4

wentylatorek 58m3/h

Zasugeruję F5 + większy wentylatorek
  • Odpowiedz

Daka

  2016-02-16, 19:34:47
Nowy użytkownik
#6
a termostat jest?
Nie ruszaj g****a jak nie śmierdzi
  • Odpowiedz

ON/OFF

  2016-02-18, 10:45:04
Użytkownik
#7
nie, nie ma
  • Odpowiedz

Daka

  2016-02-20, 01:30:31
Nowy użytkownik
#8
Wstaw termostat w najwyższym możliwym punkcie centralki, połącz go z wentylatorem, bedą se razem pilnować temperatury, ograniczy to zużycie filtrów o których pisałeś, albo baw się dalej.
Nie ruszaj g****a jak nie śmierdzi
  • Odpowiedz

  • Pokaż wersję do druku


Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości

Serwis ma na celu zgromadzenie w jednym miejscu firm oraz organizacji z branży HVACR, działających na rynku zarówno polskim jak i poza granicami kraju. Naszą siłą są wyłącznie tematy związane z branżą HVACR oraz unikalna społeczność użytkowników.
NEWSLETTER
Informacje O nas Kontakt Regulamin Reklama Polityka prywatności
Kategorie Artykuły Aktualności Produkty
Działy Klimatyzacja Wentylacja Chłodnictwo Auto - klimatyzacja
Nasze Portale ogrzewnictwo.pl pasywny-budynek.pl
Copyright © 2005-2023 termoclima Sp. z o.o Wszystkie prawa zastrzeżone.
Tryb normalny
Tryb drzewa