Wartość dochłodzenia / przegrzania

2 Odpowiedzi, 6787 Wyświetleń

TeKlima

  2007-07-29, 07:11:16
Nowy użytkownik
#1
Witam wszystkich,

Jestem początkującym, lecz lubię wiedzieć co w trawie piszczy. W chłodnictwie / klimatyzacji - pojawiają się takie parametry jak dochłodzenie, przegrzanie, przegrzew - jeśli mogę prosić życzliwych i fachowych ludzi o wszelkie informacje na ten temat. Wiem tylko tyle że jest to związane z temperaturą i ciśnieniem, a tak naprawdę jakieś różnice.

Z tego co się dowiedziałem to od tego zależy sprawność systemu chłodniczego / klimatyzacyjnego.


Dziękuje za każde info w tym temacie.
  • Odpowiedz

kubowy

  2007-07-29, 10:36:41
Użytkownik
#2
Przed zaworem rozprężnym mamy wysokie ciśnienie (ciecz), a za niskie ciśnienie (ciecz-gaz), skutkiem tego jest odparowanie czynnika w parowniku.
Zawór rozprężny ma czujnik zamontowany na wyjściu z parowwnika i służy do dawkowania czynnika.
Ilość czynnika przepływająca przoez zawór rozprężny zależeć będzie od ilości ciepła odbieranego z otoczenia parownika.
Zawór rozprężny reguluje się sam od pozycji w pełni otwartej do całkowicie zamkniętej utrzymując stałe przegrzanie na wylocie z parownika (czujnik). Zawór jest sterowany zarówno przez temperaturę czujnika jak i przez ciśnienie w parowniku. W miarę wzrostu obciążenia zawór otwiera się szerzej i przepuszcza więcej czynnika. Spadek obciążenia powoduje przymykanie się zaworu i zmniejszenie przepływu czynnika.
Przykład:
mała ilość czynnika wpada do parownika zabiera ciepło z jego otoczenia w połowie parownika już zdążył odparować cały czynnik a sprężarka dalej ssie wyciąga już tylko parę co jest niczym innym jak przegrzaniem czynnika, ciśnienie ssania się obniża.
  • Odpowiedz

  • Pokaż wersję do druku


Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości

Serwis ma na celu zgromadzenie w jednym miejscu firm oraz organizacji z branży HVACR, działających na rynku zarówno polskim jak i poza granicami kraju. Naszą siłą są wyłącznie tematy związane z branżą HVACR oraz unikalna społeczność użytkowników.
NEWSLETTER
Informacje O nas Kontakt Regulamin Reklama Polityka prywatności
Kategorie Artykuły Aktualności Produkty
Działy Klimatyzacja Wentylacja Chłodnictwo Auto - klimatyzacja
Nasze Portale ogrzewnictwo.pl pasywny-budynek.pl
Copyright © 2005-2023 termoclima Sp. z o.o Wszystkie prawa zastrzeżone.
Tryb normalny
Tryb drzewa