Praca agregatów wody lodowej w niskich temp. zewnętrznych

7 Odpowiedzi, 8858 Wyświetleń

rabix

  2010-01-26, 13:52:16
Użytkownik
#1
Witam, ze względu na panujące niskie temperatury na zewnątrz na pewno spotkaliście się z problemami pracy agregatów wody lodowej. Typowymi są wyłączenia urządzeń ze względu na bardzo niskie LP. Można się przed tym bronić obnizając progi alarmowe dla LP lub przesłaniać skraplacz powodując wzrost ciśnienia. Czy takie zabiegi zagrażają pracy urządzeń? Co można zrobić aby zabezpieczyć się przed niespodziewaną awarią agregatu?
  • Odpowiedz

miro102

  2010-01-26, 14:22:30
Nowy użytkownik
#2
zmniejszenie minimalnego zabezpieczenia LP nie jest dobrym posunieciem, niskie LP = zły obieg oleju = zatarcie sprezarki. W takie mrozy urządzenia nie powinny pracowac, a ich funkcje powinny przejąć zwykłe chłodnice wentylatorowe
pozdrawiam miro
  • Odpowiedz

Artic

  2010-01-26, 18:16:13
Zaawansowany użytkownik
#3
regulator na wetylator. który właczy go dopiero przy 16 barach a wyłaczy przy 13bar.

Można zastosować karton na skraplacz jeśli klient jest upierdliwy i ciągle mu za drogoBig Grin
Doświadczenie stworzyło sztukę, brak zaś doświadczenia - przypadek .... A prawdziwa wiedza to znajomość przyczyn. Arystoteles
  • Odpowiedz

rabix

  2010-01-27, 06:44:27
Użytkownik
#4
Koledzy a czy spotkaliście się z sytuacją, że w czasie kiedy na zewnątrz są temperatury -15 i niższe agregaty zachowują się w nietypowy sposób. Mam do czynienia z urządzeniem który przy tych warunkach pracuje w ten sposób iż woda lodowa utrzymuje temperatury 10/12 a przy temperaturach "normalnych" jej parametry to 6/12. Dodam że obciążenie cieplne sie nie zmieniło.
Generalnie co powoduje że wydajność agregatu spada(niskie temperatury zewnętrzne)?
  • Odpowiedz

wit

  2010-01-27, 10:56:16
Top użytkownik
#5
rabix napisał(a):Generalnie co powoduje że wydajność agregatu spada(niskie temperatury zewnętrzne)?
zbyt duża wydajność skraplacza -albo brak regulatora prędkości wentylatorów albo zbyt nisko ustawione.
efekt -wentylatory gonią powietrze zewnętrzne bardzo zimne -to i ciśnienie skraplania małe. i ciśnienie cieczy przed zaworem rozprężnym oczywiście też za niskie... A zawór rozprężny zazwyczaj do nominalnej wydajności potrzebuje jakiegoś tam ciśnienia cieczy... powiedzmy około 11-12 bar...

przy niskim ciśnieniu cieczy wydajność TZR też jest mniejsza... poniżej jakiejś tam -powiedzmy około 4-6 bar TZR zachowują się czasem w sposób nieobliczalny... a na pewno mocno ograniczają przepływ... oprócz zmniejszonej wydajności -pewnie jeszcze ciśnienie odparowania Ci spadło ? Mierzyłeś ? -rzuć wynikami...

acha tak praca jest niebezpieczna dla wymiennika . -woda czy glikol może miejscowo zamarznąć i wymiennik się rozszczelni...

zalecenie -sprawdź ciśnienie skraplania -i wyreguluj. Jeśli brak dorzuć jakiś regulator skraplania. Ewentualnie może być zwykły presostat HP bez resetu.

W ostateczności -zasłoń część skraplacza kartonem. tak z polowe przy -10 i ze 3/4 przy -20 -tylko, ze jeśli się ociepli a zasłonka zostanie to będzie wyrzucało zabezpieczenie HP sprężarki -musisz pilnować i zdjąć ten karton przed ociepleniem

lepsze regulatory ciśnienia niż karton...
  • Odpowiedz

rabix

  2010-01-27, 14:02:57
Użytkownik
#6
Dzięki wit za wyjaśnienia. W tym przypadku wentylatory posiadają regulację prędkości ale wcale nie pracują. O zamrożenie parownika jest spokojny ponieważ woda lodowe na powrocie ma +10 st.
  • Odpowiedz

wit

  2010-01-27, 19:50:10
Top użytkownik
#7
rabix napisał(a):Dzięki wit za wyjaśnienia. W tym przypadku wentylatory posiadają regulację prędkości ale wcale nie pracują. O zamrożenie parownika jest spokojny ponieważ woda lodowe na powrocie ma +10 st.
skraplacz może być na tyle duży, ze nawet bez wentylatorów przy mrozie -20 daje radę... jeśli stoi na linii wiatrów to może mieć całkiem spory naturalny przewiew... i aż za dobrze dawać radę.

a co do zamarzania wymiennika... nie byłbym taki spokojny... zmierz ciśnienie odparowania.

jeśli zawór TZR przycina (mała małą wydajność mały przepływ) -choćby z powodu niskiego ciśnienia skraplania -a jednocześnie sama sprężarka ma większą wydajność -bo niskie ciśnienia skraplania... to odparowanie może być diablo nisko -a wymiennik pracuje tylko małym kawałkiem... na powiedzmy 20% wymiennika możesz mieć nawet i -35C
a cała reszta nie pracuje wcale... efekt -ogólnie słaba wydajność --ciepława -kiepsko schłodzona woda lodowa -a miejscowo -zaraz za zaworem rozprężnym może wystąpić przymrażanie...
sprawdź ciśnienie odparowania ! i jak masz nastawione zabezpieczenia LP. oraz przepływ wody lodowej...

a możesz mieć i inny powód kiepskiej wydajności -może chłodniczo jest ok -(sprawdź ciśnienia ! ) -a jedynie czujnik temp wody lodowej mierzy i temp powietrza - bo np nie jest zaizolowany albo źle umieszczony -i chiller wyłacza się mimo, ze woda zbyt ciepła -bo ma "oszukany sygnał " bo mierzy coś średniego miedzy temp wody i temp otoczenia. sprawdź i ten czujnik...
  • Odpowiedz

  • Pokaż wersję do druku


Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości

Serwis ma na celu zgromadzenie w jednym miejscu firm oraz organizacji z branży HVACR, działających na rynku zarówno polskim jak i poza granicami kraju. Naszą siłą są wyłącznie tematy związane z branżą HVACR oraz unikalna społeczność użytkowników.
NEWSLETTER
Informacje O nas Kontakt Regulamin Reklama Polityka prywatności
Kategorie Artykuły Aktualności Produkty
Działy Klimatyzacja Wentylacja Chłodnictwo Auto - klimatyzacja
Nasze Portale ogrzewnictwo.pl pasywny-budynek.pl
Copyright © 2005-2023 termoclima Sp. z o.o Wszystkie prawa zastrzeżone.
Tryb normalny
Tryb drzewa