8 Odpowiedzi, 9226 Wyświetleń

RoliX

  2009-12-05, 23:18:06
Nowy użytkownik
#1
Witam
Co sądzicie o elektronicznych zaworach rosprężnych które są najlepsze i jak układy chłodnicze sie zachowują po ich zamontowaniu?Czy jest to taka rewelacja ja
opisuje producent?
  • Odpowiedz

byniom

  2009-12-06, 07:01:54
Moderator
#2
W penej znanej marce klimatyzatorów dośyć czesto uszkadzały się głównie elektroniczne zawory rozprężne .
Nie daję łapówek i nie biorę łapówek ale zawsze można się ze mną dogadać
  • Odpowiedz

barbie

  2009-12-06, 07:37:55
Top użytkownik
#3
jeśli widzisz zawór elektroniczny Danfoss obejrzyj dokładnie jego cewkę .jest na niej bardzo niewielki znaczek prądu stałego .oporność tej cewki to 2500 omów,w przeciwieństwie cewki na prąd zmienny 500 omów-dotyczy 230 V.obydwie cewki są niebieskie łudząco podobne.pomyłka zniszczy układ elektroniczny.cewka na prąd stały jest w Polsce niedostępna od ręki,a często się psuje ze względu na cieńki druciknawojowy.
  • Odpowiedz

radekklimat

  2009-12-06, 08:15:03
Moderator
#4
Nikt juz dzisiaj nie kupuje Danfossa bo ostatnio produkuja szajs, lepiej kupic Alco albo Castela i nie ma problemu z czesciami
Jedyna wada zaworow elektronicznych jest ich cena oraz błedne lub złe rozmieszczenie czujnikow przez instalatora(no moze nie wada) pozatym cała reszta to zalety
  • Odpowiedz

barbie

  2009-12-06, 08:23:10
Top użytkownik
#5
na rynku są podrabiane Danfossy.
  • Odpowiedz

SerwisantCr

  2009-12-06, 11:29:26
Użytkownik
#6
Witam. Szczerze powiem elektroniczne zawory tzw AVR są super tylko regulacja jest monotonna i musi wszystko być zroboine dobrze przedewszystkim czujki. Z tego co wiem to stosują to żeby zaoszczędzic na energi W LIDLU tak jest własnie zaczynaja coraz wiecej tego dawac. Miałem dwa tygodnie temu uruchomienie i niema problemu z tym.
Jeśli coś poszło źle, to na pewno był ktoś, kto mówił, że tak będzie.
  • Odpowiedz

wit

  2009-12-06, 15:05:24
Top użytkownik
#7
elektroniczne zawory... twu duch nowoczesności -czyli kolorowe diodki na płytce i ogólnie ":najnowocześniejsze, trzeba iść z postępem itd.... ":
a rzeczywistość -drogie to, trudne regulacji, bardziej awaryjne od zwykłych - a robi dokładnie to samo...
tyle, że minimalnie dokładniej... jeśli jest dobrze wyregulowane -może dać ze 3% oszczędności na prądzie...
bo ani nie chłodzi niepotrzebnie rury ssącej przelewając -ani nie powoduje zbytniego przegrzania i efekcie pracy tylko częścią chłodnicy i niewielkiego spadku ciśnienia odparowania a co za tym idzie efektywności.
ale... trudno to wyregulować a efekt oszczędności jest tylko przy dobrej dokładnej regulacji... trudno prawidłowo umieścić czujniki -i często wymiana czujnika rozkalibrowuje układ. Same czujniki też awaryjne...

według mnie... elektroniczne ZR bardzo opłacalne -dla producentów. dla użytkownika niekoniecznie.
dla serwisanta -czasem wrzód na d**** - siedzieliśmy kiedyś "na hotelu" kilka dni -bo chiller który normalnie ze zwykłym TZR odpala się w 4 godz i jazda do domu -nie chciał pracować... zamiast mechanicznego miał zamontowany elektroniczny ZR
właśnie elektroniczny zawór generował błędy...
wymieniliśmy uszkodzony czujnik -część zamienna przysłana przez producenta okazała się innego typu -mimo identycznego numeru katalogowego i wyglądu... spowodowała niewielkie uszkodzenie płytki. kolejna wymiana czujki -niby dobrze ale chiller wywalał awarię... okazało się, że padło coś na płytce zaworu -od czasu do czasu zawór "przycinał" -powodując spadek odparowania uaktywniający alarmy i natychmiast zawór się otwierał żeby naprawić swój błąd -powodując z kolei krótkotrwałe ale silne zalewanie sprężarek.-potem przez kolejne kilka lub i kilkanaście godzin było dobrze... i znowu takie zakłócenie. W zwykłych TZR łatwiej wykryć zakłócenia pracy.
Bardzo nie lubię jak się jedzie -bo awaria -włączasz -i urządzenie chodzi prawidłowo. Po kilko godzinach prawidłowej pracy maszyny wracasz do domu -i zanim dojedziesz telefon ściąga cię z powrotem na robotę...

Natomiast niewątpliwą zaletą jest łatwe dostosowywanie elektronicznych zaworów do różnych czynników -zamiana czynnika --i zamiast wymieniać zawór wystarczy go przeprogramować. jak dla mnie to jedyna zaleta elektronicznych zaworów rozprężnych.
  • Odpowiedz

crocens

  2009-12-07, 17:39:19
Top użytkownik
#8
wit, nie wiesz co piszesz z oszczednoscia 3%... główną ich zaletą jest duży zakres wydajności w przeciwieństwie do TZR które mają bardzo mały. Ale żeby dawały oszczędności to trzeba zbudować układ pod niego przystosowany. TZR przy spadku ciśnienia na tłoczeniu nie wykorzysta wzrostu mocy bo dysza go ogranicza. EZR to zrobi bo ma go dużo większy...
Przyda się przewymiarowany skrraplacz dla uzykania możliwie najmniejszego ciśnienia na tłoczeniu... i parownik dwubiegowy... trochę trzeba na początku włożyć by EZR miał w ogóle sens...

W ladzie chłodniczej? To jest pomyłka, nie da się tam rzeczywiście za dużo oszczędzić... chyba, że to 3%... ;-)

Ale prawda jest taka, że więcej się zaoszczędzi na odzysku ciepła niż na energii zaoszczędzonej przez EZR. Połączenie tych dwóch sposobów oszczędności jest niestety niemożliwe.
.
  • Odpowiedz

  • Pokaż wersję do druku


Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości

Serwis ma na celu zgromadzenie w jednym miejscu firm oraz organizacji z branży HVACR, działających na rynku zarówno polskim jak i poza granicami kraju. Naszą siłą są wyłącznie tematy związane z branżą HVACR oraz unikalna społeczność użytkowników.