wymieniałem czynnik z r 12 na 134 a, problem jest taki, że odparowanie w żaden sposób nie chce zejść poniżej 2 barów, sprężarka oczywiście na krótko, powietrze w kratce wydmuchowej ok 7 stopni, a na dworze.....ok.6, tłoczenie ok 14 barów, a czynnik już nie chce wejść....czyżby sprężarka na złom??? jeśli ktoś się spotkał z takim przypadkiem proszę o pomoc. pozdro
PROFESJONALIŚCI POLECAJĄ
Pytanie o r 134 a
4 Odpowiedzi, 4671 Wyświetleń|
ok pobawię się jutro, dzięki, pozdro
ok sprawdziłem, okazało się, że stycznik sie spalił, po wymianie jest ok, nawet za bardzo mrozi powrót, ale chyba zbyt dużo czynnika dzięki pozdro