Przeróbka chłodni

14 Odpowiedzi, 16807 Wyświetleń

pawelek

  2008-11-16, 17:22:24
Użytkownik
#1
Witam
mam działającą chłodnie, klient zbudował nową do której to chce przenieść elementy ze starej, z tym że chce sprężarkę zamknąć w pomieszczeniu, a skraplacz wyrzucić na dach. Moje pytanie czy wystarczy tylko oddzielić sprężarkę od skraplacza, czy muszę jeszcze dokupić jakieś elementy dodatkowe? Jakie rurki poprowadzić między sprężarką a skraplaczem. Myślę założyć presostat na wentylatorach, bo do tej pory pracowały razem ze skraplaczem. Zastanawiam się czy będzie potrzeba montowania odolejacza? Nie wiem co z olejem ile go zostanie w układzie.
Agregat jaki tam jest to Maneurop GM50-4CT.
  • Odpowiedz

radekklimat

  2008-11-17, 16:29:21
Moderator
#2
nie potrzeba odolejacza, natomiast przydałby sie zawor zwrotny na lini goracych gazow ze sprezarki do skraplacza, srednica rurek taka jak była w oryginale chyba ze skraplacz bedzie daleko to zwieksz o jedna srenice, pomysł z presem na wiatrak bardzo dobry nastawa dla r22 to zał16 bar wył 13bar, olej jak sie nie wyleje to mozesz tylko wymienic na nowy no i filter nalezaloby zmienic
  • Odpowiedz

pawelek

  2008-11-18, 12:16:56
Użytkownik
#3
Witam
co myślisz jeszcze o założeniu regulatora obrotów wentylatora ( jaki polecasz)? Chodzi oto aby wentylator pracował jak najciszej, kłopoty z sąsiadami. Skraplacz będzie około 8-10 metrów wyżej nad sprężarką, myślisz że trzeba zwiększyć średnice rurek?, chociażby tę wychodzącą ze sprężarki?
  • Odpowiedz

radekklimat

  2008-11-18, 19:49:38
Moderator
#4
jaka srednica przyłacza tlocznego na sprezarce a regulator moze byc dowolny regulowany cisnieniem albo temperatura
  • Odpowiedz

AS

  2008-11-18, 20:17:48
Zaawansowany użytkownik
#5
Kolego, właściwie należałoby przeliczyć średnicę rury. Ponieważ, jak zapewne powszechnie widadomo prędkość przepływającego czynnika w rurociągu tłocznym nie powinna wynosić więcej niż 12m/s. Tutaj sytuacja jest trochę inna, ponieważ z ruroiciąg tłoczny jest jednocześnie pionem prowadzącym czynnik chłodniczy do skraplacza. Pojawia się problem z obiegiem oleju, oczywiście ten problem można rozwiązać na trzy sposoby:

1) tak dobrać rurociąg aby prędkośc par czynnika na tłoczeniu była w okolicy 15m/s z jednoczesnym zamontowaniem syfonów w celu poprawienia obiegu freonu, czyli raczej zmniejszenie średnicy, a nie jej zwiększenie

2)w taki spsób dobrać oraz wykonać rurociąg tłoczny z dodatkowym rurociągiem olejowym np fi 10mm, czyli ponownie zmniejszenie średnicy rurociągów

3)zamontować odolejacz z zaworem zwrotnym oraz dobrać średnicę pionu do 12 m/s.

Także rada z powiększenim średnicy rurociągu tłocznego o jedną dymensję, uważam za nietrafioną i nie mającą uzasadnienia.
Zamontowanie zaworu zwrotnego w przypadku braku odolejacza przy 10 m pionie tłocznym jak najbardziej prawidłowe.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2008-11-18, 20:18:15 przez AS.)
  • Odpowiedz

Artic

  2008-11-18, 21:47:20
Zaawansowany użytkownik
#6
podziwiam Cię AS za twoją wiedze ale po co tyle tego???

nie mieszaj zabardzo chłopakowi w głowie to co napisał radek jak najbardziej wystarczy. Pomyśl może o płynnej regulacji skraplania nie bedzie wtedy problemow z przechłodzeniem czynnika w zimie.
Doświadczenie stworzyło sztukę, brak zaś doświadczenia - przypadek .... A prawdziwa wiedza to znajomość przyczyn. Arystoteles
  • Odpowiedz

AS

  2008-11-18, 21:59:16
Zaawansowany użytkownik
#7
Artic napisał(a):podziwiam Cię AS za twoją wiedze ale po co tyle tego???

nie mieszaj zabardzo chłopakowi w głowie to co napisał radek jak najbardziej wystarczy. Pomyśl może o płynnej regulacji skraplania nie bedzie wtedy problemow z przechłodzeniem czynnika w zimie.
Aby wiedział.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2008-11-18, 21:59:35 przez AS.)
  • Odpowiedz

Remik

  2008-11-19, 17:13:29
Zaawansowany użytkownik
#8
Artic napisał(a):podziwiam Cię AS za twoją wiedze ale po co tyle tego???

nie mieszaj zabardzo chłopakowi w głowie to co napisał radek jak najbardziej wystarczy. Pomyśl może o płynnej regulacji skraplania nie bedzie wtedy problemow z przechłodzeniem czynnika w zimie.
Dla jednych może to być cenna informacja, dla innych nie. Ja dziękuję koledze AS, że dzieli się swoją wiedzą
Pozdrawiam
  • Odpowiedz

radekklimat

  2008-11-19, 17:53:47
Moderator
#9
zmiana przekroju rury na mniejsza powoduje zwiekszenie predkosci wiec srednica musi byc wieksza, syfony- po co nie spotkałem na tłoczeniu syfonow
tu jest tylko 10m ja transportowałem na odległosc i 25m bez wydziwiania
  • Odpowiedz

pawelek

  2008-11-23, 16:05:30
Użytkownik
#10
dziękuje za podpowiedzi i konkretne porady
myślę zrobić tak: wyrzucić skraplacz na dach, przekrój rury tłocznej do skraplacza ( nie wiem czy zwiększyć) czy zostawić takie jakie są , założyć odolejacz albo zawór zwrotny, (nie wiem co lepsze, chyba odolejacz), presostat na wiatraki i ma hulać. tak?
jeszcze jedno, jak obliczyć tę prędkość przepływu 12m/s ?
  • Odpowiedz

AS

  2008-11-23, 17:46:07
Zaawansowany użytkownik
#11
pawelek napisał(a):dziękuje za podpowiedzi i konkretne porady
myślę zrobić tak: wyrzucić skraplacz na dach, przekrój rury tłocznej do skraplacza ( nie wiem czy zwiększyć) czy zostawić takie jakie są , założyć odolejacz albo zawór zwrotny, (nie wiem co lepsze, chyba odolejacz), presostat na wiatraki i ma hulać. tak?
jeszcze jedno, jak obliczyć tę prędkość przepływu 12m/s ?
Jeżeli, Kolego, zakładasz odolejacz to za odolejaczem musisz i tak zamontować zawór zwrotny, aby uniemożliwić zalanie odolejacza ciekłym czynnikiem chłodniczym ze skraplacza. Przy okazji, nie zapomnij, Kolego wstępnie zalać olejem odolejacza przy montażu.
  • Odpowiedz

pawelek

  2008-11-25, 17:58:49
Użytkownik
#12
zawór zwrotny montuje się przy sprężarce na dole, czy na górze przy skraplaczu
  • Odpowiedz

AS

  2008-12-04, 07:58:29
Zaawansowany użytkownik
#13
Kolego, jak najbliżej odolejacza.
  • Odpowiedz

Toronto

  2009-01-10, 13:10:03
Użytkownik
#14
Czy tu poskutkuje tzw łabędzia szyja??
  • Odpowiedz

  • Pokaż wersję do druku


Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości

Serwis ma na celu zgromadzenie w jednym miejscu firm oraz organizacji z branży HVACR, działających na rynku zarówno polskim jak i poza granicami kraju. Naszą siłą są wyłącznie tematy związane z branżą HVACR oraz unikalna społeczność użytkowników.
NEWSLETTER
Informacje O nas Kontakt Regulamin Reklama Polityka prywatności
Kategorie Artykuły Aktualności Produkty
Działy Klimatyzacja Wentylacja Chłodnictwo Auto - klimatyzacja
Nasze Portale ogrzewnictwo.pl pasywny-budynek.pl
Copyright © 2005-2023 termoclima Sp. z o.o Wszystkie prawa zastrzeżone.
Tryb normalny
Tryb drzewa