Witam serdecznie.
Mam chiller na 407c, sprężarka Bitzer, mocy około 30kW. Zamontowany jest elektroniczny presostat olejowy.
Odparowanie około -25, -30. Po schłodzeniu cieczy do -8 stopni zaczyna przemrażać do sprężarki. Dzwiga się poziom oleju i wybija presostat. Możliwym jest, że to rozrzedzony przez ciekły czynnik olej jest tego przyczyną?
Proszę nie komentować zalewania sprężarki, to jest już w fazie usuwania, pytam z ciekawości. Występuje również zjawisko pienienia się i mocnych wahań ilości oleju w wzierniku. Czy może być to powiązane?
Pozdrawiam Marcin
Mam chiller na 407c, sprężarka Bitzer, mocy około 30kW. Zamontowany jest elektroniczny presostat olejowy.
Odparowanie około -25, -30. Po schłodzeniu cieczy do -8 stopni zaczyna przemrażać do sprężarki. Dzwiga się poziom oleju i wybija presostat. Możliwym jest, że to rozrzedzony przez ciekły czynnik olej jest tego przyczyną?
Proszę nie komentować zalewania sprężarki, to jest już w fazie usuwania, pytam z ciekawości. Występuje również zjawisko pienienia się i mocnych wahań ilości oleju w wzierniku. Czy może być to powiązane?
Pozdrawiam Marcin
.