czy ktoś stosował agregat od splita do zasilania np. parownika w komorze chłodniczej lub też do zasilania mebli chłodniczych ? oczywiście taki agregat wymaga przeróbek takich jak montaż zbiornika gazu ,wycięcie kapilary. jak zachowują się się sprężarki klimatyzacyjne przy odparowaniach rzędu -10 ,-15 ? a może ktoś stosował sprężarki klimatyzacyjne w typowych agregatach chłodniczych ?
PROFESJONALIŚCI POLECAJĄ
Agregat od splita
24 Odpowiedzi, 22987 Wyświetleń|
robiłem cos takiego ale tylko do -5 nizej kompresor niedostosowany do niskich temperatur odparowan natomiast w komoze 2-4 stopni
witam
nie widze problemu aby odparowanie ustalić np.na -15 pamiętając oczywiście o obniżonej wydajności.
Widziałem u jednego gościa w chłodni do kwiatów tylko nie zwróciłem uwagi czy miał wstawiony zawór rozprężny do chłodnicy.
Nie daję łapówek i nie biorę łapówek ale zawsze można się ze mną dogadać
wydaje mi się że nie powinno być problemu z pracą sprężarki na niższych odparowaniach bo przecież wtedy ma lżej pracować. wiadomo że przy obniżeniu odparowania znacznie spadnie wydajność . w najbliższym czasie mam zmontować mała komórkę plusową w w sklepie z wędlinami i jakoś korci mnie żeby spróbować. przede wszystkim zachęcają mnie względy ekonomiczne bo splita można kupić za parę groszy a dwa to względy estetyczne
A co zrobisz z kapilarą ? wymontujesz i wstawisz zawór czy zostawisz i podłączysz się bezpośrednio do chłodnicy ?
Nie daję łapówek i nie biorę łapówek ale zawsze można się ze mną dogadać
kapilarę trzeba wymontować koniecznie i zamontować zbiornik gazu. oczywiscie ze splata wykorzystuję tylko agregat a parownik to typowa chłodnica wentylatorowa wyposażona w zawór rozpręzny. co myślicie o tym ?
parę działających lad chłodniczych tak skonstruowałem i działaja już parę lat... kapilara wylutowana, zamieniona na zawór rozprężny, parowanie -5, temp w ladzie 5stopni. Można to robić bez problemów tylko trzeba policzyć spadek mocy przez niższe odparowanie.
.
Do R12,
Wszystko ma swoje przeznaczenie, zgadzam się z Tobą tylko inaczej to rozumiem... Skraplacz ma skraplać czynnik, parownik ma go odparowywać, kapilara lub zawór rozprężny ma dławić a kompresor... ma sprężać. Jeżeli producent pozwala na pracę w danej temp wrzenia to nie widzę żadnego problemu w zastosowaniu go w urządzeniu chłodniczym nie będącym klimatyzacja a pracującym na odparowaniu dozwolonym przez producenta.
.
pytanko do crocens lada 3,5 metra jaka jednostka zewn i dysza w zaworze jezeli możesz to podziel się tą informacją
a ty skad wiesz ? potrzeba chyba trochę wiecej informacji żeby dobrać dyszę.
agregaty od klimatyzacj mają słaby moment rozruchowy nie nadają się do pracy z zaworem rozprężnym przerabiałem ten temat w kilku różnych kombinacjach.jeśli jednostka ma w sobie kapilarę można podłączyć do niej np dużą szafę na napoje,układ taki działa od kilku lat bezawaryjnie.wszelkie przeróbki jednostek zewnętrznych są nieracjonalne.prawidłowo działają jednostki trójfazowe do zasilania np komór chłodniczych.ciśnienie ssania sprężarki rotacyjnej musi być powyżej 3 bary inaczej się przegrzewa .
co to znaczy słaby moment rozruchowy i dlaczego niby szkodzi im zawór rozpręzny ? dlaczego przy nizszym cisnieniu ma się przegrzewać skoro ma lżej ?
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2009-08-18, 15:33:32 przez mister.)
oczywiście nie neguję żadnych uwag tylko chcę wjaśnień
Ze względu że prawie wszystkie sprężarki w klimatyzacjach mają >tłok< w cudzysłowie wirujący lub spiralny - rozruch mają lekki. Nie to co tłok na korbowodzie.
Co do różnicy przy rozruchu > zawór rozprężny kapilara<. W układzie z kapilarą podczas postoju ciśnienia w instalacji się wyrównują i rozruch jest łatwy a zawór przy pewnym ciśnieniu zamyka się i jest różnica między stroną ssawną a tłoczną. Przy niższym ciśnieniu jest ciężej ze względu na większą różnicę ciśnień między ciśnieniem parowania a ciśnieniem skraplania. Z tego to powodu w układach bardzo nisko temperaturowych stosuje się sprężarki podwójne lub 2stopniowe.
sprężarka typu scrol w celu chłodzenia musi zassać odpowiednią porcję zimnego gazu-jest tak zabudowana że wentylator na nią nie dmucha.sprężarki tego typu plują olejem jest potrzebny odpowiedni przepływ gazu aby zapewnić powrót oleju.dobre firmy produkóją 5 typów sprężarek:minusowe,minusowe z powiększonym momentem rozruchowym,plusowe,plusowe z powiększonym momentem rozruchowym,do klimatyzacji.w firmie UNITHERMETIC. pierwsza cyfra na tabliczce 1,2,3,4,5-im większa cyfra tym większa siła rozruchu -moment rozruchowy układy z zaworem rozprężnym wymagają mocniejszego silnika-zawór blokuje wyrównanie ciśnień ssania i tłoczenia.
Dlaczego przeszkadza wam ta kapilara w agregacie. Jest wiele urządzeń chłodniczych gdzie nie ma zaworu tylko kapilara.Wazniejsze by taką jednostkę zabezpieczyć w prtesostaty HP/LP
jakoś nie widziałem urządzenia chłodniczego w którym kapilara siedzi przy agregacie i zamarznięta jest cała rura tłoczna . a może są takie ???
90 procent klimatyzatorów ma kapilary w jednostce zewnętrznej.można je wykorzystać do zasilania np szklanych szaf na napoje gdzie temperatura będzie w granicach 6 do 8 stopni.próbowałem nawet dla czynnika R410 praca układu jest możliwa jeśli chcecie stosować presostaty to powinne być z resetem,przy szybkim ponownym uruchomienieniu może być problem z rozruchem-ciśnienia muszą mieć czas na wyrównanie.
Mister to nie jest już rura tłoczna.
90 procent klimatyzatorów ma kapilary w jednostce zewnętrznej.
Witam ...Może to jest pajacówka ale SCROL o mocy prawie 500 WAT z demontażu chodzi od 5 lat w witrynie chłodniczej (wędliny). Jakoś daje sobie rady pod warunkiem stałej obsługi .Wszystko pracuje na R22 z zaworem rozprężnym .
sprężarki o poborze prądu 2,5 A nie występują w splitach-tutaj pobór prądu zaczyna się od 4 A.taka mała sprężarka zapewne była wyprodukowana do chłodnictwa i posiada mocniejszy rozruch,przy R22 łatwiej uruchomić sprężarkę niż przy 404 lub 410.l
tutaj macie zakres zastosowań sprężarki scroll copelanda model zp który jest stosowany powszechnie w klimatyzatorach i można w niej zejść z odparowaniem do -20*C przy skraplaniu 40*C http://www.elektronika-sa.com.pl/tcmodel...ID=5&Tab=2
Niema problemu z takim zastosowaniem sam zamontowałem i uruchomiłem kilka komór chłodniczych jak do tej pory nie odnotowałem problemów.
TEORIA jest wtedy gdy wszystko wiemy a nic nie działa,
PRAKTYKA jest wtedy gdy wszystko działa a nikt nie wie dlaczego. |